Bonjour,
Je viens de faire installer une nouvelle chaudière suite à mon raccordement au gaz de ville.
J'ai installé une Viessmann Vitodens 222.
Il est possible de régler la chaudière avec un programme de chauffe, heure par heure jour par jour, avec Température Eco et Confort. Mais j'ai aussi un thermostat d'ambiance (que j'avais sur mon ancienne chaudière).
En fait je me demande si ce thermostat d'ambiance (placé dans le salon) a encore une utilité.
Ne va t-il pas venir en doublon de la programmation de la chaudière ?
Qui est le maitre, le thermostat avec sonde extérieure de la chaudière ou le thermostat d'ambiance ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses...
Je viens de faire installer une nouvelle chaudière suite à mon raccordement au gaz de ville.
J'ai installé une Viessmann Vitodens 222.
Il est possible de régler la chaudière avec un programme de chauffe, heure par heure jour par jour, avec Température Eco et Confort. Mais j'ai aussi un thermostat d'ambiance (que j'avais sur mon ancienne chaudière).
En fait je me demande si ce thermostat d'ambiance (placé dans le salon) a encore une utilité.
Ne va t-il pas venir en doublon de la programmation de la chaudière ?
Qui est le maitre, le thermostat avec sonde extérieure de la chaudière ou le thermostat d'ambiance ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses...
29 mars 2014 à 17:00
Conseil installation chaudière réponse 1
Invité

Comment régler une chaudière Viessmann 222
Invité

Bonjour,
Votre installateur a très certainement désactivé votre thermostat ancien, qui n'est sûrement pas compatible avec votre nouvelle chaudière. Oubliez le ! Bonne soirée.
Votre installateur a très certainement désactivé votre thermostat ancien, qui n'est sûrement pas compatible avec votre nouvelle chaudière. Oubliez le ! Bonne soirée.
29 mars 2014 à 18:00
Conseil installation chaudière réponse 2
Invité

Comment régler une chaudière Viessmann 222
Invité

Bonsoir,
Sur une chaudière Viessmann 222 avec régulation par une sonde extérieure, vous ne pouvez pas raccorder un thermostat d'ambiance ! Pas compatible.
Pour un meilleur réglage de votre chauffage, vous pouvez raccorder une sonde ambiance (vitotrol200).
vous pouvez utiliser le câble existant. C'est une option mais bien pratique.
Bon réglage.
Sur une chaudière Viessmann 222 avec régulation par une sonde extérieure, vous ne pouvez pas raccorder un thermostat d'ambiance ! Pas compatible.
Pour un meilleur réglage de votre chauffage, vous pouvez raccorder une sonde ambiance (vitotrol200).
vous pouvez utiliser le câble existant. C'est une option mais bien pratique.
Bon réglage.
03 avril 2014 à 20:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°18736 : Bonjour. Nous avons fait installer une chaudière fioul Viessmann à condensation Vitodens 222-F. Le plombier l'a reçu en plusieurs kits pour l'installer. Depuis, nous avons une odeur de combustion malgré qu'aux différents...
- 2. Pas d'eau chaude ni chauffage sur chaudière Viessmann Vitodens 222
- N°11441 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Viessmann Vitodens 222 qui a 5 ans, depuis le dernier passage du technicien pour l'entretien annuel, je n'ai ni eau chaude et chauffage. D'après un autre technicien de la même société, le...
- 3. Viessmann 222 F B2SF et Vitotrol 300 E problème connexion mise à jour
- N°22491 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Vitodens 222 F B2SF / Commande écran tactile avec deux circuits, radiateurs et PC. Sonde extérieure et Vitotrol 300 E pour le circuit du PC. J'utilise aussi l'application...
- 4. Fonctionnement chaudière à condensation Viessmann vitodens 222
- N°21636 : Bonjour à tous. Ayant récemment acheter une maison avec une chaudière à condensation viessmann, je me pose des questions quant au fonctionnement. Voici ma configuration : - Chaudière à condensation Viessmann vitodens...
- 5. Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours
- N°19508 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps, ma chaudière chauffe le circuit chauffage (plancher chauffant) alors qu'elle est programmée en production d'eau chaude uniquement…. Le thermostat d'ambiance est de plus réglé sur une...
- 6. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire
- N°23585 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je voudrais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire...
- 7. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
- 8. Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
- N°17744 : Bonjour à toutes et à tous, Je sollicite votre aide concernant des problèmes suite à l’installation de ma chaudière Viessmann Vitodens 222 Je ne vais pas m’appesantir sur le fait que mon chauffagiste installateur...
- 9. Régler courbe de chauffe chaudière Viessman 222-F
- N°23867 : Bonsoir. Ma nouvelle chaudière Viessmann 222F B2SF est en service depuis mi-janvier. Elle chauffe la maison à travers un plancher chauffant et produit de l'eau chaude sanitaire. La température de départ pour le...
- 10. Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
- N°21236 : Bonjour à tous. J'ai un problème récurrent d'encrassement de l’échangeur de chaleur fumée sur ma chaudière Viessmann Vitorondens 222-F. Petit à petit le brûleur s'allume de plus en plus difficilement, légers poufs...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite