Radiateur pas complètement chaud
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
724
Questions Chauffage : Radiateur pas complètement chaud
Invité

J'ai un chauffage central au fioul et un radiateur ne diffuse pas complétement la chaleur. Il chauffe en partie haute et est froid en partie basse. Je l'ai purgé sans résultat, mais j'ai également essayé de régler la vis du bas (j'ai ouvert cette vis au maximum), cela a amélioré légèrement la diffusion de la chaleur, mais il y a toujours une belle différence entre le haut et le bas du radiateur. J'attends votre avis. Merci.
Conseils Forum 1
Invité

Radiateur pas complètement chaud
Invité

La vanne de retour (se règle avec une clé 6 pans) ne doit pas être ouverte au maximum, car c'est une vanne de retour. L'eau chaude circulant doit y rester un certain temps pour élever la température du radiateur. Commencez par un tour 1/4 et voir si le réglage devra être plus précis. D'autre part, cela dépend également de la position de votre radiateur dans le circuit et du diamètre des conduites.
Conseils Forum 2
Invité

Radiateur pas complètement chaud
Invité

Si votre radiateur a une grande différence de température entre le haut et le bas, c'est dans tous les cas qu'il manque de débit d'eau. Donc, soit si le robinet est thermostatique, il est bloqué (partiellement fermé), soit le radiateur est emboué, soit il est sur un circuit défavorisé. Dans ce cas, ouvrir le té de réglage (la vis du bas) en grand, et refermer partiellement les autres radiateurs. Ouvrir très peu les plus proches de la chaudière et un peu plus au fur et à mesure de l'éloignement. C'est l'équilibrage de l'installation.