Entartrage échangeur à plaques
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
3094
FAQ Question chauffage : Entartrage échangeur à plaques
Invité

J'envisage de changer ma chaudière pour une chaudière à condensation Viessmann Vitodens. Un installateur m'a recommandé d'éviter une chaudière avec système d'échangeur à plaques, pour la production d'eau chaude, car il y a un risque important d'entartrage. Qu'en pensez-vous ? Il m'a été dit que Viessman allait sortir, l'automne prochain, un modèle remédiant à ce problème. Quelqu'un pourrait-il me confirmer ce fait ?
Conseils 1 Dépannage
Invité

Entartrage échangeur à plaques
Invité

Une grande majorité de chaudière murale fonctionne avec un échangeur à plaques pour le risque d'entartrage votre plombier aurait dû vous conseiller de protéger votre installation sanitaire et de faire un désembouage avant de placer une nouvelle chaudière et la Vitodens est un bon produit avec un bon suivi technique Viessmann.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Entartrage échangeur à plaques
Invité

Salut tout le monde, voila ce qu'il en est pour moi. J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 222 avec échangeur à plaque comme cité et je dois dire que j'en étais très content jusqu'à présent, mais voilà, installée en 03/2004 pas de blêmes jusqu'en 2008 (premier changement de l'échangeur à plaque en juillet 2008) et de nouveau en panne en déc 2008 (le 31 en plus pour couronner le tout) diagnostique échangeur à plaque entartré. Quelques questions se posent :
- Pourquoi un échangeur neuf d'origine dure 3 ans et un échangeur en pièce d'origine Viessmann 5 mois seulement ?
- Ont-ils vraiment réglé le problème du calcaire ?
- Est-il normal que maintenant on me conseille de mettre un adoucisseur pour protéger mon installation.
Je ne remets pas en cause la marque Viessmann, ni la qualité de son matériel, mais honnêtement il y a des problèmes à régler. Mon réviseur de chaudière a des scrupules à me facturer un deuxième échangeur (150 euros) en six mois et je le comprends affaire à suivre. J'espère que cela vous aidera.
- Pourquoi un échangeur neuf d'origine dure 3 ans et un échangeur en pièce d'origine Viessmann 5 mois seulement ?
- Ont-ils vraiment réglé le problème du calcaire ?
- Est-il normal que maintenant on me conseille de mettre un adoucisseur pour protéger mon installation.
Je ne remets pas en cause la marque Viessmann, ni la qualité de son matériel, mais honnêtement il y a des problèmes à régler. Mon réviseur de chaudière a des scrupules à me facturer un deuxième échangeur (150 euros) en six mois et je le comprends affaire à suivre. J'espère que cela vous aidera.
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils 3 Dépannage
Invité

Entartrage échangeur à plaques
Invité

Bonjour
Je pourrais faire un copié/collé du conseils 2.
Chaudière achetée en 11/2003, 1ère panne en 07/2009 puis 12/2009 et enfin en mai 2010.
Après de nombreuses recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de propriétaires avaient les mêmes problèmes. Il en ressort que c'est une très bonne chaudière lorsque la dureté de l'eau est < à 15.
Le problème, et là personne ne peut me répondre, c'est que l'échangeur à plaque d'origine dure 4-5 ans puis ensuite uniquement 6 mois (et encore).
Soyez également très vigilant avec les vendeurs car ils "oublient" de vous demander la dureté de votre eau.
Ils sont tous autant responsables que Viessmann car, à mon avis, on ne vend pas cette chaudière dans des départements où l'eau est calcaire.
Bon courage
Je pourrais faire un copié/collé du conseils 2.
Chaudière achetée en 11/2003, 1ère panne en 07/2009 puis 12/2009 et enfin en mai 2010.
Après de nombreuses recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de propriétaires avaient les mêmes problèmes. Il en ressort que c'est une très bonne chaudière lorsque la dureté de l'eau est < à 15.
Le problème, et là personne ne peut me répondre, c'est que l'échangeur à plaque d'origine dure 4-5 ans puis ensuite uniquement 6 mois (et encore).
Soyez également très vigilant avec les vendeurs car ils "oublient" de vous demander la dureté de votre eau.
Ils sont tous autant responsables que Viessmann car, à mon avis, on ne vend pas cette chaudière dans des départements où l'eau est calcaire.
Bon courage
02 août 2010 à 14:13
Conseils 4 Dépannage
Invité

Entartrage échangeur à plaques
Invité

Même problème sur la même chaudière à condensation Viessmann Vitodens !
2 échangeurs à plaques en 6 mois malgré un filtre à boue, un filtre magnétique et un adoucisseur !
Peut-on nettoyer léchangeur plutôt que le remplacer ?
2 échangeurs à plaques en 6 mois malgré un filtre à boue, un filtre magnétique et un adoucisseur !
Peut-on nettoyer léchangeur plutôt que le remplacer ?
12 mai 2011 à 08:15
Conseils 5 Dépannage
Invité

Entartrage échangeur à plaques
Invité

Bonjour, ayant acheté une chaudière Viessmann vitopend en 2006, je n'ai eu que des problèmes.
Une fois, c'est le bloc gaz, une fois, c'est la sonde ext, et à présent l'échangeur.
C'est bien simple, mon chauffagiste ne travaille plus avec Viessmann tant il a de problèmes avec cette marque (sans compter le prix des pièces). J'en ai marre et j'ai décidé de changer.
Une fois, c'est le bloc gaz, une fois, c'est la sonde ext, et à présent l'échangeur.
C'est bien simple, mon chauffagiste ne travaille plus avec Viessmann tant il a de problèmes avec cette marque (sans compter le prix des pièces). J'en ai marre et j'ai décidé de changer.
05 juillet 2012 à 20:50
Conseils 6 Dépannage
Invité

Entartrage échangeur à plaques
Invité

Bonjour.
Il faut prendre en cas d'eau dure, une Viessmann sans échangeur à plaque mais avec ballon d'eau chaude de 45 litres incorporé.
Il faut prendre en cas d'eau dure, une Viessmann sans échangeur à plaque mais avec ballon d'eau chaude de 45 litres incorporé.
26 janvier 2017 à 16:00