Question Forum Chauffage : Panne chaudière ELM LEBLANC Megalis 400

Daerine
Membre inscrit
Daerine
2 messages
Bonjour à tous,

Tout d'abord merci à tous ceux qui ont pris la peine de lire et/ou de répondre à mon souci.

Depuis 1 semaine ma chaudière murale ELM LEBLANC Mégalis 400 est tombée en panne, elle ne démarre pas.
En effet, d'un seul coup le code erreur E2 est apparu.
En regardant dans le manuel, il s'agit d'un défaut de Sonde de départ CTN.

Dans un premier temps j'ai testé les valeurs ohmiques de la sonde débranchée ; elles varient bien en fonction de la température (Environ 10k à 20 degrés), mais une fois branchée la valeur de la sonde passe à 0 Ohm.

Dans le doute j'ai racheté la sonde, évidemment cela n'a pas réglé mon souci, le code E2 est toujours d'actualité.

A l'allumage, elle passe plusieurs phases P2 P4 P6 puis E2 mais ne se lance à aucun moment.

On m'a parlé de la carte mère qui peut avoir cramé, je suis sceptique.
Je possède la chaudière depuis 3 ans mais elle tourne rarement, 2 mois dans l'année.

Je précise qu'un thermostat extérieur mécanique est installé depuis 3 ans.
Si quelqu'un a des idées ?
Merci beaucoup.
01 novembre 2016 à 12:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne chaudière ELM LEBLANC Megalis 400

Daerine
Membre inscrit
Daerine
2 messages
Bonjour.

Je donne des nouvelles pour ceux que ça intéresse.
Un ami chauffagiste professionnel est passé et établi un diagnostic ; tout le faisceau et la carte mère à remplacer.
Prix total 800 euros.

Scandalisé, je refuse. La mesure de 0 ohm une fois branchée m'intrigue, et après de nombreux essais avec d'autres circuits que je conçois, j'en conclu à un court-circuit.

2 possibilités ; court-circuit à la carte mère ou au faisceau électrique.
Pour des raisons de simplicité je commence par les fils électriques et à ma grande surprise les fils étaient soudés par la chaleur entre eux sur 0.5 mm, quasiment indétectable.
Décollage à la main et la chaudière est repartie comme en 40.
Si je n'aurais pas pu constater cette soudure, j'aurais remplacé directement le fil électrique par un nouveau directement à la sortie de la carte mère afin d'éliminer cette cause.

Bref, je suis indigné par le manque de professionnalisme, l'incompétence, et la malhonnêteté de nombreux chauffagistes et garagistes qui n'hésitent pas à changer tout un moteur pour un fusible à remplacer (sauf si vous avez un contrat d'entretien qui vous couvre, comme c'est étonnant).

A bon entendeur.
02 novembre 2016 à 09:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne chaudière ELM LEBLANC Megalis 400


Invité
invité
Incroyable. Je suis Anglais et j'ai acheté ma maison en Dordogne.
J'ai eu exactement le même problème avec ma chaudière. La très belle dame, nous avons acheté la maison, avait des citations pour la réparation. Un homme a suggéré que la chaudière domestique devait être remplacée.
J'ai fait des lectures (avec lesquelles j'ai lutté avec l'anglais) et j'ai trouvé cette page internet.
J'ai ensuite trouvé deux petits fils rouges, les deux tiers de la rampe de la chaudière qui s'était fusionnée de la chaleur.
Je les ai doucement séparés pour les libérer et briser le court-circuit, retourné la chaudière et Voilà !
Merci beaucoup.
Chris
10 septembre 2017 à 13:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière Elm Leblanc Megalis
    N°9135 : Bonjour Ma chaudière de marque Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3 H tombe sans arrêt en panne avec un code erreur "EA". Que se passe t-il ? Même le dépanneur n'arrive pas à réparer ! Il faut tout le temps réenclencher la...
  • 2. Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
    N°8645 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Megalis qui affiche un code erreur C6... Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2. Pouvez- vous m'aidez svp... Merci...
  • 3. Chaudière Elm Leblanc Mégalis 400 à ventouse défaut code C4
    N°8172 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Mégalis 400 à ventouse, elle se met en défaut code C4, humidité dans le tuyau entre le pressostat et l'extracteur. Pouvez-vous me conseiller pour régler ce problème ? Merci.
  • 4. Problème d'eau chaude chaudière ELM Leblanc megalis 400
    N°11387 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc Megalis 400, qui a 3 ans, et j'ai un problème d'eau chaude. En mode chauffage, l'installation fonctionne, mais dès que j'essaye d'avoir de l'eau chaude, la température de la...
  • 5. Transformer chaudière ELM Leblanc Megalis 400 adaptation ventouse
    N°15138 : Bonjour, Je possède une chaudière ELM Leblanc de type megalis NGLA24-4H avec extraction par cheminée (extérieure). A la suite de travaux je dois retirer la cheminée existante et passer sur un modèle à ventouse. Est-il...
  • 6. Problème de stabilité eau chaude ELM Leblanc Megalis 400
    N°14327 : Bonjour, Suite à une coupure de courant, j'ai un problème de stabilité de l'eau chaude qui alterne entre le chaud et tiède. La chaudière (ELM Leblanc Megalis 400) monte en température, se coupe, donc l'eau devient tiède,...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc Megalis 400 erreur code A4
    N°20248 : Bonjour, Je viens de déménager dans un appartement équipé d'une chaudière à gaz ELM Leblanc Megalis 400 NGLA23-5H.5 Elle me sert pour l'eau chaude et le chauffage. Depuis peu, celle-ci se met en protection avec le code...
  • 8. Problème eau chaude chaudière murale ELM Leblanc Megalis 400
    N°17756 : Bonjour, Problème eau chaude chaudière murale Megalis 400. J'ai très peu d'eau chaude quand je prends ma douche, le technicien est passé mais rien à faire c'est un incompétent. Que puis-je faire, j'aimerais bien prendre...
  • 9. Chaudière ELM Leblanc Megalis 400 mode ECO ne marche pas
    N°10082 : Bonjour J'ai une chaudière de marque ELM Leblanc modèle Megalis 400 dont le mode ECO (chauffage de l'eau sanitaire lors du tirage) ne fonctionne plus, bien que le voyant rouge soit allumé. Je suis contraint de la mettre en mode...
  • 10. Code A3 chaudière Megalis 400 Elm Leblanc
    N°20780 : Bonsoir. J'ai un code erreur A3 qui s'affiche sur ma chaudière Megalis 400 Elm Leblanc, je n'ai plus d'eau chaude et le chauffage se coupe sans arrêt, ça correspond à quoi ce code erreur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière ELM LEBLANC Megalis 400 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixchauffage chaudiere bv fdp6forum chauffage chaudiereforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite