Dimensions vanne code De Dietrich 7603108
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23605
Question Forum Chauffage : Dimensions vanne code De Dietrich 7603108
Bonjour.
J'ai une vanne mélangeuse 3 voies motorisée que je pense défaillante sur un module hydraulique d'une chaudière Buderus à gaz G 124, pour alimenter un PC.
Le moteur est du Esbe 12001901 et la vanne ressemble beaucoup à une De Dietrich 7603108.
Quelqu'un aurait-il les dimensions de cette vanne ? Merci.
Si vous avez une solution de dépannage-nettoyage, je suis preneur.
Merci.
J'ai une vanne mélangeuse 3 voies motorisée que je pense défaillante sur un module hydraulique d'une chaudière Buderus à gaz G 124, pour alimenter un PC.
Le moteur est du Esbe 12001901 et la vanne ressemble beaucoup à une De Dietrich 7603108.
Quelqu'un aurait-il les dimensions de cette vanne ? Merci.
Si vous avez une solution de dépannage-nettoyage, je suis preneur.
Merci.
01 décembre 2023 à 13:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Dimensions vanne code De Dietrich 7603108
La panne venait du servomoteur, changé tout est rentré dans l'ordre.
17 décembre 2023 à 14:02