Plus d'eau chaude au robinet chaudière Oertli GSM 24
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18025
Forum Dépannage Chaudière : Plus d'eau chaude au robinet chaudière Oertli GSM 24
Bonjour.
Cela fait maintenant une semaine que le chauffagiste fait que venir et changer de pièces sur ma chaudière Oertli GSM 24 combi.
En mode chauffage ma chaudière va, les radiateurs
chauffent mais si je dois tirer de l'eau chaude au robinet, elle se met en route 30s elle monte en température jusque 73 et là se coupe et plus d'eau chaude.
Toutes les sondes ont été changées, l’échangeur à plaque a été changé en décembre 2015, la vanne 3 voies est bonne, aujourd’hui le chauffagiste va me changer la carte mère.
Je ne sais plus quoi faire, car après il m'a dit qu'il n'y a plus rien à changer sur la chaudière, toutes les pièces sont neuves.
Qu'en pensez-vous ? Si quelqu'un pouvait m'aider ?
Merci d'avance à tous.
Cordialement.
Cela fait maintenant une semaine que le chauffagiste fait que venir et changer de pièces sur ma chaudière Oertli GSM 24 combi.
En mode chauffage ma chaudière va, les radiateurs

Toutes les sondes ont été changées, l’échangeur à plaque a été changé en décembre 2015, la vanne 3 voies est bonne, aujourd’hui le chauffagiste va me changer la carte mère.
Je ne sais plus quoi faire, car après il m'a dit qu'il n'y a plus rien à changer sur la chaudière, toutes les pièces sont neuves.
Qu'en pensez-vous ? Si quelqu'un pouvait m'aider ?
Merci d'avance à tous.
Cordialement.
12 août 2016 à 14:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Plus d'eau chaude au robinet chaudière Oertli GSM 24
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 470 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 470 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
12 août 2016 à 14:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Plus d'eau chaude au robinet chaudière Oertli GSM 24
Invité

Les services techniques de la marque, peut-être ??? 
GC

GC
12 août 2016 à 22:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Plus d'eau chaude au robinet chaudière Oertli GSM 24
Bonjour,
La GMS 24 combi est une chaudière micro accumulé.
Il n'y a qu'un circulateur, avec une vanne inverseuse.
Si les radiateurs chauffe, cela veut dire que votre circulateur est bon.
Pourquoi avez vous remplacé l’échangeur a plaques ?
Si c'est dû :
- au calcaire : Et bien, ça revient. Il faudra envisager de poser un adoucisseur en fonction des caractéristiques de votre eau.
- à un embouage (boue métallique ou biologique) : avez-vous procédé à un désembouage + injection d'un produit inhibiteur ?
Il me semble qu'il n'y a qu'un filtre dédié au chauffage sur cette chaudière sur le module hydraulique gauche (à contrôler).
Mais bon, si ce filtre est sale, votre échangeur doit être pire.
Pourquoi changer la carte ? Elle n'est là que pour recevoir des valeurs, et actionner des sorties en fonction des résultats.
Si tous les paramétrages ont été repris (voir reset), que les valeurs sont corrects (contrôle au toucher car 73°C ça brûle), et que le circulateur est alimenté avec action sur la vanne inverseuse, je ne vois pas pourquoi changer.
Allez, je reprends les points que je contrôlerais :
- Tous les paramètres, ça évite de commencer à démonter.
- Déclipser la vanne et voir si elle est correctement actionnée ainsi qu'un appui et relâchement sur l'arbre de la vanne inverseuse elle-même voir si le flux d'eau chaude est bien dirigé en touchant les tubes avec la main.
- Si toujours pas bon, je vide la chaudière après avoir fermé les vannes de barrage pour contrôler le filtre et l’échangeur à plaque.
Mais bon, seul votre professionnel est compétent pour toucher à ce produit.
S'il a des difficultés, il peut joindre l'assistance technique du constructeur qui pourra le guider sur ces recherches.
