Radiateurs froids après désembouage
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
1139
Questions FAQ chauffage : Radiateurs froids après désembouage
Invité

Bonjour, nous avons fait désembouer le circuit de chauffage central à gaz, et après un à un chaque radiateur fonctionnait bien. Puis quelques jours après, seulement 2 radiateurs chauffaient, les 3 autres restaient froids. Depuis 3 jours, les spécialistes se succèdent et aucun ne trouve pourquoi l'eau ne circule pas bien dans tout le circuit. Est-ce courant à la suite d'un désembouage ? Peut-il se produire des bulles d'air dans les parties hautes du circuit ? Nous ne savons plus que faire. Merci pour tous les tuyaux. Nadine
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateurs froids après désembouage
Invité

Vos radiateurs doivent avoir de l'âge, comme pour tous problèmes de ce type votre professionnel doit contrôler le débit d'eau. S'assurer que les canalisations sont bien nettoyées, c'est très important car la boue doit colmater les dérivations ! Insistez pour qu'ils démontent les radiateurs et contrôler les débits. Cordialement. ENG41
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateurs froids après désembouage
Invité

Quel genre de radiateur ? Fonte, alu, acier ?
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateurs froids après désembouage
Invité

Le désembouage a certainement été efficace sur la partie la plus proche du circulateur.
Refaire un désembouage en ouvrant les radiateurs un par un, ou le plus loin du circulateur en premier et le suivant chaque jour.
Le faire à chaud.
Si après votre problème n'est pas résolu faites équilibrer votre circuit.
Refaire un désembouage en ouvrant les radiateurs un par un, ou le plus loin du circulateur en premier et le suivant chaque jour.
Le faire à chaud.
Si après votre problème n'est pas résolu faites équilibrer votre circuit.
15 janvier 2009 à 05:50
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateurs froids après désembouage
Invité

Changer vos robinets, le tartre bouche la circulation.
04 octobre 2009 à 10:16
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateurs froids après désembouage
Invité

Nous avons eu le même problème, avec des robinets thermostatiques.
J'ai dû changer les robinets moi-même.
Je les ai observés après : verdict, les robinets qui marchaient avant avaient été encrassés par les particules décollées par le désembouage.
Retour à la question d'origine : le désembouage est-il vraiment utile ?
J'ai dû changer les robinets moi-même.
Je les ai observés après : verdict, les robinets qui marchaient avant avaient été encrassés par les particules décollées par le désembouage.
Retour à la question d'origine : le désembouage est-il vraiment utile ?
18 janvier 2010 à 22:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 2. Radiateurs froids en bas
- N°19767 : Bonjour. J'ai plusieurs radiateurs les plus éloignés de la chaudière qui fonctionnent bizarrement. Le haut est chaud en revanche le bas des radiateurs est tiède et le tuyau de retour est pratiquement froid. J'ai refait une...
- 3. Radiateurs ne chauffent pas après un désembouage
- N°21947 : Bonjour. J'habite en maison de plain pied, et il y a sept radiateurs. Deux radiateurs ne marchaient pas, ils étaient glacés. Le plombier est venu et a effectué un désembouage complet. Maintenant les deux radiateurs...
- 4. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
- N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
- 5. Coût désembouage circuit avec 5 radiateurs appartement 65m²
- N°15609 : Bonjour, Dans un appartement de 65m² avec 5 radiateurs et réseau en PER, ma chaudière Chaffoteaux & Maury ELEXIA semble peiner (difficultés à passer les 21°). Après diagnostic : tout est OK niveau chaudière et cela...
- 6. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 7. Radiateurs froids et d'autres chauds
- N°23813 : Bonjour. Je suis désespérée... Pour vous résumer la situation, nous avons emménagé dans un nouvelle maison cet été et au moment de rallumer le chauffage, 2 radiateurs manquent à l'appel (celui à l'étage et celui de...
- 8. Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°22180 : Bonjour. Je suis dans dans une maison dont les murs datent de 1904. Autant dire qu'il y a eu passablement de rénovation au fil du temps et que la distribution du chauffage est loin d'être optimum. Cependant le chauffage a...
- 9. Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau
- N°17502 : Bonjour, Ayant de vieux radiateurs peu efficaces avec l'entrée et la sortie par le même trou, j'ai décidé de les remplacer. Dans un premier temps, j'ai acheté un radiateur pour essayer, que j'ai placé. Une fois placé...
- 10. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite