Problème de température sur pompe à chaleur Atlantic
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7350
Questions Bricolage : Problème de température sur pompe à chaleur Atlantic
Invité

Bonjour,
mes parents ont fait installer une PAC Atlantic aireo 13 rt2, la maison date de 1973, pas de double vitrage mais dalle isolé (bilan énergétique bon) ; cette PAC vient en complément d'une chaudière à fioul déjà existante.
11 radiateurs fonte et 3 acier équipent la maison qui se situe en Isère.
Cette PACc vient en remplacement d'une ancienne PAC Nather de 25 ans qui commençait à donner des signes de fatigue.
Le problème est que la température PAC seule ne dépasse pas les 17° alors qu'avant 19-20 sans problème. Actuellement 19° dans la maison avec thermostat à 25 et chaudière qui tourne majoritairement.
D'après le SAV Atlantic, c'est normal, il y a trop de longueur de tuyau ? D'où la mise en place d'un ballon supplémentaire à la sortie de la pompe, ce qui n'a rien changé à la température !
Auriez-vous une idée ?
Est-ce normal ou un mauvais réglage de la PAC ou mauvaise installation. Par avance merci.
mes parents ont fait installer une PAC Atlantic aireo 13 rt2, la maison date de 1973, pas de double vitrage mais dalle isolé (bilan énergétique bon) ; cette PAC vient en complément d'une chaudière à fioul déjà existante.
11 radiateurs fonte et 3 acier équipent la maison qui se situe en Isère.
Cette PACc vient en remplacement d'une ancienne PAC Nather de 25 ans qui commençait à donner des signes de fatigue.
Le problème est que la température PAC seule ne dépasse pas les 17° alors qu'avant 19-20 sans problème. Actuellement 19° dans la maison avec thermostat à 25 et chaudière qui tourne majoritairement.
D'après le SAV Atlantic, c'est normal, il y a trop de longueur de tuyau ? D'où la mise en place d'un ballon supplémentaire à la sortie de la pompe, ce qui n'a rien changé à la température !
Auriez-vous une idée ?
Est-ce normal ou un mauvais réglage de la PAC ou mauvaise installation. Par avance merci.
17 décembre 2008 à 02:34
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème de température sur pompe à chaleur Atlantic
Invité

Bonjour, le problème actuel sur la majorité des PAC est le mauvais raccordement sur le circuit (8 cas sur 10). Envoyez des photos des appareils et raccordements, puissance de la PAC, chaudière.
G. B.
G. B.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème de température sur pompe à chaleur Atlantic
Invité

Réglage de la pente, augmentez la pente à 1,6 ou 1,7 pour augmenter la courbe de chauffe.
22 avril 2009 à 01:45
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Problème de température sur pompe à chaleur Atlantic
Invité

Bonjour, il faudrait la puissance de la PAC et le bilan thermique de la maison.
17 décembre 2009 à 18:53
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Problème de température sur pompe à chaleur Atlantic
Invité

Le régime de température des PAC est de maximum 45/50°C en fonctionnement normal, donc si les radiateurs existant ne sont pas basse température et qu'un bilan thermique et déperditif n'a pas été fait, l'installation restera du bricolage.
30 mars 2011 à 10:33