FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Fonctionnement chaudière à condensation

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


22075

Questions / Réponses Forum Chauffage : Fonctionnement chaudière à condensation

houba
Membre inscrit
houba
9 messages
Bonjour.

Je viens remplacer ma vieille chaudière gaz par une condensation Bosch 7000F, l'installation fonctionne a priori plutôt bien, température ambiante de la maison entre 19/20°, radiateur chaud mais pas brûlant, l'eau sanitaire aussi (température de sortie beaucoup plus élevée 70° sur ces phases là mais c'est je pense logique), la modulation de la chaudière semble dans les phases chauffage tourner de façon optimale, entre 20 et 25 % ce qui donne une eau en sortie chaudière autour de 40/45° (température extérieure 4/5° ce matin) je vois un écoulement régulier des condensats.

Par contre j'ai le sentiment que du fait de cette modulation à 1/4 de puissance le brûleur tourne non stop (pas complètement non plus) par rapport à mon ancienne chaudière, ce qui semble logique par rapport au fonction tout ou rien de l'ancien système mais quand même .... quel est votre avis ?
Merci.
14 mars 2022 à 09:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Fonctionnement chaudière à condensation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Comme toutes les chaudières condensation votre chaudière est équipée d'une régulation climatique.
Ce type de chaudière doit être équipée d'une sonde extérieure auquel on peut rajouter une sonde d'ambiance : est-ce bien le cas chez vous ?

Le principe de cette régulation étant de faire varier la température de départ selon la température extérieure et selon les besoins de votre installation de moduler la puissance du brûleur.
En utilisant la sonde extérieure + la sonde d'ambiance on obtient une régulation précise puisque vous avez à la fois une adaptation de la température de départ selon la température extérieure + un contrôle de la température ambiante réelle qui selon les consignes et les programmations se trouve être au plus juste.

La modulation ou le fonctionnement en court cycle dépend directement des besoins du logement et du choix de la plage de puissance de la chaudière :
- Une chaudière surdimensionnée fera beaucoup de court cycle (beaucoup de démarrages et arrêts),
- Une chaudière bien dimensionnée modulera la puissance de son brûleur en ne faisant pas de court cycle (presque plus de démarrage et arrêts mais des longs temps de fonctionnements en modulant sa puissance brûleur).

Quelle est le modèle exacte de votre chaudière (puissance mini et maxi) ?
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Dans quel département êtes-vous et à quelle altitude ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2022 à 17:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Fonctionnement chaudière à condensation

houba
Membre inscrit
houba
9 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse rapide et qui m'a déjà rassuré sur le fonctionnement de cette nouvelle chaudière (puisque effectivement la puissance était modulée avec des temps long de fonctionnement du brûleur).

Pour répondre à vos questions :
La chaudière est une Bosch Condens GC7000F 22kW gaz naturel. (Puissance 4/22 pour le couple th° 50/30)
La surface habitable : 100 m² avec des radiateurs et 40m² avec plancher chauffant (cette deuxième partie est régulée de façon indépendante non connue de la chaudière dans l'attente de la mise en place d'une régulation MM100 gérée par la chaudière).
Département : Aveyron (12) Alt. 700m.

Il y a bien une sonde extérieure ainsi qu'une sonde d'ambiance via le module de commande (CW400 installée dans le salon). Cependant la régulation étant paramétrée "selon température Ext." je ne suis pas certain que la température ambiante soit prise en compte. De plus dans les paramétrages la partie influence température ambiante.
Est sur arrêt (un réglage est toutefois possible de 1K à 10K qui permettrait de compenser les variations de température ambiante au niveau réglé par un décalage parallèle de la courbe de chauffage (dixit manuel).

D'avance merci pour l'intérêt que vous portez à mes interrogations...
15 mars 2022 à 10:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Fonctionnement chaudière à condensation

houba
Membre inscrit
houba
9 messages
J'ajoute une nouvelle interrogation concernant le ballon d'eau chaude sanitaire Bosch placé sous la chaudière dans mon garage (WST 135-2), je trouve qu'il perd vite des degrés (malgré sa protection d'origine et le calorifugeage des tubes d'eau chaude) il perd 5/6° par 1/2heure sans tirer d'eau chaude (donc redémarrage de la chaudière pour remettre à la température de consigne autour des 50°) la température de mon garage est bien sûr un paramètre important (ce matin par exemple 8° dehors 14° dans le garage).

Est-ce cohérent ? sur quoi puis je influer ?
15 mars 2022 à 11:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 3. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 4. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
    N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
  • 5. Fonctionnement chaudière à condensation Viessmann vitodens 222
    N°21636 : Bonjour à tous. Ayant récemment acheter une maison avec une chaudière à condensation viessmann, je me pose des questions quant au fonctionnement. Voici ma configuration : - Chaudière à condensation Viessmann vitodens...
  • 6. Thermostat tout ou rien sur chaudières à condensation
    N°22376 : Bonjour les Terriens ! Je ne suis absolument pas spécialiste en chauffage mais je connais bien l'instrumentation, la régulation et l'automatisation. J'espère que des spécialistes notamment VETC Mario que je salue...
  • 7. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
    N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
  • 8. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 9. Netatmo sur chaudière condensation Atlantic 4200
    N°23118 : Bonjour. J'ai lu et relu sur le forum, mais rien de bien précis, ou des avis qui se contredisent. J'ai une chaudière Atlantic à condensation Ambiance 4200 (la 4235) Chaudière Atlantic Ambiance 4200 J'ai une sonde...
  • 10. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement chaudière à condensation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage branchement radiateursthermometre radiateur thermomajouter eau dans chaudiereventouse chaudiere inox



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales