Question Chauffage : remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Je dois réparer une vieille installation de chauffage central au mazout, un vase d'expansion étant situé au grenier à environ 7 mètres au dessus de la chaudière. Ce vase (en acier) est fissuré. Peut-on le remplaçer par un vase type flexcon ? Faut-il changer le manomètre qui est gradué en mètres d'eau ? De plus, deux tuyaux arrivent à ce vase d'expansion, l'un venant du circuit d'eau chaude du chauffage, et l'autre du circuit de retour, peut-on condamner sans problème le deuxième tuyau ? Merci par avance pour votre réponse.
Conseil Forum 1
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Oui, vous pouvez le remplacer par un vase d'expansion type flexcon, par contre vous devrez l'installer sur le retour, c'est moins chaud le plus souvent et calculer son volume ainsi que sa pression initiale. Voici un lien pour vous aider : LE CHAUFFAGE CENTRAL Bonne chance. Cordialement. José
Merci beaucoup à José pour ce site très instructif.
L'équipe de Bricovideo
Merci beaucoup à José pour ce site très instructif.
L'équipe de Bricovideo
Conseil Forum 2
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Il est possible de modifier votre installation. Il suffit de supprimer le vase d'expansion situé au grenier, de bouchonner les 2 tuyaux qui arrivent à ce vase et d'enlever le manomètre gradué en mètre. Par contre, il vous faudra impérativement installer un vase d'expansion fermé de type flexcon, une soupape de sécurité tarée à 3 bars et un manomètre gradué en bars sur le retour chauffage, au plus près de la chaudière. Il sera sûrement nécessaire d'installer un accélérateur au départ chauffage s'il n'y en a pas, car je pense que votre installation fonctionne en thermosiphon.
Conseil Forum 4
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Je suis d'accord, mais il faut raccorder les deux tuyauteries ensemble et installer un purgeur automatique au point haut de cette canalisation, sinon votre chauffage ne marchera pas.
Conseil Forum 5
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Je suis aussi d'accord avec la réponse n°2 et 3 et surtout la n°4.
Conseil Forum 6
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Juste faire attention : je viens de faire cette transformation en mettant un vase d'expansion auprès de ma chaudière et en fermant donc le circuit (il y avait déjà un accélérateur). Mais sur les vieux circuits comme le mien, il y avait deux circuits, l'un chauffage et l'autre uniquement dédié au vase dans le grenier pour créer la pression dans tout l'ensemble. Si bien qu'un propriétaire précédent avait installé un radiateur branché sur ce second circuit... qui en gros ne fonctionnait pas, la circulation d'eau se faisant vraiment au ralenti, l'eau chaude avait plutôt tendance à remonter le second circuit, l'ensemble étant basé sur deux départs et un seul retour.
Bref, en fermant le circuit, ça tourne encore plus mal ! Donc penser, en cas de double circuits, à reconnecter les deux circuits au-dessus de l'accélérateur.
Bref, en fermant le circuit, ça tourne encore plus mal ! Donc penser, en cas de double circuits, à reconnecter les deux circuits au-dessus de l'accélérateur.
Conseil Forum 7
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Le risque, dans ce genre de transformation, est de voir des fuites apparaître (robinets, raccords...), car 7 mètres cela fait 0.7 bar (6.86 Kilogrammes / cm² pour les puristes). En fermant le circuit, on passe à 3 bars. Le purgeur, en point haut, c'est impératif. Si on condamne les tuyaux, il ne faut pas oublier le risque de gel donc, soit les démonter soit les relier pour qu'un faible débit subsiste.
Conseil Forum 8
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Ne pas raccorder les deux tuyaux ensemble comme dit la réponse n°4, mais mettre des purgeurs automatiques sur chacun. Bonne chance.
Conseil Forum 9
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Les flexcons sur chaudière à combustible solide (bois, charbon...) sont interdits : voir DTU.
Conseil Forum 10
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Bonjour, les vases d'expansion fermés sous pression ne sont pas interdits avec une chaudière au bois (combustible solide).
Cela dépend essentiellement du type de chaudière et de la présence dans le corps de chauffe d'une épingle de refroidissement alimentée par une soupape thermique (95°) qui laisse circuler de l'eau de ville en cas de dépassement anormal de la température.
Les chaudières en fonte ne sont pas forcément équipées de ces épingles (Morvan).
Dans ce cas, il est nécessaire de leur ajouter un échangeur anti-ébullition dont la circulation en eau de ville est aussi assurée par une soupape thermique. Un ballon d'eau chaude sanitaire desservi par cette chaudière (raccordé en thermosiphon) peut faire office d'échangeur anti-ébullition.
Avec une chaudière en acier ou certains réchauffeurs placés dans un foyer (moins fragile aux gros écarts de température), l'injection d'eau de ville peut se faire directement sur le retour de l'installation en utilisant une soupape thermique double (entrée eau de ville/ sortie eau de chauffage).
Ces systèmes ne sont souvent utiles qu'en cas de coupure d'électricité, et donc d'absence de circulation.
Les chaudières, cuisinières ou réchauffeurs sont toujours équipés de soupape de sécurité tarée à 3 bars, sauf en cas d'utilisation de vase ouvert.
Ce vase ouvert à l'air libre doit être raccordé de façon ascendante par un tube de DN 25 au minimum, il doit être placé à une altitude de cinq mètres au maximum pour limiter la température d'ébullition.
Ce vase doit avoir un volume équivalent à 20% de celui de l'installation. Cette capacité est pénalisante en cas d'utilisation de ballon de stockage (hydro accumulateur). PQR
Cela dépend essentiellement du type de chaudière et de la présence dans le corps de chauffe d'une épingle de refroidissement alimentée par une soupape thermique (95°) qui laisse circuler de l'eau de ville en cas de dépassement anormal de la température.
Les chaudières en fonte ne sont pas forcément équipées de ces épingles (Morvan).
Dans ce cas, il est nécessaire de leur ajouter un échangeur anti-ébullition dont la circulation en eau de ville est aussi assurée par une soupape thermique. Un ballon d'eau chaude sanitaire desservi par cette chaudière (raccordé en thermosiphon) peut faire office d'échangeur anti-ébullition.
Avec une chaudière en acier ou certains réchauffeurs placés dans un foyer (moins fragile aux gros écarts de température), l'injection d'eau de ville peut se faire directement sur le retour de l'installation en utilisant une soupape thermique double (entrée eau de ville/ sortie eau de chauffage).
Ces systèmes ne sont souvent utiles qu'en cas de coupure d'électricité, et donc d'absence de circulation.
Les chaudières, cuisinières ou réchauffeurs sont toujours équipés de soupape de sécurité tarée à 3 bars, sauf en cas d'utilisation de vase ouvert.
Ce vase ouvert à l'air libre doit être raccordé de façon ascendante par un tube de DN 25 au minimum, il doit être placé à une altitude de cinq mètres au maximum pour limiter la température d'ébullition.
Ce vase doit avoir un volume équivalent à 20% de celui de l'installation. Cette capacité est pénalisante en cas d'utilisation de ballon de stockage (hydro accumulateur). PQR
24 octobre 2008 à 03:08
Conseil Forum 11
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 8, il faut installer 2 purgeurs automatiques et tout ira bien.
05 mars 2011 à 18:08
Conseil Forum 12
Invité

remplacer vase d'expansion type flexcon
Invité

J'aimerais bien que la réponse 9 nous donne le DTU qu'il revendique !!!!
17 novembre 2017 à 16:32