Bonjour, j'ai purgé trois radiateurs dans mon appartement. Sur l'un d'eux, il n'y a aucun chauffage. Je pense que je dois réalimenter le circuit en eau car le manomètre arrive à peine à 1 bar, mais je ne sais pas comment faire. Merci de votre réponse.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Radiateur froid sur chauffage fioul
Invité

Il doit y avoir un robinet sur une dérivation du circuit d'eau froide qui sert à remplir le circuit de chauffage, ce qui fera monter la pression. Surveillez le manomètre et fermez le robinet.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Radiateur froid sur chauffage fioul
Invité

Il suffit de compléter le circuit chauffage grâce au robinet d'eau froide prévu à cet effet et de surveiller le manomètre en même temps.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Radiateur froid sur chauffage fioul
Invité

Sur les vieilles installations le remplissage se fait souvent directement sur un des radiateurs (une petite vanne en plus que les autres).
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Radiateur froid sur chauffage fioul
Invité

Bonjour, pour un appartement, 1 bar de pression est largement suffisant, voire trop. La pression dans le circuit de chauffage est à régler suivant la hauteur manométrique du circuit (c'est-à-dire la hauteur entre le radiateur le plus haut et l'étage de la chaudière : hauteur en mètre = 0.1 bar/mètre). Regardez si le radiateur est équipé d'un robinet thermostatique. Si oui, ouvrez à fond puis enlevez la tête thermostatique. Appuyez sur la tige puis tapez, d'un coup sec, sur le corps du robinet jusqu'à ce que la tige se débloque (elle revient vers vous). Remettez la tête (toujours ouverte à fond) puis régler de nouveau le robinet.
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Radiateur froid sur chauffage fioul
Invité

Si je peux me permettre, dans un circuit chauffage la hauteur manométrique n'a aucun rapport car c'est un circuit fermé et la pression est la même dans tout le circuit. Le circulateur lui vient compenser les pertes de charge afin d'éviter que le fluide s'arrête de tourner mais cela n'influe en aucun cas sur la pression.
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

Radiateur froid sur chauffage fioul
Invité

Il faudrait aussi vérifier que le retour du radiateur ne soit pas fermé (ça peut paraître bête, mais ça arrive).
Conseil Réparation 7 Chauffage
Invité

Radiateur froid sur chauffage fioul
Invité

HST : Hauteur Statique du Bâtiment (calcul du vase), HMT : Hauteur Géometrique (calcul de la pompe), l'un et l'autre = RIEN A VOIR !