Question Bricolage : Cuve à fioul inutilisée réglementation
Invité

Je viens de changer de mode de chauffage.
J'ai une cuve fuel de 3000 L enterrée - située à l'extérieur - ayant un trou d'homme - n'ayant plus de fioul - sinon quelques résidus (je suis tombée en panne de fioul quelques jours avant la mise en service de mon nouveau chauffage).
Puis-je récupérer le fioul restant sur le robinet d'arrivée ?
Les boues restantes sont-elles dangereuses ? Comment les récupérer ?
Peut-on laisser le trou d'homme ouvert afin d'éviter toute concentration de gaz ? Merci.
J'ai une cuve fuel de 3000 L enterrée - située à l'extérieur - ayant un trou d'homme - n'ayant plus de fioul - sinon quelques résidus (je suis tombée en panne de fioul quelques jours avant la mise en service de mon nouveau chauffage).
Puis-je récupérer le fioul restant sur le robinet d'arrivée ?
Les boues restantes sont-elles dangereuses ? Comment les récupérer ?
Peut-on laisser le trou d'homme ouvert afin d'éviter toute concentration de gaz ? Merci.
13 avril 2009 à 03:27
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Cuve à fioul inutilisée réglementation
Invité

Bonjour,
Labandon dun réservoir de stockage de fioul fait lobjet de contraintes et dispositions réglementaires liées à son abandon, laction a appliquer est définie par larrêté du 1er juillet 2004, ci-dessous lextrait de la partie concernant les procédures à appliquer pour leur DÉGAZAGE, NEUTRALISATION et DÉPOSE.
Art. 28. − ; Tout abandon (définitif ou provisoire) dun réservoir doit faire lobjet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
vidange, dégazage et nettoyage ;
comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir);
- ou retrait de celui-ci.
Lentreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à lutilisateur
garantissant la bonne exécution des opérations dinertage citées ci-dessus
Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public
ATTENTION ne courez pas de risque et non assuré en cas de sinistre.
G. B.
Labandon dun réservoir de stockage de fioul fait lobjet de contraintes et dispositions réglementaires liées à son abandon, laction a appliquer est définie par larrêté du 1er juillet 2004, ci-dessous lextrait de la partie concernant les procédures à appliquer pour leur DÉGAZAGE, NEUTRALISATION et DÉPOSE.
Art. 28. − ; Tout abandon (définitif ou provisoire) dun réservoir doit faire lobjet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
vidange, dégazage et nettoyage ;
comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir);
- ou retrait de celui-ci.
Lentreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à lutilisateur
garantissant la bonne exécution des opérations dinertage citées ci-dessus
Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public
ATTENTION ne courez pas de risque et non assuré en cas de sinistre.
G. B.