Question Forum Chauffage : Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour à tous.
Je me permet de vous contactez, car ayant lu pas mal de forum à ce sujet.
Celui ci me paraît le plus complet et meilleur conseilleur.
J'ai fait l'acquisition d un thermostat sans fil Netatmo pour le connecte sur une chaudière de 1988 (je sais je sais pas le même siècle mais bon on essaye se que l'on peux).
J'ai suivis un sujet ici même de branche le relais en direct sur le circulateur mais l'impression donné est que le thermostat n'agis pas sur la gestion du chauffage et qu'avec ou dans ça reste les vannes thermostatique qui s occupe de la gestion (ouverte à fond le radiateur turbine et ne se coupe pas quand la température dépasse le 19° demande).
Donc je me tourne vers vous avec c'est quelque cliché histoire de voir si vous auriez une idée de branchement autre que celle que j ai effectuer (les photos ici sont celle avant mon branchement).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je me permet de vous contactez, car ayant lu pas mal de forum à ce sujet.
Celui ci me paraît le plus complet et meilleur conseilleur.
J'ai fait l'acquisition d un thermostat sans fil Netatmo pour le connecte sur une chaudière de 1988 (je sais je sais pas le même siècle mais bon on essaye se que l'on peux).
J'ai suivis un sujet ici même de branche le relais en direct sur le circulateur mais l'impression donné est que le thermostat n'agis pas sur la gestion du chauffage et qu'avec ou dans ça reste les vannes thermostatique qui s occupe de la gestion (ouverte à fond le radiateur turbine et ne se coupe pas quand la température dépasse le 19° demande).
Donc je me tourne vers vous avec c'est quelque cliché histoire de voir si vous auriez une idée de branchement autre que celle que j ai effectuer (les photos ici sont celle avant mon branchement).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




24 septembre 2022 à 10:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour.
Sur le bornier de la première photo, voyez-vous un emplacement marqué "TA" avec un schunt ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur le bornier de la première photo, voyez-vous un emplacement marqué "TA" avec un schunt ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 septembre 2022 à 12:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour à vous.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Malheureusement non
Je vous met une image du bordier via le plan
La seul chose qui me perturbé via mes lectures de différent forum sur ce sujet. Je dois avoir un shunt entre la borne T1 et T2 se qui me permettrais de pose mon relais à cette place.
Mais le shunt est différent du 1 au T1
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de prendre le temps de me répondre.
Malheureusement non
Je vous met une image du bordier via le plan
La seul chose qui me perturbé via mes lectures de différent forum sur ce sujet. Je dois avoir un shunt entre la borne T1 et T2 se qui me permettrais de pose mon relais à cette place.
Mais le shunt est différent du 1 au T1
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 septembre 2022 à 13:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Je viens de testé une connexion sur la chaudière, (solution possible trouve ici même) c'est de déconnecté le câble brun de mon circulateur et de le branché en série.....
Le relais est bien détecté mais malgré tout en demande 19 degrés et 20.5 détecté par le thermostat les radiateurs chauffe au max (donc aucune coupure).
Le relais est bien détecté mais malgré tout en demande 19 degrés et 20.5 détecté par le thermostat les radiateurs chauffe au max (donc aucune coupure).
25 septembre 2022 à 14:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour.
Pouvez-vous nos transmettre une photo du dessus du bornier de votre chaudière et un photo complète du schéma de câblage correspondant à votre dernière photo ?
Si lors de votre test de câblage votre circulateur est bien coupé par votre relai et que le chauffage continue c'est que vous avez une circulation qui se fait en thermo siphon.
A défaut de mettre en place un clapet il faut trouver la solution pour piloter le brûleur en mode chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nos transmettre une photo du dessus du bornier de votre chaudière et un photo complète du schéma de câblage correspondant à votre dernière photo ?
Si lors de votre test de câblage votre circulateur est bien coupé par votre relai et que le chauffage continue c'est que vous avez une circulation qui se fait en thermo siphon.
A défaut de mettre en place un clapet il faut trouver la solution pour piloter le brûleur en mode chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 septembre 2022 à 17:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Vous pouvez raccorder le contact sec de votre thermostat sur les bornes T1 et 1 en enlevant le shunt marron.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
Vous pouvez raccorder le contact sec de votre thermostat sur les bornes T1 et 1 en enlevant le shunt marron.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 septembre 2022 à 14:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour.
Je testerais demain car apparemment j'ai le clapet anti retour qui serait probablement gêner par une crasse se qui engendre un flux continue de l'eau par conséquent une une chauffe perpétuelle du radiateur et donc ignorance du TA.
Je testerais demain car apparemment j'ai le clapet anti retour qui serait probablement gêner par une crasse se qui engendre un flux continue de l'eau par conséquent une une chauffe perpétuelle du radiateur et donc ignorance du TA.
26 septembre 2022 à 14:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°21406 : Bonjour à tous. Le mois dernier j'ai fait monter une chaudière Frisquet Hydroconfort COND 20 80 VISIO. Je voudrais monter un thermostat Netatmo avec le câble de raccordement externe REF : F3AA41241. Je n'arrive pas à...
- 2. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
- N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
- 3. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 4. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydro TGP
- N°20683 : Bonjour. Je cherche à connecter un thermostat Netatmo sur ma vieille chaudière Frisquet Hydro TGP Sol. Je n'ai aucune instruction en ce sens sur la notice et ne trouve aucune correspondance dans les différents forums avec...
- 5. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 6. Connexion thermostat d’ambiance Netatmo
- N°19895 : Bonsoir, Je souhaite installer un thermostat d’ambiance (Netatmo je pense que cela n’a pas d’importance) sur une chaudière fioul (chauffage + production eau chaude) de la marque Franco-belge modèle 3000 Gamme. Après...
- 7. Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée
- N°22735 : Bonjour à tous. Je me tourne un peu vers vous en désespoir de cause… Je possède une chaudière Chappée murale Luna Platinum duo HTE à condensation. Elle était jusqu’à présent commandée par une sonde thermostatique...
- 8. Connection thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Nibe
- N°22853 : Bonjour. Je souhaite installer le thermostat Netatmo sur une pompe à chaleur Nibe VVM S320 Mais je sais sais comment mis prendre, après avoir lu et relu la notice et fais des essais de branchements cela ne fonctionne...
- 9. Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
- N°19677 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz Chappée initia hte plus, j'ai installé un thermostat connecté Netatmo, malheureusement quand il allume la chaudière ça se met en anomalie "erreur 83" (problème communication entre...
- 10. Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
- N°18840 : Bonjour. J’essaye de brancher un thermostat Netatmo sur ma chaudière Chauffage Français modèle ondiane 38C, mais je n’arrive pas à identifier les bornes de branchement. Pour le branchement électrique, pas de problème...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite