Connexion relais thermostat Netatmo
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22360
Question Forum Chauffage : Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour à tous.
Je me permet de vous contactez, car ayant lu pas mal de forum à ce sujet.
Celui ci me paraît le plus complet et meilleur conseilleur.
J'ai fait l'acquisition d un thermostat sans fil Netatmo pour le connecte sur une chaudière de 1988 (je sais je sais pas le même siècle mais bon on essaye se que l'on peux).
J'ai suivis un sujet ici même de branche le relais en direct sur le circulateur mais l'impression donné est que le thermostat n'agis pas sur la gestion du chauffage et qu'avec ou dans ça reste les vannes thermostatique qui s occupe de la gestion (ouverte à fond le radiateur turbine et ne se coupe pas quand la température dépasse le 19° demande).
Donc je me tourne vers vous avec c'est quelque cliché histoire de voir si vous auriez une idée de branchement autre que celle que j ai effectuer (les photos ici sont celle avant mon branchement).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je me permet de vous contactez, car ayant lu pas mal de forum à ce sujet.
Celui ci me paraît le plus complet et meilleur conseilleur.
J'ai fait l'acquisition d un thermostat sans fil Netatmo pour le connecte sur une chaudière de 1988 (je sais je sais pas le même siècle mais bon on essaye se que l'on peux).
J'ai suivis un sujet ici même de branche le relais en direct sur le circulateur mais l'impression donné est que le thermostat n'agis pas sur la gestion du chauffage et qu'avec ou dans ça reste les vannes thermostatique qui s occupe de la gestion (ouverte à fond le radiateur turbine et ne se coupe pas quand la température dépasse le 19° demande).
Donc je me tourne vers vous avec c'est quelque cliché histoire de voir si vous auriez une idée de branchement autre que celle que j ai effectuer (les photos ici sont celle avant mon branchement).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




24 septembre 2022 à 10:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour.
Sur le bornier de la première photo, voyez-vous un emplacement marqué "TA" avec un schunt ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur le bornier de la première photo, voyez-vous un emplacement marqué "TA" avec un schunt ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 septembre 2022 à 12:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour à vous.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Malheureusement non
Je vous met une image du bordier via le plan
La seul chose qui me perturbé via mes lectures de différent forum sur ce sujet. Je dois avoir un shunt entre la borne T1 et T2 se qui me permettrais de pose mon relais à cette place.
Mais le shunt est différent du 1 au T1
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de prendre le temps de me répondre.
Malheureusement non
Je vous met une image du bordier via le plan
La seul chose qui me perturbé via mes lectures de différent forum sur ce sujet. Je dois avoir un shunt entre la borne T1 et T2 se qui me permettrais de pose mon relais à cette place.
Mais le shunt est différent du 1 au T1
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 septembre 2022 à 13:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Je viens de testé une connexion sur la chaudière, (solution possible trouve ici même) c'est de déconnecté le câble brun de mon circulateur et de le branché en série.....
Le relais est bien détecté mais malgré tout en demande 19 degrés et 20.5 détecté par le thermostat les radiateurs chauffe au max (donc aucune coupure).
Le relais est bien détecté mais malgré tout en demande 19 degrés et 20.5 détecté par le thermostat les radiateurs chauffe au max (donc aucune coupure).
25 septembre 2022 à 14:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour.
Pouvez-vous nos transmettre une photo du dessus du bornier de votre chaudière et un photo complète du schéma de câblage correspondant à votre dernière photo ?
Si lors de votre test de câblage votre circulateur est bien coupé par votre relai et que le chauffage continue c'est que vous avez une circulation qui se fait en thermo siphon.
A défaut de mettre en place un clapet il faut trouver la solution pour piloter le brûleur en mode chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nos transmettre une photo du dessus du bornier de votre chaudière et un photo complète du schéma de câblage correspondant à votre dernière photo ?
Si lors de votre test de câblage votre circulateur est bien coupé par votre relai et que le chauffage continue c'est que vous avez une circulation qui se fait en thermo siphon.
A défaut de mettre en place un clapet il faut trouver la solution pour piloter le brûleur en mode chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 septembre 2022 à 17:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Vous pouvez raccorder le contact sec de votre thermostat sur les bornes T1 et 1 en enlevant le shunt marron.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
Vous pouvez raccorder le contact sec de votre thermostat sur les bornes T1 et 1 en enlevant le shunt marron.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 septembre 2022 à 14:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Connexion relais thermostat Netatmo
Bonjour.
Je testerais demain car apparemment j'ai le clapet anti retour qui serait probablement gêner par une crasse se qui engendre un flux continue de l'eau par conséquent une une chauffe perpétuelle du radiateur et donc ignorance du TA.
Je testerais demain car apparemment j'ai le clapet anti retour qui serait probablement gêner par une crasse se qui engendre un flux continue de l'eau par conséquent une une chauffe perpétuelle du radiateur et donc ignorance du TA.
26 septembre 2022 à 14:56