S'il n'y arrive toujours pas, le constructeur le dirigera au près d'une station technique agréée.
La GMS 24 combi est une chaudière micro accumulé.
Il n'y a qu'un circulateur, avec une vanne inverseuse.
Si les radiateurs chauffe, cela veut dire que votre circulateur est bon.
Pourquoi avez vous remplacé l’échangeur a plaques ?
Si c'est dû :
- au calcaire : Et bien, ça revient. Il faudra envisager de poser un adoucisseur en fonction des caractéristiques de votre eau.
- à un embouage (boue métallique ou biologique) : avez-vous procédé à un désembouage + injection d'un produit inhibiteur ?
Il me semble qu'il n'y a qu'un filtre dédié au chauffage sur cette chaudière sur le module hydraulique gauche (à contrôler).
Mais bon, si ce filtre est sale, votre échangeur doit être pire.
Pourquoi changer la carte ? Elle n'est là que pour recevoir des valeurs, et actionner des sorties en fonction des résultats.
Si tous les paramétrages ont été repris (voir reset), que les valeurs sont corrects (contrôle au toucher car 73°C ça brûle), et que le circulateur est alimenté avec action sur la vanne inverseuse, je ne vois pas pourquoi changer.
Allez, je reprends les points que je contrôlerais :
- Tous les paramètres, ça évite de commencer à démonter.
- Déclipser la vanne et voir si elle est correctement actionnée ainsi qu'un appui et relâchement sur l'arbre de la vanne inverseuse elle-même voir si le flux d'eau chaude est bien dirigé en touchant les tubes avec la main.
- Si toujours pas bon, je vide la chaudière après avoir fermé les vannes de barrage pour contrôler le filtre et l’échangeur à plaque.
Mais bon, seul votre professionnel est compétent pour toucher à ce produit.
S'il a des difficultés, il peut joindre l'assistance technique du constructeur qui pourra le guider sur ces recherches.
S'il n'y arrive toujours pas, le constructeur le dirigera au près d'une station technique agréée.
13 août 2016 à 19:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Plus d'eau chaude au robinet chaudière Oertli GSM 24
Bonjour,
Cela fait 3 jours que le chauffagiste passe son temps au téléphone avec le service technique de la chaudière, il lui a parlé du filtre mais toutes les pièces de ma chaudière ont été changées, tout est neuf et là elle n'affiche plus aucun code erreur, le chauffage tourne mais toujours pas d'eau chaude, il a vérifié le débit d'eau chaude d'eau froide tout est OK.
La chaudière se met en route seule par moment il paraitrait qu'il y aurait un défaut dans la nouvelle carte mère, on ne sait plus quoi faire...
Je vous remercie pour vos réponses et votre aide.
Merci à tous.
Cela fait 3 jours que le chauffagiste passe son temps au téléphone avec le service technique de la chaudière, il lui a parlé du filtre mais toutes les pièces de ma chaudière ont été changées, tout est neuf et là elle n'affiche plus aucun code erreur, le chauffage tourne mais toujours pas d'eau chaude, il a vérifié le débit d'eau chaude d'eau froide tout est OK.
La chaudière se met en route seule par moment il paraitrait qu'il y aurait un défaut dans la nouvelle carte mère, on ne sait plus quoi faire...
Je vous remercie pour vos réponses et votre aide.
Merci à tous.
18 août 2016 à 10:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Plus d'eau chaude au robinet chaudière Oertli GSM 24
A t-il repris TOUS les paramètres pour paramétrer la chaudière ?
Cette chaudière a une carte principale utilisée sur toute sa gamme (ventouse, cheminée, micro accumulation, avec préparateur...).
A la rigueur, faites-le vous-même.
Ci-après, un lien utile : http://sav.oertli.fr/gms_24/regulation/parametrages/parametres
Faites appel à Oertli, afin qu'il vous dirige auprès d'un service technique agréé si vous rencontrez des difficultés.
