Problème pompe à chaleur Atlantic Alféa 8 kW
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
15808
Questions Forum Chauffage : Problème pompe à chaleur Atlantic Alféa 8 kW
Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai fait installer une pompe à chaleur modèle Alféa 8 kW Atlantic sans production d'eau chaude pour une surface habitable d'environ 90 m².
Le problème c'est quand la température extérieure passe en dessous de 5° la pompe ne fournit pas assez de chaleur
ex: température extérieure 0.3°.
t° départ pompe 40° consigne 55°.
t° retour pompe 32°.
Par contre au dessus de 5° l'eau chauffe bien à 55° et il fait bon dans la maison.
Il a réglé la pente, changé le diamètre du tuyau du gaz, pesé le gaz pour voir s'il n'y avait pas de fuite, testé les résistances pour voir si elles se mettent en marche, mais rien n'y fait.
Voilà donc je vous demande quoi faire d'autres pour me dépanner.
Merci à vous.
Je viens vers vous car j'ai fait installer une pompe à chaleur modèle Alféa 8 kW Atlantic sans production d'eau chaude pour une surface habitable d'environ 90 m².
Le problème c'est quand la température extérieure passe en dessous de 5° la pompe ne fournit pas assez de chaleur
ex: température extérieure 0.3°.
t° départ pompe 40° consigne 55°.
t° retour pompe 32°.
Par contre au dessus de 5° l'eau chauffe bien à 55° et il fait bon dans la maison.
Il a réglé la pente, changé le diamètre du tuyau du gaz, pesé le gaz pour voir s'il n'y avait pas de fuite, testé les résistances pour voir si elles se mettent en marche, mais rien n'y fait.
Voilà donc je vous demande quoi faire d'autres pour me dépanner.
Merci à vous.
04 mars 2013 à 10:42
Panne Pac Atlantic Alféa 1
Problème pompe à chaleur Atlantic Alféa 8 kW
Bonjour,
De quelle région êtes-vous ?
Vu la température de consigne je pense que votre pompe est pour alimenter des radiateurs ?
Si c'est le cas pour votre surface j'aurai opté pour une 11kW pour assurer une température suffisante jusque -5° extérieure. Bien sûr cela dépend de votre région, par exemple dans l'Est on fait les calculs pour une température extérieure à -15° la pompe assurera jusque -5° et ensuite reprise par une résistance électrique sachant que de -5° à -15° le nombre de degrés jour théorique est minimum aux alentours de 30.
De quelle région êtes-vous ?
Vu la température de consigne je pense que votre pompe est pour alimenter des radiateurs ?
Si c'est le cas pour votre surface j'aurai opté pour une 11kW pour assurer une température suffisante jusque -5° extérieure. Bien sûr cela dépend de votre région, par exemple dans l'Est on fait les calculs pour une température extérieure à -15° la pompe assurera jusque -5° et ensuite reprise par une résistance électrique sachant que de -5° à -15° le nombre de degrés jour théorique est minimum aux alentours de 30.
04 mars 2013 à 18:39
Panne Pac Atlantic Alféa 2
Problème pompe à chaleur Atlantic Alféa 8 kW
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mon problème était les sécurités des résistances défectueuses.
Donc à 0.2° elles ne se déclenchent pas.
Sinon je suis de la Manche. Merci.
Merci pour votre réponse, mon problème était les sécurités des résistances défectueuses.
Donc à 0.2° elles ne se déclenchent pas.
Sinon je suis de la Manche. Merci.
05 mars 2013 à 10:09