Lorsque l'on tire de l'eau chaude (douche), les radiateurs se mettent à chauffer alors que la chaudière est en position "été". Est-ce un problème de réglage ou d'élément défaillant ? Chaudière gaz Saunier Duval Themis 28E.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chauffage radiateur chaudière en position été
Invité

Une petite pompe à turbine, dite accélérateur de circulation de l'eau des radiateurs, est en fonctionnement en position chauffage, et en arrêt sur la position été. Vérifiez qu'elle cesse bien son activité quand vous passez en position été.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chauffage radiateur chaudière en position été
Invité

Changer le clapet inverseur de la chaudière. Il vous en comptez environ 110 euros + la main d'oeuvre et le déplacement.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chauffage radiateur chaudière en position été
Invité

C'est effectivement un problème de vanne 3 voies qui "mitige". Le problème est récurrent pour tous les produits qui utilisent des moteurs pas à pas... Ces moteurs sont largement sous dimensionnés pour la fonction surtout quand le presse étoupe commence à prendre de l'âge... Merci les gros billets pour changer cette vanne 3 voies... A mon avis c'est du vice caché car c'est un défaut de conception (information le coût d'une pièce de rechange est multiplié en général par 8...). C'est comme pour les minis ballons plastiques qui cassent sous contraintes, Saunier ne veut rien savoir... Ah si tous les utilisateurs pouvaient se donner la main, les "forces" ne seraient plus forcément du même côté...