Cette chaudière a une carte principale utilisée sur toute sa gamme (ventouse, cheminée, micro accumulation, avec préparateur...).
A la rigueur, faites-le vous-même.
Ci-après, un lien utile : http://sav.oertli.fr/gms_24/regulation/parametrages/parametres
Faites appel à Oertli, afin qu'il vous dirige auprès d'un service technique agréé si vous rencontrez des difficultés.
02 septembre 2016 à 17:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Plus d'eau chaude au robinet chaudière Oertli GSM 24
Invité

Bonsoir,
Je viens un peu tard sur ce problème, si j'ai bien lu toutes les pièces ont été changées sur la chaudière y compris je suppose le détecteur de débit qui sur ce modèle est une petite pièce en plastique en forme de crochet qui vient se clipser sur le tuyau d'arrivée d'eau froide.
Si celui est mal positionné il n'y aura pas de détection de débit donc pas d'eau chaude, pour confirmer appuyer 5 secondes sur le bouton (i) du tableau de commande, appuyer sur le bouton +/- là où il y a le robinet dessiné jusqu'à afficher A08.
Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude vous devez lire le débit litre minute x 10, si rien ne s'affiche c'est le détecteur de débit qui est mal positionné.
Je viens un peu tard sur ce problème, si j'ai bien lu toutes les pièces ont été changées sur la chaudière y compris je suppose le détecteur de débit qui sur ce modèle est une petite pièce en plastique en forme de crochet qui vient se clipser sur le tuyau d'arrivée d'eau froide.
Si celui est mal positionné il n'y aura pas de détection de débit donc pas d'eau chaude, pour confirmer appuyer 5 secondes sur le bouton (i) du tableau de commande, appuyer sur le bouton +/- là où il y a le robinet dessiné jusqu'à afficher A08.
Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude vous devez lire le débit litre minute x 10, si rien ne s'affiche c'est le détecteur de débit qui est mal positionné.
28 septembre 2016 à 21:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 2. Problème fuite eau chaude chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H
- N°14234 : Bonjour, j'ai ma chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H qui fuit sans cesse de l'eau chaude. Le seul moyen de stopper l'eau qui coule est de couper la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière. Je n'arrive pas à savoir ce...
- 3. Eau chaude pas assez chaude chaudière murale Riello studette 24 kis N
- N°12948 : Bonjour. J'ai une chaudière murale de marque Riello studette 24 kis N qui a tout juste un an et j'ai un souci. Lorsque j'ouvre mes robinets d'eau chaude, que ce soit cuisine salle de bain ou douche, je n'ai que de l'eau à...
- 4. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 5. Comment vider ou nettoyer ballon eau chaude De Dietrich city bic 2.24
- N°17120 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème. J'ai une chaudière murale city bic 2.24 De Dietrich avec ballon intégré qui a 10 ans et il semble que le ballon doit être plein de calcaire car nous avons perdu de la pression...
- 6. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 7. Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
- N°20985 : Bonsoir. Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Le chauffage fonctionne parfaitement. Pouvez-vous m'aider ? La chaudière se met en route quand j’allume l’eau...
- 8. Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
- N°23769 : Bonjour à tous. J'ai le code erreur E07 qui s'affiche sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28 Quand je tire l'eau chaude à fond baignoire et douche, au bout d'une minute elle se coupe, la température départ à la...
- 9. Chauffe-eau solaire et ballon d'eau chaude
- N°22218 : Bonjour. Comment puis-je brancher un chauffe-solaire sur un ballon classique ? Je pose cette question car chez les parents (avec la prime renove) on leur a installé un chauffe-eau solaire en parallèle du ballon d'eau chaude...
- 10. Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City
- N°21251 : Bonjour. Je possède une chaudière chauffage + ECS De Dietrich 1.24 City. J'ai acheté un Google nest thermostat 3ème génération. Cette génération est censée gérer l'eau sanitaire. J'ai branché comme prévu mon TAM...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite