Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4226
Problème Forum Chauffage : Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Bonjour, je n'arrive pas à remplir mon circuit de chauffage... Il s'agit d'un circuit ouvert thermo-siphon sur lequel vient d'être installée une chaudière neuve. Je remplis mon circuit, je purge mes radiateurs, le trop plein s'évacue du vase "haut" dans la gouttière... jusque là OK. La chaudière fonctionne normalement et les radiateurs chauffent tous. Le problème est que toutes les 30 minutes je peux remettre de l'eau, encore et encore. Pendant une semaine j'ai refait le plein tous les matins et tous les soirs, avec les purges, sinon je n'ai plus de chauffage. Visiblement je n'ai aucune fuite d'eau dans la maison ni sur les radiateurs... ? A l'aide !
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Il y a pourtant une perte d'eau dans votre circuit de chauffage ou bien votre chaudière à un problème, votre échangeur est peut-être percé. L'eau de votre circuit de chauffage se retrouve donc dans votre réserve d'eau sanitaire et cela se passe à l'intérieur de votre chaudière. Impossible donc de garder une pression constante.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Bonsoir, c'est normal vous remplissez l'installation et quand la chaudière arrive à température l'eau se dilate et est évacuée vers la gouttière. Le système circuit fermé avec un vase d'expansion correctement calibré sera la solution.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Si ça marchait avec l'ancienne chaudière, ça marche avec la nouvelle, probable fuite sur le circuit.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Peut-être que la pression avec le vase ouvert est trop faible, généralement les chaudières récentes se mettent en sécurité en dessous de 0,5 bars, il faudrait condamner le vase ouvert sous toit et mettre 2 purgeurs auto et remplir à 1,2 la chaudière.
22 mai 2009 à 21:55
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Bonjour,
à mon avis, vous avez une poche d'air quelque part. Lorsque l'eau chauffe, vous produisez de la vapeur qui pousse la colonne d'eau dehors.
J'ai eu le cas chez moi. Mon vase haut était trop petit, lorsque l'eau chauffait j'évacuais le trop plein dehors, quand elle refroidissait elle descendait plus bas que mon poêle chaudière (qui est à l'étage), quand mon poêle chauffait, il produisait de la vapeur qui vidait la moitié de mon installation.
J'ai simplement augmenté le volume du vase haut, et plus le moindre souci.
à mon avis, vous avez une poche d'air quelque part. Lorsque l'eau chauffe, vous produisez de la vapeur qui pousse la colonne d'eau dehors.
J'ai eu le cas chez moi. Mon vase haut était trop petit, lorsque l'eau chauffait j'évacuais le trop plein dehors, quand elle refroidissait elle descendait plus bas que mon poêle chaudière (qui est à l'étage), quand mon poêle chauffait, il produisait de la vapeur qui vidait la moitié de mon installation.
J'ai simplement augmenté le volume du vase haut, et plus le moindre souci.
24 septembre 2009 à 01:00
Conseil 6 Forum chauffage
Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Peut-être que la soupape de sécurité est défaillante sur votre nouvelle chaudière. C'est du neuf mais peut-être que ça vient de là, il faut voir si ça ne goutte pas.
11 décembre 2012 à 11:49