Circulateur ECS Frisquet hydroconfort
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
5015
FAQ Question chauffage : Circulateur ECS Frisquet hydroconfort
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 de 1998, j'ai changé le circulateur d'ECS, quelqu'un peut-il me dire dans quel sens il doit pousser l'eau ? La flèche sur la pompe doit-elle être vers le bas ou vers le haut ? J'ai peur de m'être trompé ! Merci.
15 janvier 2008 à 03:25
Conseils 1 Dépannage
Invité

Circulateur ECS Frisquet hydroconfort
Invité

La flèche est le sens de circulation de l'eau. Il faut qu'elle soit du sens où le tuyau part vers les robinets.
18 janvier 2008 à 03:15
Conseils 2 Dépannage
Invité

Circulateur ECS Frisquet hydroconfort
Invité

Si vos tuyaux eau sanitaire partent vers le bas flèche vers le bas si vos tuyaux partent vers le haut flèche vers le haut.
23 janvier 2008 à 03:16
Conseils 3 Dépannage
Invité

Circulateur ECS Frisquet hydroconfort
Invité

N'importe quoi les deux réponses, vraiment très drôle. : -D
Il s'agit du circulateur de charge eau chaude sanitaire, raccordé sur le circuit primaire chauffage (à la chaudière). Sur la 80/450 la flèche doit être dans le sens chaudière vers ballon.
Rien à voir avec le sens des canalisations ou l'âge du capitaine.
Il s'agit du circulateur de charge eau chaude sanitaire, raccordé sur le circuit primaire chauffage (à la chaudière). Sur la 80/450 la flèche doit être dans le sens chaudière vers ballon.
Rien à voir avec le sens des canalisations ou l'âge du capitaine.
06 janvier 2012 à 16:26