Question Forum Chauffage : Compatibilité brûleurs chaudière De Dietrich GTU 110 V

Nico551
Membre inscrit
Nico551
2 messages
Bonjour,

Je possède une chaudière De Dietrich GTU 110 V Diematic de 25 Kw avec un brûleur P1-4CS mais ce dernier n'arrête pas de tomber en panne. Le brûleur de cette chaudière est un De Dietrich P1-4CS avec un plage de puissance 23-31 Kw et un encombrement de Diamètre 90 au niveau de la volute (si je ne me trompe pas dans le terme "volute").

Après des mois de galère et nettoyage et changements de pièces ce satané brûleur me sort par les trous de nez pour rester correct et j'aimerais le remplacer.

J'ai trouvé un brûleur d'occasion de marque Cuenod NC4.
Question puissance je pense qu'il peut faire le job mais pour le reste je ne suis pas sûr.
En effet le Diamètre de la volute est ici de 80. Est-ce grave ?
Marchera t-il avec ma régulation ?

Est-ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne et éventuellement me proposer une solution ?
Par avance merci !
15 janvier 2022 à 13:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Compatibilité brûleurs chaudière De Dietrich GTU 110 V

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Je suis surpris lorsque vous dites être embêté par ce modèle de brûleur.
Si ces alimentations en électricité, en fioul, en air sont correctes ce n'est pas un modèle qui pose problème sauf si vous n'utilisez pas la bonne marque et le bon type de gicleur : que mettez-vous dessus ?

En ce qui concerne la mise en place d'un brûleur CUENOD type NC4, cela ne pose normalement aucun problème, il faut simplement vérifier :
- Que son gueulard (sa buse) soit assez longue pour respecter la côte de pénétration dans la porte de la chaudière,
- Que ce gueulard dépasse suffisamment dans le foyer sinon vous allez détériorer l'isolant de la porte, la porte et avoir des difficultés pour obtenir une bonne hygiène de combustion,
- Comme votre chaudière est équipée d'une fiche européenne il n'y aura aucun problème pour son fonctionnement et celui de votre régulation.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
15 janvier 2022 à 18:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Compatibilité brûleurs chaudière De Dietrich GTU 110 V

Nico551
Membre inscrit
Nico551
2 messages
Bonjour.

Le gicleur est un Danfoss 60 degrés 0,7
17 janvier 2022 à 10:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière De Dietrich GTU 1024 V ne s'allume plus
    N°22790 : Bonjour. Je viens d'installer une chaudière fioul d'occasion De Dietrich GTU 1024 v, j'ai mis en route, mais la température de l'eau a monté jusqu'à 100 degrés et le groupe de sécurité, c'est déclenché. J'ai coupé...
  • 2. Chaudière De Dietrich GTU 1200 V en alarme
    N°4667 : Bonjour, Ma chaudière De Dietrich se met en alarme de temps en temps. Je suis obligé d'acquitter le défaut pour qu'elle reparte. Elle a 1 an et l'entretien vient d'être fait. Elle peut refonctionner pendant 1 à 2...
  • 3. Chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic défaut S EXT
    N°24151 : Bonjour à tous. Je suis un nouveau venu sur le forum et ce matin à la mise en route de ma chaudière De Dietrich GTU 110 Diematic, un message d'erreur défaut S EXT. Après avoir testé la sonde extérieur dont la valeur...
  • 4. Problème reset aléatoire horloge sur chaudière De Dietrich GTU 110
    N°12040 : Bonjour, L'horloge de ma chaudière pilotée par Diematic Delta (installée sur la chaudière) se réinitialise de façon aléatoire, cela va de 1x par semaine à x fois. Elle repart à janvier 1994. Et cela perturbe mes...
  • 5. Montée en pression chaudière fioul De Dietrich GTU 1200 V
    N°12681 : Bonjour à tous et Bonne Année, Je possède une GTU 1200 V De Dietrich installée il y a 4 ans lors de la construction de ma maison. Elle est régulièrement entretenue par Serv Elit... mais depuis Noël, la pression dans le...
  • 6. Chaudière De Dietrich gtu 1200 v s'emballe puis plus d'eau au circuit
    N°7295 : Bonjour à tous, je vous écris car je possède une chaudière De Dietrich gtu 1200 v avec production d'eau chaude. Le circuit comporte un plancher chauffant avec vanne 3 voies élec + circuit radiateur à l'étage. 1 fois par...
  • 7. Installation thermostat Nest V3 sur chaudière De Dietrich GTU 1204 V
    N°21758 : Bonjour tous le monde. Je me permet de venir vers vous pour vous demander si éventuellement quelqu’un serai m'aider je possède une chaudière De Dietrich GTU 1204 V. Je voudrais brancher dessus un thermostat Nest V3 mais je...
  • 8. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 9. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
    N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
  • 10. Problème chaudière De Dietrich type GTU 1204 V FF ne s'allume pas
    N°17574 : Bonjour, Je suis bloqué sur une chaudière De Dietrich type GTU 1204 V FF J'ai tout changé électrode gicleur, commande d'allumage de sécurité, la chaudière ne s'allume toujours pas, pourtant j'ai bien du fioul qui...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité brûleurs chaudière De Dietrich GTU 110 V >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudierechauffage chaudiere choixforumchauffage depannage chaudiereforum chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite