Nombre et puissance des circulateurs
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
631
Panne Chauffage : Nombre et puissance des circulateurs
Invité

Je possède une chaudière fioul avec un circulateur GrundFos CC4-180 (30 à 80W) pour 7 radiateurs aluminium de 70x70x10 cm. Ceux-ci chauffent le rez-de-chaussée. Je désire faire ajouter à l'étage 4 radiateurs acier. Est-ce que je dois mettre un autre circulateur ou garder le même sera t-il suffisant (je souhaite le laisser en vitesse minimum) ? Merci d'avance pour vos réponses. Patrice P.
Réponse chauffage 1
Invité

Nombre et puissance des circulateurs
Invité

Bonjour, La puissance de vos radiateurs peut être estimée à 8500 W. Si vous ajoutez 6000W pour l'étage, l'accélérateur devra pouvoir fournir un débit de 1,2 m3/h (avec un dt de 15°). Un CC4 peut très bien convenir si les pertes de charge restent acceptables. Mais pouquoi vouloir le laisser en petite vitesse ?
Réponse chauffage 2
Invité

Nombre et puissance des circulateurs
Invité

Bonjour, je suis en panne sur un cc4 180. En démontant j'ai défait la connexion du condensateur sans la mémoriser, avez-vous le schéma ? Je n'ai rien trouvé sur le site de Grundfos. Merci.
30 septembre 2008 à 17:38