Aide configuration chaudière Vaillant EcoCompact
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18910
Question Forum Chauffage : Aide configuration chaudière Vaillant EcoCompact
Bonjour.
Tour d’abord je suis un débutant informaticien mais je ne trouve personne pour m’aider pour ma chaudière, je suis en liste d’attente chez plusieurs entreprises pour la maintenance de ma chaudière. De plus je n’ai jamais vécu en maison auparavant.
J’ai acheté une maison de 89 avec une chaudière récente à condensation Vaillant EcoCompact disposant de deux circuits radiateurs et plancher.
J’ai ré-isolé la maison par l’extérieur de 30 cm avec poly, et elle était déjà isolée de 10.
J’ai changé fenêtres et baies pour du Technal.
J’ai ré-isolé les combles avec des rouleaux de laine de roche.
J’ai ajouté un poêle à bois.
Je n’ai pas de régulation par thermostat interne car ma régulation VR70 occupe les deux bus pour les circuits chauffages et radiateurs.
J’ai une sonde extérieure.
Le froid est arrivé en Haute Savoie et nous avons -1 la nuit et 10 en journée.
Mon idée est de mettre 18 degrés en permanence sur le plancher et les radiateurs pour rester en basse température et avoir un retour inférieur à 57 degrés pour favoriser le condensat. (Avant de vous ennuyer j’ai consulté quelques documents).
Puis j’ai analysé sur plusieurs jours ma température en demandant 18 et en mettant les robinets thermostatiques sur 5 sur les radiateurs des chambres par -1 j’obtiens des radiateurs très chauds et 22 dans les pièces. J’ai donc décidé d’abaisser encore la courbe de chauffe de 1.2 a 1.1, sachant que lorsque que j’ai acheté la maison elle était à 1.7.
Ma première question est la suivante, pourquoi alors que je demande 18 j’obtiens 22 dans les chambres ?
Ma seconde question concerne le mode automatique et les plages horaires, j’ai testé donc de mettre 18 en jour et en réduit et de mettre du 00-24h et en fait vu qu’il n’y a pas de sonde intérieure quand le soleil tape en journée sur mes fenêtres j’ai 24 mais la chaudière tourne à fond car face nord au niveau de la sonde il fait 1 alors qu’au soleil il fait super chaud.
Alors j’ai tenté de mettre le chauffage la nuit entre 17h et 8h00 du matin mais dans ce cas alors que je demande du 18 en réduit la chaudière ne chauffe pas du tout en dehors des plages définies.
Je comprends pas trop le système, help.
Tour d’abord je suis un débutant informaticien mais je ne trouve personne pour m’aider pour ma chaudière, je suis en liste d’attente chez plusieurs entreprises pour la maintenance de ma chaudière. De plus je n’ai jamais vécu en maison auparavant.
J’ai acheté une maison de 89 avec une chaudière récente à condensation Vaillant EcoCompact disposant de deux circuits radiateurs et plancher.
J’ai ré-isolé la maison par l’extérieur de 30 cm avec poly, et elle était déjà isolée de 10.
J’ai changé fenêtres et baies pour du Technal.
J’ai ré-isolé les combles avec des rouleaux de laine de roche.
J’ai ajouté un poêle à bois.
Je n’ai pas de régulation par thermostat interne car ma régulation VR70 occupe les deux bus pour les circuits chauffages et radiateurs.
J’ai une sonde extérieure.
Le froid est arrivé en Haute Savoie et nous avons -1 la nuit et 10 en journée.
Mon idée est de mettre 18 degrés en permanence sur le plancher et les radiateurs pour rester en basse température et avoir un retour inférieur à 57 degrés pour favoriser le condensat. (Avant de vous ennuyer j’ai consulté quelques documents).
Puis j’ai analysé sur plusieurs jours ma température en demandant 18 et en mettant les robinets thermostatiques sur 5 sur les radiateurs des chambres par -1 j’obtiens des radiateurs très chauds et 22 dans les pièces. J’ai donc décidé d’abaisser encore la courbe de chauffe de 1.2 a 1.1, sachant que lorsque que j’ai acheté la maison elle était à 1.7.
Ma première question est la suivante, pourquoi alors que je demande 18 j’obtiens 22 dans les chambres ?
Ma seconde question concerne le mode automatique et les plages horaires, j’ai testé donc de mettre 18 en jour et en réduit et de mettre du 00-24h et en fait vu qu’il n’y a pas de sonde intérieure quand le soleil tape en journée sur mes fenêtres j’ai 24 mais la chaudière tourne à fond car face nord au niveau de la sonde il fait 1 alors qu’au soleil il fait super chaud.
Alors j’ai tenté de mettre le chauffage la nuit entre 17h et 8h00 du matin mais dans ce cas alors que je demande du 18 en réduit la chaudière ne chauffe pas du tout en dehors des plages définies.
Je comprends pas trop le système, help.
31 octobre 2017 à 18:15
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Aide configuration chaudière Vaillant EcoCompact
Invité

Bonjour,
Le départ du plancher chauffant ne doit pas dépasser 45°.
Deux circuits de chauffage : plancher / radiateurs équipés de thermostatiques et de sonde de départ / retour.
La régulation doit gérer les deux circuits distinctement.
