Perte de pression sans fuite visible
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
8440
FAQ Questions chauffage : Perte de pression sans fuite visible
Invité

Bonjour,
Je dispose d'une chaudière au gaz de marque Riello 28KW.
En décembre, une baisse de pression a entraîné la mise en défaut de la chaudière (voyant rouge).
J'ai refait le plein, purgé les radiateurs et c'est reparti.. pendant 1 semaine, puis rebolote... 5 jours plus tard... la période de fonctionnement diminue à chaque fois... J'en étais à 6 h avant arrêt.
Pas de fuite constatée... seul un léger suintement aux purgeurs automatiques que j'ai, du coup, fait changer le 5 janvier. Le plombier a remis 1 kg dans le vase d'expansion.
C'est reparti et je pensais être débarrassé de ce problème, ça a tenu 2 ou 3 semaines et depuis 2 semaines, la chaudière est de nouveau en défaut par manque de pression... j'ai refait le plein.. ça a tenu 1 semaine.. puis 3 jours.. puis 1 jour et là, toutes les 6 heures, elle s'arrête de nouveau.
J'ai vérifié ce matin : j'ai bien de l'air dans le vase d'expansion.
Ce qui est terrible c'est que :
1) je surveille la pression sans cesse et elle est toujours bonne, à croire qu'elle chute brutalement d'un seul coup, juste avant de se mettre en défaut,
2) aucun rejet par le tuyau qui est sous la chaudière. J'en suis certain car j'ai mis un bidon à la place de la mise à l'égout,
3) aucune fuite visible... c'est simple, les chauffage sont à l'étage et je verrais de l'eau couler au rez-de-chaussée. Depuis décembre, je pense que j'ai perdu pas mal de litres...
Avez-vous des idées ? Au secours !
1000 mercis pour votre aide.
Je dispose d'une chaudière au gaz de marque Riello 28KW.
En décembre, une baisse de pression a entraîné la mise en défaut de la chaudière (voyant rouge).
J'ai refait le plein, purgé les radiateurs et c'est reparti.. pendant 1 semaine, puis rebolote... 5 jours plus tard... la période de fonctionnement diminue à chaque fois... J'en étais à 6 h avant arrêt.
Pas de fuite constatée... seul un léger suintement aux purgeurs automatiques que j'ai, du coup, fait changer le 5 janvier. Le plombier a remis 1 kg dans le vase d'expansion.
C'est reparti et je pensais être débarrassé de ce problème, ça a tenu 2 ou 3 semaines et depuis 2 semaines, la chaudière est de nouveau en défaut par manque de pression... j'ai refait le plein.. ça a tenu 1 semaine.. puis 3 jours.. puis 1 jour et là, toutes les 6 heures, elle s'arrête de nouveau.
J'ai vérifié ce matin : j'ai bien de l'air dans le vase d'expansion.
Ce qui est terrible c'est que :
1) je surveille la pression sans cesse et elle est toujours bonne, à croire qu'elle chute brutalement d'un seul coup, juste avant de se mettre en défaut,
2) aucun rejet par le tuyau qui est sous la chaudière. J'en suis certain car j'ai mis un bidon à la place de la mise à l'égout,
3) aucune fuite visible... c'est simple, les chauffage sont à l'étage et je verrais de l'eau couler au rez-de-chaussée. Depuis décembre, je pense que j'ai perdu pas mal de litres...
Avez-vous des idées ? Au secours !
1000 mercis pour votre aide.
07 février 2009 à 03:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
- N°968 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fuel et je me suis rendu compte à l'utilisation que la pression (réglée en général à 2 bars) chute rapidement (1 bar au bout de 6 heures de chauffe). Je suis obligé...
- 2. Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
- N°15588 : Bonjour. Après avoir changé mon vase sur ma chaudière Idra 32, le technicien m'a dit que tout était ok et que si la pression diminuait toujours c'est qu'il y avait une fuite du circuit chauffage. Au bout de 3 ou 4 jours...
- 3. Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H
- N°17063 : Bonsoir, Un petit peu en galère, je ne sais pas trop quoi faire. Nous vivons dans un appartement ancien de 80m² équipé de 5 radiateurs alimentés par une chaudière gaz ELM Leblanc Acléis NGLM24-5H installée en...
- 4. Problème perte de pression chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
- N°21199 : Bonjour. J’ai un problème de perte de pression sur le circuit de chauffage de ma chaudière De Dietrich MCA 25/28 (achetée neuve en 2015), que personne n’a réussi à résoudre pour l’instant, et ce malgré...
- 5. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
- N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
- 6. Perte de pression dans circuit
- N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
- 7. Problème perte de pression dans circuit de chauffage
- N°9540 : Bonjour, Après avoir épuisé plusieurs professionnels, je me tourne vers la communauté afin de récolter quelques conseils car je suis dans une impasse. Je suis syndic bénévole de la copropriété au sein de laquelle je suis...
- 8. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 9. Perte de pression chaudière Niagara delta
- N°3908 : Bonjour. J'ai une chaudière Niagara delta et une perte de pression importante même lorsque le circuit de chauffage est fermé. Le vase d'expansion a été changé mais rien n'y fait. Nous étions absents tout le week-end et en...
- 10. Perte de pression chaudière à condensation
- N°5683 : Bonjour. Voici 6 mois j ai remplacé ma chaudière au gaz par une chaudière à condensation SAUNIER DUVAL CONDENS. Un mois et demi après je me suis aperçu d'une perte de pression dans le circuit de chauffage avec obligation de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite