Réduction diamètre conduite gaz alimentation chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5841
Problème Forum Chauffage : Réduction diamètre conduite gaz alimentation chaudière
Invité

Bonjour. Je dispose d'une alimentation gaz de ville en cuivre de diamètre 22. Je souhaiterais alimenter une chaudière Deville Método dont le raccord gaz est en 1/2 pouce mâle. Il n'existe a priori pas de raccord à braser sur du cuivre de 22 avec un filetage 1/2 pouce. Je pensais repartir de la vanne de coupure située près de la chaudière avec un tube cuivre en diamètre 18 car j'ai trouvé un raccord à souder en D. 18 15x21. Est-ce une bonne solution ? Puis-je entrer en cuivre D22 et ressortir en Cuivre D18 sur la vanne ou faut-il faire une réduction avant ou après la vanne ? Par ailleurs je dispose d'un conduit de cheminée brique en bon état. Puis l'utiliser sans la retuber. Les avis divergent... Obligatoire, conseillé... Merci de m'aider.
31 mai 2008 à 14:10
Réponse Forum 1
Invité

Réduction diamètre conduite gaz alimentation chaudière
Invité

Bonjour,
sur votre sortie en 15/21M vous mettez une réduction 15/21 F-20/27M, sur ce raccord vous mettez un raccord 3 pièces coniques 20/27F soudé 22 (pour faciliter le démontage de la tuyauterie).
Attention toute modification de tuyauterie gaz nécessite un certificat de conformité signé par un responsable gaz d'entreprise (obligatoire pour les assurances, ne jouez pas avec votre responsabilité)
G.B.
sur votre sortie en 15/21M vous mettez une réduction 15/21 F-20/27M, sur ce raccord vous mettez un raccord 3 pièces coniques 20/27F soudé 22 (pour faciliter le démontage de la tuyauterie).
Attention toute modification de tuyauterie gaz nécessite un certificat de conformité signé par un responsable gaz d'entreprise (obligatoire pour les assurances, ne jouez pas avec votre responsabilité)
G.B.
01 juin 2008 à 17:38