Bonjour.
En fait j’ai trouvé mon problème principal qui était le mode auto en dehors des plages horaires switchait en eco et pas en réduit, eco étant un mode où le réduit s’active en dessous de 4 degrés.

J’ai ajusté ma courbe de chauffe à 0.7 pour le plancher 0.9 pour les radiateurs.
J’arrive à quelque chose de pas mal avec 18 en confort et 16 en réduit en journée je maintiens 19/20 voire plus avec le soleil partout et je fais monter mon rez à 21/22 le soir avec le poêle.

J’ai placé la température de chaudière à 40 et l’eau à 50.
Ce qui me donne une eau chauffée à 33/34 pour -2 dehors ce qui permet d’avoir une température de retour compatible à l’optimisation de la condensation je pense.

Pour les thermostatiques j’ai ouvert les vannes à fond et je ne m’en sers pas car vu que mes radiateurs sont sous la fenêtre ça fausse tout.
Comment savoir si mes radiateurs sont fonte ou acier ça c'est autre chose ???
01 novembre 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Aide configuration chaudière Vaillant EcoCompact

Bonjour.

Tour d’abord je suis un débutant informaticien mais je ne trouve personne pour m’aider pour ma chaudière, je suis en liste d’attente chez plusieurs entreprises pour la maintenance de ma chaudière. De plus je n’ai jamais vécu en maison auparavant.
J’ai acheté une maison de 89 avec une chaudière récente à condensation Vaillant EcoCompact disposant de deux circuits radiateurs et plancher.
J’ai ré-isolé la maison par l’extérieur de 30 cm avec poly, et elle était déjà isolée de 10.
J’ai changé fenêtres et baies pour du Technal.
J’ai ré-isolé les combles avec des rouleaux de laine de roche.
J’ai ajouté un poêle à bois.
Je n’ai pas de régulation par thermostat interne car ma régulation VR70 occupe les deux bus pour les circuits chauffages et radiateurs.
J’ai une sonde extérieure.
Le froid est arrivé en Haute Savoie et nous avons -1 la nuit et 10 en journée.

Mon idée est de mettre 18 degrés en permanence sur le plancher et les radiateurs pour rester en basse température et avoir un retour inférieur à 57 degrés pour favoriser le condensat. (Avant de vous ennuyer j’ai consulté quelques documents).
Puis j’ai analysé sur plusieurs jours ma température en demandant 18 et en mettant les robinets thermostatiques sur 5 sur les radiateurs des chambres par -1 j’obtiens des radiateurs très chauds et 22 dans les pièces. J’ai donc décidé d’abaisser encore la courbe de chauffe de 1.2 a 1.1, sachant que lorsque que j’ai acheté la maison elle était à 1.7.

Ma première question est la suivante, pourquoi alors que je demande 18 j’obtiens 22 dans les chambres ?
Ma seconde question concerne le mode automatique et les plages horaires, j’ai testé donc de mettre 18 en jour et en réduit et de mettre du 00-24h et en fait vu qu’il n’y a pas de sonde intérieure quand le soleil tape en journée sur mes fenêtres j’ai 24 mais la chaudière tourne à fond car face nord au niveau de la sonde il fait 1 alors qu’au soleil il fait super chaud.
Alors j’ai tenté de mettre le chauffage la nuit entre 17h et 8h00 du matin mais dans ce cas alors que je demande du 18 en réduit la chaudière ne chauffe pas du tout en dehors des plages définies.
Je comprends pas trop le système, help.
31 octobre 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Aide configuration chaudière Vaillant EcoCompact