Question Chauffage : Panne bizarre chaudière à gaz
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière gaz de ville mixte ELM Leblanc ACLEA 23 (8 à 10 ans). J'ai une panne depuis quelques jours que je ne comprends pas : la pression du circuit de chauffage tombe sous 1 bar (pression de réglage mini conseillée) lorsque l'eau refroidit en chauffage ou même si j'éteins le chauffage (circulateur arrêté) au bout de quelques heures. Mes tuyaux sont apparents et je ne vois aucune fuite ni sur le circuit, ni sous la chaudière. A priori, il n'y a pas d'air qui rentre dans le circuit. Elle fonctionnait correctement (remise en pression et purge en début de saison hivernale et une remise intermédiaire) jusqu'à l'arrivée du technicien pour la maintenance annuelle. Je lui ai signalé la remise en eau intermédiaire et un bruit dû certainement à la vibration du circulateur. Il m'a fait un diagnostique en 2 secondes qui ne m'a pas convaincu : il y a eu un choc thermique, cette chaudière n'est pas équipée d'une sécurité manque d'eau. Le vase d'expansion et le corps de chauffe sont morts. Il faut remplacer la chaudière. Devis en 3 minutes sur un coin de feuille. Vu les messages sur le forum, le coup du vase d'expansion est possible, mais le corps de chauffe ?... Depuis, j'ai ce problème de disparition d'eau. Je suis gêné car il m'a demandé de monter allumer l'eau chaude pour des tests et je me demande s'il n'a pas bidouillé la chaudière pour créer la panne. Une fois la chaudière remise en eau, le chauffage et l'eau chaude fonctionnent parfaitement ! Mais je ne peux pas me permettre de laisser le chauffage quand je m'absente ou la nuit. Je suis conscient que c'est une chaudière bas de gamme mais elle ne me semble pas très vieille et elle ne m'a donné aucun signe avant-coureur. Merci de vos aides et conseils. Didier
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Panne bizarre chaudière à gaz
Invité

Vérifier vase d'expansion (eau = H.S. ou vide, regonfler avec pompe à air pression de service -0.3 bars) ou évacuation sur soupape de sécurité.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Panne bizarre chaudière à gaz
Invité

Vase d'expansion, défectueux ; voir fuite au corps de chauffe, donc l'eau en chauffant se dilate et la fuite s'accentue.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Panne bizarre chaudière à gaz
Invité

Vase d'expansion plein.
25 novembre 2008 à 04:59
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Panne bizarre chaudière à gaz
Invité

Quand la visite annuelle de la chaudière est faite, le technicien doit vider l'installation de celle-ci, il regonfle le vase 1b et 1,5 sur le mano. Au dessous de 0,5b votre chaudière ne démarre pas en chauffage.
09 février 2012 à 15:16
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Panne bizarre chaudière à gaz
Invité

Le meilleur conseil en professionnel, faire entretenir votre chaudière par un sav compétant pour un coût d'environ 110/an soit moins de 10/ mois.
01 août 2012 à 20:30
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Panne bizarre chaudière à gaz
Invité

Bonsoir, pour la réponse N°5, 110 par an pour un contrat d'entretien d'une chaudière j'aimerai bien trouver une société sérieuse à ce prix là.
D'autre part vous êtes ici sur un forum dentraide votre réponse ne sert pas à grand chose hormis orienter les particuliers vers les professionnels pas toujours honnêtes.
D'autre part vous êtes ici sur un forum dentraide votre réponse ne sert pas à grand chose hormis orienter les particuliers vers les professionnels pas toujours honnêtes.
04 août 2012 à 02:32