Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1137
Questions Forum : Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

J'ai un problème de fuite d'eau sur une chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet.
J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait.
Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des brûleurs.
Donc, je n'ai pas osé aller plus loin dans le démontage.
Cette fuite, commencée la semaine dernière (goutte à goutte), s'est arrêtée pendant 3 à 4 jours ce qui m'a surpris agréablement. Mais depuis hier soir c'est reparti de plus belle.
Que puis-je faire sans être obligé d'appeler un dépanneur ? Merci beaucoup.
J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait.
Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des brûleurs.
Donc, je n'ai pas osé aller plus loin dans le démontage.
Cette fuite, commencée la semaine dernière (goutte à goutte), s'est arrêtée pendant 3 à 4 jours ce qui m'a surpris agréablement. Mais depuis hier soir c'est reparti de plus belle.
Que puis-je faire sans être obligé d'appeler un dépanneur ? Merci beaucoup.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

Quel type de chaudière Frisquet ?
Quelle année ? Est-ce une écoradio système ?
Quelle année ? Est-ce une écoradio système ?
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

Possible, une des tubulures du corps de chauffe qui se trouve au-dessus du brûleur, est percée, si c'est cela il faut la changer.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

Si la fuite provient comme vous dites des brûleurs, il faut voir si la laine de roche autour du corps de chauffe n'est pas remplie d'eau (voir trace d'eau et/ou calcaire) car la fuite se situerait plus haut (vanne de purge ou autres...).
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

Bonjour,
Avant, regardez le purgeur automatique.
Cordialement.
Avant, regardez le purgeur automatique.
Cordialement.
07 mars 2009 à 01:51
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

Souvent sur les chaudières hydromotrix 23 kW la fuite provient de la sortie d'eau chaude sur le coté.
16 juillet 2009 à 00:26
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

Vérifier les sorties d'eau chaude du corps.
Notamment en bas à droite le petit robinet de vidange qui a tendance à se dessertir = un bon coup de serrage...
Notamment en bas à droite le petit robinet de vidange qui a tendance à se dessertir = un bon coup de serrage...
28 février 2010 à 15:47
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

Cela m'est arrivé.
En réalité, il suffit de dévisser le tube d'arrivée d'eau froide en cuivre fixé au corps de chauffe et de changer le joint.
La fuite se répartissant dans la gaine protectrice laisse à penser qu'elle vient d'ailleurs.
Un réparateur professionnel dira qu'il faut changer le corps de chauffe et pourquoi pas la chaudière pour 3000 Euros.
Le tube en cuivre est en bas, à droite.
Avant de dévisser, arrêtez l'eau au compteur.
En réalité, il suffit de dévisser le tube d'arrivée d'eau froide en cuivre fixé au corps de chauffe et de changer le joint.
La fuite se répartissant dans la gaine protectrice laisse à penser qu'elle vient d'ailleurs.
Un réparateur professionnel dira qu'il faut changer le corps de chauffe et pourquoi pas la chaudière pour 3000 Euros.
Le tube en cuivre est en bas, à droite.
Avant de dévisser, arrêtez l'eau au compteur.
26 mai 2010 à 01:38
Conseils Dépannage Chauffage 8
Invité

Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité

Bonjour,
J'ai ce problème de fuite sur l'arrivée d'eau froide.
Il y a t-il des précautions à prendre pour dévisser le tube, à part de fermer l'arrivée d'eau froide ?
Merci pour vos réponses.
J'ai ce problème de fuite sur l'arrivée d'eau froide.
Il y a t-il des précautions à prendre pour dévisser le tube, à part de fermer l'arrivée d'eau froide ?
Merci pour vos réponses.
02 septembre 2016 à 10:10
Conseils Dépannage Chauffage 9
Invité

Bonjour.
Vous ne parlez pas de la pression d'eau lue sur le mano, normalement elle devrait être aux environs de 1 bar, si celle-ci monte vers 3 bars c'est la soupape de sécurité qui s'ouvre d’où la fuite d'eau sous le corps ou plutôt derrière celui-ci, conclusion triste, c'est le corps de chauffe qui est HS.
L'eau sanitaire passe dans le réseau chauffage (augmentation de la pression) due à l'eau du réseau ville entre 3 et 5 kg.
Vu le coût d'un corps de chauffe le mieux c'est d'envisager un remplacement complet.
Donc à contrôler la pression sur le mano de la chaudière.
Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
Invité


Vous ne parlez pas de la pression d'eau lue sur le mano, normalement elle devrait être aux environs de 1 bar, si celle-ci monte vers 3 bars c'est la soupape de sécurité qui s'ouvre d’où la fuite d'eau sous le corps ou plutôt derrière celui-ci, conclusion triste, c'est le corps de chauffe qui est HS.
L'eau sanitaire passe dans le réseau chauffage (augmentation de la pression) due à l'eau du réseau ville entre 3 et 5 kg.
Vu le coût d'un corps de chauffe le mieux c'est d'envisager un remplacement complet.
Donc à contrôler la pression sur le mano de la chaudière.
06 septembre 2016 à 08:54