Chauffage central tuyauteries départ / retour inversées
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
10921
Question Bricolage : Chauffage central tuyauteries départ / retour inversées
Invité

Bonjour
Le chauffage central de ma maison date de 1991 et se compose de 8 radiateurs en aluminium au rez-de-chaussée et 4 à l'étage, les tuyauteries sont en cuivre.
Le tout est alimenté par une chaudière de marque Frisquet modèle Hydro TPG 23KW assistée par un thermostat d'ambiance électronique.
Je n'ai jamais été très satisfait du fonctionnement de ce chauffage car, seule la partie haute chauffe vraiment et les radiateurs les plus éloignés sont à peine chauds.
Sur les 12 radiateurs, 3 sont équipés de vannes manuelles simples, les autres ont des robinets thermostatiques. J'ai purgé "x" fois, équilibré les radiateurs en réduisant un peu le débit du T en bas des radiateurs les plus proches de la chaudière, sans grand résultat.
Finalement, je viens de découvrir que tous les radiateurs sont alimentés par le bas (vanne T) car, au démarrage de la chaudière, c'est ce tuyau qui chauffe en premier donc l'eau monte dans les radiateurs alors qu'elle devrait descendre...
Est-ce bien vrai ? Afin d'améliorer la performance du chauffage, est-il judicieux d'inverser les 2 tuyauteries départ / arrivée (diamètre 22 mm) en les croisant au niveau de la chaudière ?
Peut-on utiliser, dans ce cas, des raccords à olives ou des flexibles tressés inox ?
Merci de vos conseils et bonne journée, Zac
Le chauffage central de ma maison date de 1991 et se compose de 8 radiateurs en aluminium au rez-de-chaussée et 4 à l'étage, les tuyauteries sont en cuivre.
Le tout est alimenté par une chaudière de marque Frisquet modèle Hydro TPG 23KW assistée par un thermostat d'ambiance électronique.
Je n'ai jamais été très satisfait du fonctionnement de ce chauffage car, seule la partie haute chauffe vraiment et les radiateurs les plus éloignés sont à peine chauds.
Sur les 12 radiateurs, 3 sont équipés de vannes manuelles simples, les autres ont des robinets thermostatiques. J'ai purgé "x" fois, équilibré les radiateurs en réduisant un peu le débit du T en bas des radiateurs les plus proches de la chaudière, sans grand résultat.
Finalement, je viens de découvrir que tous les radiateurs sont alimentés par le bas (vanne T) car, au démarrage de la chaudière, c'est ce tuyau qui chauffe en premier donc l'eau monte dans les radiateurs alors qu'elle devrait descendre...
Est-ce bien vrai ? Afin d'améliorer la performance du chauffage, est-il judicieux d'inverser les 2 tuyauteries départ / arrivée (diamètre 22 mm) en les croisant au niveau de la chaudière ?
Peut-on utiliser, dans ce cas, des raccords à olives ou des flexibles tressés inox ?
Merci de vos conseils et bonne journée, Zac
22 octobre 2009 à 14:45
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Chauffage central tuyauteries départ / retour inversées
Invité

Bonjour, un radiateur horizontal doit toujours être alimenté par le haut. Vérifiez également la soupape thermostatique de la chaudière, car si bloquée vous fournissez le primaire pour le chauffage et l'ECS. Pour le raccordement évitez les flexibles sur le chauffage. Votre installation étant avec des radiateurs alu, profitez en pour faire un bon désembouage et ensuite injectez un produit de traitement spécial pour alu.
G. B.
G. B.
23 octobre 2009 à 13:54
Réponses 2 au problème chauffage
Invité

Chauffage central tuyauteries départ / retour inversées
Invité

Bonjour
Effectivement, d'après ce que vous dites, il semblerait que le raccordement à la chaudière ait été inversé car sur une installation classique de cette époque l'eau chaude arrive en principe par le dessus des radiateurs.
C'est une erreur qui me semble tellement énorme que j'ai du mal à croire qu'un professionnel ait pu faire cette boulette mais bon, tout est possible.
Personnellement, je ferais venir un chauffagiste et lui ferais part de ce constat.
Il vérifierait le branchement de la chaudière et si besoin est, la brancherait correctement.
Cette intervention ne devrait pas être très coûteuse.
Cordialement.
Effectivement, d'après ce que vous dites, il semblerait que le raccordement à la chaudière ait été inversé car sur une installation classique de cette époque l'eau chaude arrive en principe par le dessus des radiateurs.
C'est une erreur qui me semble tellement énorme que j'ai du mal à croire qu'un professionnel ait pu faire cette boulette mais bon, tout est possible.
Personnellement, je ferais venir un chauffagiste et lui ferais part de ce constat.
Il vérifierait le branchement de la chaudière et si besoin est, la brancherait correctement.
Cette intervention ne devrait pas être très coûteuse.
Cordialement.
23 octobre 2009 à 11:13
Réponses 3 au problème chauffage
Invité

Chauffage central tuyauteries départ / retour inversées
Invité

Merci pour vos deux réponses. Je viens de contacter l'installateur... il va venir voir chez moi la semaine prochaine mais il est assez étonné que je lui soumette si tardivement le problème.
Pour moi l'eau devait logiquement monter du bas vers le haut pour bien chasser l'air.
J'ai cru comprendre qu'il corrigerait le problème sans frais si sa responsabilité était engagée.
Je n'ai pas compris le sens de la recommandation de G. B, à savoir : "Vérifiez également la soupape thermostatique de la chaudière, car si bloquée vous fournissez le primaire pour le chauffage et l'ECS". (ECS = Eau Chaude Sanitaire, mais primaire ?) Merci d'expliciter.
Cordialement. Zac
Pour moi l'eau devait logiquement monter du bas vers le haut pour bien chasser l'air.
J'ai cru comprendre qu'il corrigerait le problème sans frais si sa responsabilité était engagée.
Je n'ai pas compris le sens de la recommandation de G. B, à savoir : "Vérifiez également la soupape thermostatique de la chaudière, car si bloquée vous fournissez le primaire pour le chauffage et l'ECS". (ECS = Eau Chaude Sanitaire, mais primaire ?) Merci d'expliciter.
Cordialement. Zac
23 octobre 2009 à 22:13
Réponses 4 au problème chauffage
Invité

Chauffage central tuyauteries départ / retour inversées
Invité

L'installateur est passé chez moi hier soir, il est d'accord pour effectuer le croisement des tubes cuivre départ / retour au niveau de la chaudière.
Cordialement. Zac
Cordialement. Zac
28 octobre 2009 à 21:05
Réponses 5 au problème chauffage
Invité

Chauffage central tuyauteries départ / retour inversées
Invité

Bonsoir, je suis dans le même cas que vous. Pouvez-vous me dire si suite à l'intervention (croisement départ arrivée), vos radiateurs chauffent totalement ? Merci.
28 janvier 2011 à 15:32