FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Nombre et puissance des circulateurs

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


631

Panne Chauffage : Nombre et puissance des circulateurs


Invité
invité
Je possède une chaudière fioul avec un circulateur GrundFos CC4-180 (30 à 80W) pour 7 radiateurs aluminium de 70x70x10 cm. Ceux-ci chauffent le rez-de-chaussée. Je désire faire ajouter à l'étage 4 radiateurs acier. Est-ce que je dois mettre un autre circulateur ou garder le même sera t-il suffisant (je souhaite le laisser en vitesse minimum) ? Merci d'avance pour vos réponses. Patrice P.
Réponse chauffage 1

Nombre et puissance des circulateurs


Invité
invité
Bonjour, La puissance de vos radiateurs peut être estimée à 8500 W. Si vous ajoutez 6000W pour l'étage, l'accélérateur devra pouvoir fournir un débit de 1,2 m3/h (avec un dt de 15°). Un CC4 peut très bien convenir si les pertes de charge restent acceptables. Mais pouquoi vouloir le laisser en petite vitesse ?
Réponse chauffage 2

Nombre et puissance des circulateurs


Invité
invité
Bonjour, je suis en panne sur un cc4 180. En démontant j'ai défait la connexion du condensateur sans la mémoriser, avez-vous le schéma ? Je n'ai rien trouvé sur le site de Grundfos. Merci.
30 septembre 2008 à 17:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
    N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
  • 2. Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateurs
    N°22384 : Bonjour. J'ai fait l’acquisition l'année dernière d'une maison équipée d'une chaudière Geminox Serane Sol (chauffage seul), qui alimente 2 circuits de chauffages : - un circuit dédié à un circuit de radiateurs - un...
  • 3. Calcul puissance radiateur
    N°3499 : Nous envisageons de changer deux radiateurs anciens pour en installer un nouveau. Nous souhaitons connaître la puissance des radiateurs installés actuellement. Existe-t-il une formule pour déterminer la puissance en fonction du...
  • 4. Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
    N°5246 : Je crée une ferme de culture de spiruline, algue microscopique, se développant dans une eau à 30/35°. Je suis en Bretagne, et j'ai besoin de chauffer les bassins, pour avoir cette température, bien que ces bassins soient sous...
  • 5. Quelle puissance chaudière gaz pour chauffer 14m²
    N°19478 : Bonjour à tous, Je souhaiterai installer une chaudière gaz mixte dans un appartement de 14 m². Mes besoins sont de deux radiateurs de 2000W (c'est d'ailleurs peut-être un peu trop). Je compte isoler avec 5cm de liège...
  • 6. Demande d'avis pour changement de chaudière
    N°20204 : Bonjour. Ma Saunier Duval Isotwin Condens m'ayant laissé tomber je dois la remplacer assez rapidement (il fait froid et plus d'eau chaude). Je suis en maison individuelle d'environ 110m², en région parisienne avec une seule...
  • 7. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Weishaupt
    N°23015 : Bonjour. Je souhaiterais savoir quel est le branchement du thermostat Netatmo sur une chaudière Weishaupt WTU 25S et comment procéder. Côté chaudière, j'utilise pour le moment le module de commande WRS et une sonde...
  • 8. Puissance chaudière De Dietrich gaz à condensation pour 480 m2 ECS
    N°7469 : Quelle puissance de chaudière à gaz à condensation faut-il pour un chauffage au sol de 480 m2 avec 2,7 m de hauteur et avec 9 m2 de capteurs solaires pour ECS : cumulus 300 L mixte solaire-gaz ? Actuellement je suis équipé...
  • 9. Programme horaire pour le chauffage
    N°22380 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum. Je participerai volontiers aux échanges de questions selon mes connaissances. Je possède une chaudière Atlantic Perfinox condens (duo) 5000 qui alimente un...
  • 10. Aide devis puissance pompe à chaleur air eau
    N°21263 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je me permets une première question : Actuellement nous avons une vielle maison de 180m² : Murs en pierre de 60cm d'épaisseur, plafond en 2*20cm de laine de verre. 15 menuiseries au RDC...
>>> Résultats suivants pour : Nombre et puissance des circulateurs >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre insertchauffage chaudiere bv fdp6chauffage chaudiere bv fdp6poele a bois danois



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite