Connection chaudière à échangeur thermique de piscine
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23109
Question Forum Chauffage : Connection chaudière à échangeur thermique de piscine
Bonjour.
Je souhaite connecter ma chaudière De Dietrich 1300 25 Econox v130 à l'échangeur thermique de ma piscine.
Mon échangeur thermique est un Elecro G2 déjà équipé d'un module de commande électronique et d'une pompe de surpression Grundfos. Il est déjà installé sur mon circuit de piscine.
Je pense ajouter un circuit B au départ de ma chaudière qui serait dédié à la piscine et commandé par le panneau de contrôle de l'échangeur. Le circuit A reste lui en l'état et sert actuellement au chauffage du domicile.
J'ai trouvé 2 kits disponible pour ajouter ce circuit B :
- Colis HE 100 - Kit vanne 3 voies avec pompe
- Colis HE 101 - Kit vanne 3 voies externes (juste les tubulures départ /arrivées).
Je pensais installer le second colis, est ce le bon choix ?
Merci beaucoup.
Je souhaite connecter ma chaudière De Dietrich 1300 25 Econox v130 à l'échangeur thermique de ma piscine.
Mon échangeur thermique est un Elecro G2 déjà équipé d'un module de commande électronique et d'une pompe de surpression Grundfos. Il est déjà installé sur mon circuit de piscine.
Je pense ajouter un circuit B au départ de ma chaudière qui serait dédié à la piscine et commandé par le panneau de contrôle de l'échangeur. Le circuit A reste lui en l'état et sert actuellement au chauffage du domicile.
J'ai trouvé 2 kits disponible pour ajouter ce circuit B :
- Colis HE 100 - Kit vanne 3 voies avec pompe
- Colis HE 101 - Kit vanne 3 voies externes (juste les tubulures départ /arrivées).
Je pensais installer le second colis, est ce le bon choix ?
Merci beaucoup.
27 mars 2023 à 17:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Connection chaudière à échangeur thermique de piscine
Bonsoir.
Pour votre raccordement c'est un peu plus complexe que ça.
Vous devez raccorder votre échangeur de piscine sur le circuit A (circuit de chauffage direct) et votre circuit de chauffage actuel sur le circuit B.
Vous devez donc mettre en place un kit hydraulique comprenant :
- Un circulateur,
- Une vanne mélangeuse,
- Un moteur de vanne,
- Une sonde de départ,
- Un jeu de tube.
Vous devrez rajouter une carte de régulation d'extension circuit B (si elle n'est pas présente dans votre tableau de chaudière) carte qui permettra de raccorder et/ou piloter :
- Le moteur de la vanne mélangeuse,
- Le circulateur,
- La sonde de départ,
- De l'aquastat de sécurité si vous êtes sur un plancher chauffant.
Il faudra ensuite reprendre les paramétrages de cet ensemble de régulation pour qu'elle tienne compte des modifications de l'installation.
La régulation de votre échangeur de piscine devra elle fermer un contact sec qui indiquera à la régulation de la chaudière de maintenir le corps de chauffe à une température fixe tout le temps du chauffage de la piscine.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre raccordement c'est un peu plus complexe que ça.
Vous devez raccorder votre échangeur de piscine sur le circuit A (circuit de chauffage direct) et votre circuit de chauffage actuel sur le circuit B.
Vous devez donc mettre en place un kit hydraulique comprenant :
- Un circulateur,
- Une vanne mélangeuse,
- Un moteur de vanne,
- Une sonde de départ,
- Un jeu de tube.
Vous devrez rajouter une carte de régulation d'extension circuit B (si elle n'est pas présente dans votre tableau de chaudière) carte qui permettra de raccorder et/ou piloter :
- Le moteur de la vanne mélangeuse,
- Le circulateur,
- La sonde de départ,
- De l'aquastat de sécurité si vous êtes sur un plancher chauffant.
Il faudra ensuite reprendre les paramétrages de cet ensemble de régulation pour qu'elle tienne compte des modifications de l'installation.
La régulation de votre échangeur de piscine devra elle fermer un contact sec qui indiquera à la régulation de la chaudière de maintenir le corps de chauffe à une température fixe tout le temps du chauffage de la piscine.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2023 à 20:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Connection chaudière à échangeur thermique de piscine
Bonsoir Mario,
Merci pour votre réponse rapide.
C'est l'équipement que j'ai sur mon circuit A déjà (pompe, vanne, moteur vanne).
Pourquoi faudrait-il inverser les deux circuits ?
Il y a le colis HE100 qui contient une pompe, une vanne et un moteur de vanne. Il doit être installé avec le colis FM48 qui est une carte pour la gestion de vanne mélangeuse.
Cela me ferait 2 pompes sur le même circuit ? Quel est l'intérêt ?
Merci beaucoup.
Merci pour votre réponse rapide.
C'est l'équipement que j'ai sur mon circuit A déjà (pompe, vanne, moteur vanne).
Pourquoi faudrait-il inverser les deux circuits ?
Il y a le colis HE100 qui contient une pompe, une vanne et un moteur de vanne. Il doit être installé avec le colis FM48 qui est une carte pour la gestion de vanne mélangeuse.
Cela me ferait 2 pompes sur le même circuit ? Quel est l'intérêt ?
Merci beaucoup.
27 mars 2023 à 23:29