Electrovanne des diffuseurs et chauffage au gaz
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4407
Question Forum : Electrovanne des diffuseurs et chauffage au gaz
Invité

Bonsoir, j'ai un chauffage au gaz pour tempérer un lieu assez vaste. Un tableau électrique gère les électrovannes de gaz, l'allumage électrique, les sondes de température. Ces diffuseurs fonctionnent de la manière suivante (un peu comme une plaque de cuisson) :
- des étincelles jaillissent d'une électrode pendant 15 secondes environ, et en même temps du gaz est envoyé dans le diffuseur. Le gaz s'enflamme bien vite, la grille devient rouge, l'électrode continue d'envoyer des étincelles.
- puis, les étincelles s'arrêtent. La combustion continue jusqu'à la température désirée du lieu, puis le gaz se coupe par fermeture des électrovannes.
Le problème est le suivant : 2 diffuseurs ne réagissent plus comme il faut : les étincelles ont lieu, le gaz s'enflamme, mais l'électrovanne de gaz se ferme en même temps que l'arrêt des étincelles ! Evidemment, cela ne chauffe plus.
Est-ce que vous savez d'où cela peut venir ? Une électrovanne HS peut-elle avoir ce comportement ? Merci
- des étincelles jaillissent d'une électrode pendant 15 secondes environ, et en même temps du gaz est envoyé dans le diffuseur. Le gaz s'enflamme bien vite, la grille devient rouge, l'électrode continue d'envoyer des étincelles.
- puis, les étincelles s'arrêtent. La combustion continue jusqu'à la température désirée du lieu, puis le gaz se coupe par fermeture des électrovannes.
Le problème est le suivant : 2 diffuseurs ne réagissent plus comme il faut : les étincelles ont lieu, le gaz s'enflamme, mais l'électrovanne de gaz se ferme en même temps que l'arrêt des étincelles ! Evidemment, cela ne chauffe plus.
Est-ce que vous savez d'où cela peut venir ? Une électrovanne HS peut-elle avoir ce comportement ? Merci
Conseils 1 Dépannage
Invité

Electrovanne des diffuseurs et chauffage au gaz
Invité

Vous dites que votre détecteur de flamme ne fonctionne plus et que la sécurité ferme l'arrivée du gaz ? LVE