Question Forum Chauffage : CO tube d'entrée air frais silencieux SD ThemaPlus Condens


Invité
invité
Bonjour à tous.

J'ai remarqué une odeur de gaz de ville qui sort au niveau du tube d'entrée d'air frais / silencieux (cf image en pj pour identification précise de la pièce) de ma chaudière à condensation Saunier Duval Themaplus Condens F30.
Je ne parle pas du raccord entre le haut de la chaudière et le conduit d'entrée d'air/évacuation des fumées.

L'odeur apparait uniquement à la fin de la combustion, quand la chaudière s'arrête, puis se dissipe assez rapidement (après 1-2mn).
L'odeur est perceptible uniquement quand le caisson est ouvert.
J'ai acheté un détecteur de CO et il y a bien une détection au niveau du silencieux : 20 à 50ppm de CO quand la chaudière s'arrête et que l'odeur apparait. Tous les autres endroits vérifiés sont à 0ppm, notamment le tubage au dessus de la chaudière et son raccord.

J'en viens à ma question : Est-ce normal que du CO (donc a priori des fumées de combustion) s'échappent en partie du silencieux de la chaudière après combustion ?
J'ai également un problème de condensation à l'intérieur de ma chaudière (cf : http://www.forum-chauffage.com/condensation-a-l-interieur-chaudière-saunier-duval.html).
Je comprends que les fumées de combustion contiennent principalement de l'eau et du CO2 donc mon problème de condensation pourrait être lié à un refoulement au niveau du silencieux.
Des avis sur le sujet ?
Merci d'avance à vous et bonnes fêtes loveliness
T.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
silencieux


22 décembre 2023 à 17:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières

CO tube d'entrée air frais silencieux SD ThemaPlus Condens

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

Vos problèmes d'odeur de gaz (ou de gaz brûlé) et d'humidité dans le caisson étanche de votre chaudière peuvent avoir les mêmes origines :
- Une ventouse non étanche,
- Une ventouse mal installée ou en contre pente,
- Une longueur de ventouse trop importante,
- Un tube de ventouse défectueux,
- Une mauvaise hygiène de combustion,
- Un mauvais remontage lors de l'entretien,
- Une flasque de brûleur non étanche ou un joint défectueux.

Pouvez-vous nous préciser de quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel ?
Avez-vous le rapport d'intervention, les tickets d'analyse de combustion (puissance mini et puissance maxi) : pouvez-vous nous les transmettre ?
Votre prestataire a-t-il réalisé un test d'étanchéité de la ventouse ?

Votre chaudière étant une version condensation il ne devrait pas y avoir autant de vapeur d'eau dans les fumées ou dans le caisson !!!

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2024 à 18:05
Réponse 2 forum dépannage chaudières

CO tube d'entrée air frais silencieux SD ThemaPlus Condens


Invité
invité
Merci beaucoup de votre réponse et meilleurs voeux également.

Pouvez-vous nous préciser de quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel ?
Le dernier entretien annuel a 2 mois. L'entretien est fait tous les ans.
Le problème s'est manifesté il y a 2 ans, peu après un entretien.

Avez-vous le rapport d'intervention, les tickets d'analyse de combustion (puissance mini et puissance maxi) : pouvez-vous nous les transmettre ?

CO : 0ppm
Nettoyage groupe de chauffe
Nettoyage brûleur
Il n'y a pas eu d'analyse de combustion (est-ce obligatoire ?).
L'analyseur a seulement été utilisé pour mesurer le CO autour du tubage.
Une analyse de combustion au niveau des fumées mais aussi de l'entrée d'air serait-elle utile (si du CO2 est détecté dans l'entrée d'air cela supposerait une fuite : idem si O2 inférieur à 21%) ?

Votre prestataire a-t-il réalisé un test d'étanchéité de la ventouse ?
À l'installation il y a 8 ans oui. Aucun problème de condensation dans la chaudière durant les 6 premières années.

Votre chaudière étant une version condensation il ne devrait pas y avoir autant de vapeur d'eau dans les fumées ou dans le caisson !!!
Je l'utilise uniquement en mode ECS.
Je crois que la chaudière condense uniquement en mode chauffage.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Je prendrai des photos à mon retour. Voici quelques éléments :
Tubage Rolux Condensation 100/60 de 8m, en pente descendante vers ma chaudière. La ventouse est située à 8m de la chaudière. 2 coudes à 90° (l'un en sortie de chaudière et l'autre juste avant la ventouse). Nous sommes sur une longueur importante mais réglementaire pour ce modèle.
La pente est cependant trop faible (1.5% environ).

Encore merci pour vos nombreuses interventions.
02 janvier 2024 à 18:34

Proposer une réponse à CO tube d'entrée air frais silencieux SD ThemaPlus Condens


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Air chaud en dessous chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F 35
    N°23312 : Bonjour. J'ai de l'air chaud qui sort en dessous de ma chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F 35, étant nul dans ce domaine, je vous ai mis une photo de l'endroit où l'air chaud est expulsé en continu avec ou sans...
  • 2. Refoulement fumée chaudière SD ThemaFast Condens 25A
    N°23944 : Bonjour. J'ai un problème de fumée qui serait mal évacué sur ma chaudière à condensation et j'ai besoin de vos conseils car je ne plus si je dois croire mon plombier. Ce problème de fumée provoque un boum à...
  • 3. Chaudière s'étouffe lorsque je veux mettre le conduit d'air frais sur le brûleur
    N°8037 : J'ai une chaudière au fioul de marque Franco Belge du type sunambiance 3223 BVI à ventouse verticale type c33 de août 2003. Après un ramonage de la ventouse et nettoyage à l'intérieur du corps de chauffe, et changement des...
  • 4. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 5. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
    N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
  • 6. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 7. Changer de brûleur installation en ventouse
    N°21777 : Bonjour. J'ai une vieille chaudière fioul Thermital Wind R, qui était déjà installée dans la maison que j'ai achetée il y a 7 ans. J'ai de plus en plus de problèmes avec, je passe ma vie à la dépanner, il faut que je...
  • 8. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 10. Fuite micro ballon chaudière Themaplus inox
    N°3539 : Bonjour. Fuite sur le micro ballon d'une chaudière murale Themaplus F24E, micro ballon en plastique remplacé par un micro ballon en inox suite à plusieurs pannes. J'aimerais savoir si plusieurs personnes ont déjà...
>>> Résultats suivants pour : CO tube d'entrée air frais silencieux SD ThemaPlus Condens >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales