Question réglage chaudière Ariston : Contrôle sonde spott /DAT Quelle méthode utiliser
Bonjour,
Je souhaiterais contrôler le bon fonctionnement de ma sonde anti-refoulement sur ma chaudière Ariston gaz à tirage naturel 23/60/bi.
Quelle méthode utiliser autre que de boucher la sortie des fumées (pas très sain pour avec le CO).
Je pense au sèche cheveux pour simuler les gaz chauds de combustion?
Connaissez-vous les valeurs ohmiques pour ces sondes ?
Merci d'avance de vos réponses.
Je souhaiterais contrôler le bon fonctionnement de ma sonde anti-refoulement sur ma chaudière Ariston gaz à tirage naturel 23/60/bi.
Quelle méthode utiliser autre que de boucher la sortie des fumées (pas très sain pour avec le CO).
Je pense au sèche cheveux pour simuler les gaz chauds de combustion?
Connaissez-vous les valeurs ohmiques pour ces sondes ?
Merci d'avance de vos réponses.
09 août 2014 à 14:44
Réponse 1 contrôle sonde anti-refoulement
Contrôle sonde spott /DAT Quelle méthode utiliser
Bonjour.
Il n'y a pas de valeur ohmique puisque ce ne sont pas des sondes (excepté sur les ELM LEBLANC ou elle varie avec la modulation du brûleur) mais des bi-lame (petite languette d'acier) qui se déforme avec l'augmentation de la température. lorsque la T° redescend, le bi-lame reprend sa position et referme le contact.
Sur certain, il y a un petit bouton au centre du SPOTT (surveillance permanente d'observation du tirage thermique) sur lequel il faut appuyer pour le réarmer.
La méthode a appliquer en entretient est bien celle de boucher la sortie des fumées a la sortie même de la chaudière et de mettre en sanitaire afin que le brûleur tourne a plein régime sans moduler le tout en condition normale d'utilisation (on ouvre pas de fenêtre) et la chaudière doit se mettre en sécurité dans les premières minutes et là, vous ventilez ensuite correctement.
Il n'y a pas de valeur ohmique puisque ce ne sont pas des sondes (excepté sur les ELM LEBLANC ou elle varie avec la modulation du brûleur) mais des bi-lame (petite languette d'acier) qui se déforme avec l'augmentation de la température. lorsque la T° redescend, le bi-lame reprend sa position et referme le contact.
Sur certain, il y a un petit bouton au centre du SPOTT (surveillance permanente d'observation du tirage thermique) sur lequel il faut appuyer pour le réarmer.
La méthode a appliquer en entretient est bien celle de boucher la sortie des fumées a la sortie même de la chaudière et de mettre en sanitaire afin que le brûleur tourne a plein régime sans moduler le tout en condition normale d'utilisation (on ouvre pas de fenêtre) et la chaudière doit se mettre en sécurité dans les premières minutes et là, vous ventilez ensuite correctement.
10 août 2014 à 09:30
Réponse 2 contrôle sonde anti-refoulement
Contrôle sonde spott /DAT Quelle méthode utiliser
Bonjour Coteil,
Merci pour la réponse. Donc si je comprends bien, le bi-lame est dans le fourreau métallique (photo) et agit comme un interrupteur O/F suivant la température. Ma solution d'utiliser un sèche-cheveux est elle possible pour faire changer l'état du bi-lame O/F et contrôler au multimètre ?
Merci pour la réponse. Donc si je comprends bien, le bi-lame est dans le fourreau métallique (photo) et agit comme un interrupteur O/F suivant la température. Ma solution d'utiliser un sèche-cheveux est elle possible pour faire changer l'état du bi-lame O/F et contrôler au multimètre ?
18 août 2014 à 10:21
Réponse 3 contrôle sonde anti-refoulement
Contrôle sonde spott /DAT Quelle méthode utiliser
Oui vous pouvez tout à fait la chauffer au sèche cheveux et contrôler au multimètre en position continuité (résistance ohmique) si le contact est ouvert.
18 août 2014 à 22:14