Défaut brûleur fioul M100S chaudière De Dietrich GTU 1200 FF
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23776
Questions Forum Chauffage : Défaut brûleur fioul M100S chaudière De Dietrich GTU 1200 FF
Bonjour.
Ma chaudière fioul De Dietrich GTU 1200 FF est en panne.
Le brûleur De Dietrich M100S indique un code erreur.
Clignotement rouge sur le brûleur qui n'est pas documenté dans le manuel, à savoir 3 flash courts puis 2 longs.
Quelqu'un sait il à quoi cela correspond ?
Merci.
Greg
Ma chaudière fioul De Dietrich GTU 1200 FF est en panne.
Le brûleur De Dietrich M100S indique un code erreur.
Clignotement rouge sur le brûleur qui n'est pas documenté dans le manuel, à savoir 3 flash courts puis 2 longs.
Quelqu'un sait il à quoi cela correspond ?
Merci.
Greg
16 janvier 2024 à 09:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut brûleur fioul M100S chaudière De Dietrich GTU 1200 FF
Il est probable que le brûleur présente un défaut, et il peut y avoir une multitude de causes à ces défauts.
Quand a eu lieu le dernier entretien ?
À la limite, la seule chose que vous pouvez vérifier si vous n'êtes pas du métier, c'est l'encrassement de la tête de flamme.
Débranchez la grosse fiche d'alimentation du brûleur et sortez-le (il y a 2 vis sous des ergots noirs en plastique et parfois 4 autres vis aux coins du brûleur).
Ensuite, vérifiez que les filtres du gicleur, de la pompe à fioul et du pot à fioul sont propres, que la pompe à fioul fonctionne, que la pression de fioul est correcte, que les réglages de combustion sont corrects et que le coffret de sécurité n'est pas défectueux.
Lorsque vous réarmez le brûleur, est-ce que le ventilateur tourne à un moment ?
Quand a eu lieu le dernier entretien ?
À la limite, la seule chose que vous pouvez vérifier si vous n'êtes pas du métier, c'est l'encrassement de la tête de flamme.
Débranchez la grosse fiche d'alimentation du brûleur et sortez-le (il y a 2 vis sous des ergots noirs en plastique et parfois 4 autres vis aux coins du brûleur).
Ensuite, vérifiez que les filtres du gicleur, de la pompe à fioul et du pot à fioul sont propres, que la pompe à fioul fonctionne, que la pression de fioul est correcte, que les réglages de combustion sont corrects et que le coffret de sécurité n'est pas défectueux.
Lorsque vous réarmez le brûleur, est-ce que le ventilateur tourne à un moment ?
16 janvier 2024 à 21:13