Idéal température de départ 40° et retour 30° pour le plancher et légèrement plus pour les radiateurs à condition d'avoir des radiateurs acier, la fonte n'est pas acceptable condensation.
Installateur 78
Le départ du plancher chauffant ne doit pas dépasser 45°.
Deux circuits de chauffage : plancher / radiateurs équipés de thermostatiques et de sonde de départ / retour.
La régulation doit gérer les deux circuits distinctement.
Idéal température de départ 40° et retour 30° pour le plancher et légèrement plus pour les radiateurs à condition d'avoir des radiateurs acier, la fonte n'est pas acceptable condensation.
Installateur 78
01 novembre 2017 à 10:04
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Aide configuration chaudière Vaillant EcoCompact
Bonjour.
En fait j’ai trouvé mon problème principal qui était le mode auto en dehors des plages horaires switchait en eco et pas en réduit, eco étant un mode où le réduit s’active en dessous de 4 degrés.
J’ai ajusté ma courbe de chauffe à 0.7 pour le plancher 0.9 pour les radiateurs.
J’arrive à quelque chose de pas mal avec 18 en confort et 16 en réduit en journée je maintiens 19/20 voire plus avec le soleil partout et je fais monter mon rez à 21/22 le soir avec le poêle.
J’ai placé la température de chaudière à 40 et l’eau à 50.
Ce qui me donne une eau chauffée à 33/34 pour -2 dehors ce qui permet d’avoir une température de retour compatible à l’optimisation de la condensation je pense.
Pour les thermostatiques j’ai ouvert les vannes à fond et je ne m’en sers pas car vu que mes radiateurs sont sous la fenêtre ça fausse tout.
Comment savoir si mes radiateurs sont fonte ou acier ça c'est autre chose ???
En fait j’ai trouvé mon problème principal qui était le mode auto en dehors des plages horaires switchait en eco et pas en réduit, eco étant un mode où le réduit s’active en dessous de 4 degrés.
J’ai ajusté ma courbe de chauffe à 0.7 pour le plancher 0.9 pour les radiateurs.
J’arrive à quelque chose de pas mal avec 18 en confort et 16 en réduit en journée je maintiens 19/20 voire plus avec le soleil partout et je fais monter mon rez à 21/22 le soir avec le poêle.
J’ai placé la température de chaudière à 40 et l’eau à 50.
Ce qui me donne une eau chauffée à 33/34 pour -2 dehors ce qui permet d’avoir une température de retour compatible à l’optimisation de la condensation je pense.
Pour les thermostatiques j’ai ouvert les vannes à fond et je ne m’en sers pas car vu que mes radiateurs sont sous la fenêtre ça fausse tout.
Comment savoir si mes radiateurs sont fonte ou acier ça c'est autre chose ???
01 novembre 2017 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir
- N°16843 : Bonjour, Je suis en possession d'une chaudière Vaillant ecoCOMPACT VSC196-C150. La pression du circuit est à 0. Après avoir ouvert tous les thermostats et les 2 robinets de remplissage de la chaudière (opération que j'ai...
- 2. Problème ECS chaudière instantanée Vaillant Ecocompact
- N°22069 : Bonjour à tous et merci de l'accueil sur ce forum. J'ai une chaudière à condensation mixtes à accumulation intégrée Vaillant Ecocompact VSC FR 196/2. Depuis quelques temps j'ai un souci d'ECS instantanée, seule l'eau...
- 3. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 4. Configuration pour chauffe puissante chaudière Vaillant Ecotec Pro
- N°24158 : Bonjour. Nous vous contactons au sujet d'une votre chaudière Vaillant Ecotec Pro de 24kW multiMATIC VRC 700/6 avec sonde extérieure et production d'eau chaude. Nous possédons un studio de 2 pièces d'une superficie de...
- 5. Siphon chaudière Ecocompact de Vaillant plein
- N°22975 : Bonjour, Je voulais savoir si le siphon de ma chaudière Ecocompact de Vaillant est plein et s'il est normal ? Merci.
- 6. Choix thermostat d'ambiance pour chaudière ecocompact Vaillant
- N°22987 : Bonjour, J'essaie d'optimiser la température de ma maison : Plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage. Actuellement, j'ai un thermostat filaire VSC 430 de Vaillant depuis 20 ans et je le trouve peu...
- 7. Panache vapeur chaudière Vaillant ecocompact
- N°4524 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière ecocompact VS 196 avec une ventouse et je suis très surpris du panache de vapeur qui sort de cette ventouse. En gros 50° et surtout un gris panache de fumée... Est-ce normal...
- 8. Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière
- N°20489 : Bonjour. Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien. Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température...
- 9. Chaudière Vaillant ecoCOMPACT plage horaire ballon d'eau chaude
- N°10154 : Bonjour, je possède une chaudière à condensation Vaillant ecoCOMPACT. Dans le but d'une économie en gaz, j'aimerai savoir pour se qui est du réglage du thermostat du ballon d'eau chaude, s'il est préférable de laisser...
- 10. Veilleuse chaudière Vaillant qui ne s'allume pas
- N°21645 : Bonjour. Tout d'abord veuillez m'excuser car je suis jeune et pas du tout bricoleuse. Je dispose d'une chaudière Vaillant Thermocompact VCW 180 il me semble je ne connais pas le modèle précisément mais je vous transmets...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite