Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4863
Problèmes Forums Chauffage : Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
Invité

Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière à fioul de marque Chappée CF4R. La semaine dernière je lui ai fait faire un nettoyage à cause dun fond de cuve. Donc changement de gicleur et filtres. Le dépanneur ma changé aussi le thermostat qui se mettait toujours en sécurité. Mais aujourd'hui, une semaine après le dépannage, mon brûleur fait un gros bruit au démarrage, comme sil avait du mal à se déclencher, avec une odeur de fioul qui se dégage. Je vois aussi une petite fumée qui se dégage aux fixations du brûleur ? La chaudière fonctionne toujours mais le bruit m'inquiète. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
31 décembre 2007 à 21:23
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
Invité

C'est soit le gicleur qui n'a pas été resserré ou une mauvaise pression du fioul.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
Invité

Bonjour, l'accroche flamme de votre brûleur est tout simplement mal réglé. Cordialement.
10 mars 2009 à 01:55
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
Invité

Un brûleur mal réglé fume et fait du bruit.
05 janvier 2010 à 21:09
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
Invité

Lorsque le brûleur démarre le ventilateur se met en route puis vous entendez le train d'étincelles et après le "clic de l'électrovanne". Au moment où celle-ci s'ouvre, la flamme doit apparaitre instantanément. Si ce n'est pas le cas... il y a un problème de réglage (cf : électrode, volet d'air...).
Si le monsieur vous a laissé le gicleur, vous pouvez vérifier qu'il ait bien mis le MÊME gicleur que le précèdent : cf boîte du gicleur (ex : 0,60 à 60° S Danfoss).
ATTENTION si la marque est différente (ex : Delavan) la lettre peut être différente... à savoir si elle correspond bien à un "S" en Danfoss.
Quoi qu'il en soit... votre brûleur est mal réglé et votre chaudière va s'encrasser, voire tomber en panne.
Si le monsieur vous a laissé le gicleur, vous pouvez vérifier qu'il ait bien mis le MÊME gicleur que le précèdent : cf boîte du gicleur (ex : 0,60 à 60° S Danfoss).
ATTENTION si la marque est différente (ex : Delavan) la lettre peut être différente... à savoir si elle correspond bien à un "S" en Danfoss.
Quoi qu'il en soit... votre brûleur est mal réglé et votre chaudière va s'encrasser, voire tomber en panne.
15 février 2010 à 18:46
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
Invité

Bonjour, j'ai le même problème sur mon brûleur CF4R. Suite à panne de fioul, j'ai dû changer le gicleur.
A la remise en route, la flamme paraît normale, mais un gros dégagement de fumée et quelques "pétaradages" (flamme 5 secondes, arrêt de flamme 0,5 seconde) et surtout encrassement très important. Quelle conduite tenir ?
J'ai vérifié le serrage du gicleur : OK.
Concernant l'accroche-flamme, j'ai pas de liberté dans le réglage (position fixe).
A priori ce n'est pas un problème de positionnement d'électrodes.
Question comment doit-on régler l'arrivée d'air (j'ai essayé tous les réglages possibles, mais le problème perdure).
Merci à tous de votre aide.
A la remise en route, la flamme paraît normale, mais un gros dégagement de fumée et quelques "pétaradages" (flamme 5 secondes, arrêt de flamme 0,5 seconde) et surtout encrassement très important. Quelle conduite tenir ?
J'ai vérifié le serrage du gicleur : OK.
Concernant l'accroche-flamme, j'ai pas de liberté dans le réglage (position fixe).
A priori ce n'est pas un problème de positionnement d'électrodes.
Question comment doit-on régler l'arrivée d'air (j'ai essayé tous les réglages possibles, mais le problème perdure).
Merci à tous de votre aide.
05 mars 2011 à 09:29