Choisir nouveau moyen de chauffage de fioul vers PAC
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22200
Question Forum Chauffage : Choisir nouveau moyen de chauffage de fioul vers PAC
Bonjour à tous.
Voilà je suis sur le point de changer mon moyen de chauffage.
Je vais passer de fioul radiateur vers pompe à chaleur radiateur avec production d'eau chaude.
110m² habitable.
J'ai deux propositions quasi identique niveau prix.
Bien entendu les chaudières sont différentes, et c'est là que je n'ai pas les connaissances pour faire le bon choix.
La première est une Hitachi Yutaki S 80 Combi.
Haute température.
COP de 5.
Puissance nominale chauffage 7°C ext et 35°C eau = 12.5 Kw
Puissance nominale chauffage -7°C ext et 35°C eau = 11 Kw
La seconde est une Alféa Excellia Duo AI Inverter.
Moyenne température.
COP de 4.18.
Puissance nominale chauffage 7°C ext et 35°C eau = 13.5 Kw
Puissance nominale chauffage -7°C ext et 35°C eau = 11.54 Kw
Les deux seront installées avec sonde extérieure et thermostat d'intérieur.
Je précise que j'habite dans le Doubs.
Je voudrais faire le bon choix et choisir le meilleur produit.
Et je ne comprends pas pourquoi un artisan me propose une haute température et le second une moyenne ?
Y a t-il un écart significatif entre un COP de 5 et de 4.18 ?
Je suis preneur de toutes bonnes infos et j'espère que vous pourrez me faire avancer dans mon projet.
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront m'aider et aux autres qui auront pris le temps de me lire.
A bientôt.
Voilà je suis sur le point de changer mon moyen de chauffage.
Je vais passer de fioul radiateur vers pompe à chaleur radiateur avec production d'eau chaude.
110m² habitable.
J'ai deux propositions quasi identique niveau prix.
Bien entendu les chaudières sont différentes, et c'est là que je n'ai pas les connaissances pour faire le bon choix.
La première est une Hitachi Yutaki S 80 Combi.
Haute température.
COP de 5.
Puissance nominale chauffage 7°C ext et 35°C eau = 12.5 Kw
Puissance nominale chauffage -7°C ext et 35°C eau = 11 Kw
La seconde est une Alféa Excellia Duo AI Inverter.
Moyenne température.
COP de 4.18.
Puissance nominale chauffage 7°C ext et 35°C eau = 13.5 Kw
Puissance nominale chauffage -7°C ext et 35°C eau = 11.54 Kw
Les deux seront installées avec sonde extérieure et thermostat d'intérieur.
Je précise que j'habite dans le Doubs.
Je voudrais faire le bon choix et choisir le meilleur produit.
Et je ne comprends pas pourquoi un artisan me propose une haute température et le second une moyenne ?
Y a t-il un écart significatif entre un COP de 5 et de 4.18 ?
Je suis preneur de toutes bonnes infos et j'espère que vous pourrez me faire avancer dans mon projet.
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront m'aider et aux autres qui auront pris le temps de me lire.
A bientôt.
06 mai 2022 à 19:36
Réponse 1 du forum-chauffage
Choisir nouveau moyen de chauffage de fioul vers PAC
Bonjour.
Pour répondre à votre question les choses sont plus complexes que cela.
Il faut déterminer les besoins réels de votre logement à partir des éléments suivants :
- Région, ville, département ?
- Altitude du logement ?
- Année de construction de votre logement ?
- Type d'installation (radiateurs, plancher chauffant) ?
- Du régime de température nécessaire à votre installation (température maxi de circulation dans le circuit de chauffage au plus froid de l'hiver) ?
- De la durée de la période la plus froide de l'hiver ?
Le plus important n'étant pas le COP mais comment, en plein hiver (aux températures les plus froides), votre PAC sera capable d'apporter la température et la puissance nécessaire pour maintenir une température ambiante de confort suffisante ?
Selon la température extérieure et la durée de maintient de cette température avec seulement 35°C de température de circulation dans votre installation de chauffage il me parait difficile de pouvoir chauffer votre logement avec des radiateurs qui généralement nécessitent une température de 70 à 90°C !!!
Ces PAC sont-elles équipées de système de relève (électrique, gaz, fioul...) ?
La vrai tendance étant de passer à des PAC hybride condensation fioul ou gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour répondre à votre question les choses sont plus complexes que cela.
Il faut déterminer les besoins réels de votre logement à partir des éléments suivants :
- Région, ville, département ?
- Altitude du logement ?
- Année de construction de votre logement ?
- Type d'installation (radiateurs, plancher chauffant) ?
- Du régime de température nécessaire à votre installation (température maxi de circulation dans le circuit de chauffage au plus froid de l'hiver) ?
- De la durée de la période la plus froide de l'hiver ?
Le plus important n'étant pas le COP mais comment, en plein hiver (aux températures les plus froides), votre PAC sera capable d'apporter la température et la puissance nécessaire pour maintenir une température ambiante de confort suffisante ?
Selon la température extérieure et la durée de maintient de cette température avec seulement 35°C de température de circulation dans votre installation de chauffage il me parait difficile de pouvoir chauffer votre logement avec des radiateurs qui généralement nécessitent une température de 70 à 90°C !!!
Ces PAC sont-elles équipées de système de relève (électrique, gaz, fioul...) ?
La vrai tendance étant de passer à des PAC hybride condensation fioul ou gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 mai 2022 à 11:03
Réponse 2 du forum-chauffage
Choisir nouveau moyen de chauffage de fioul vers PAC
Bonjour Mario.
Et merci pour toutes ces informations.
Je replonge donc dans les caractéristiques des deux PAC.
Voici les données pour une T° de 65°C.
Hitachi Yutaki S 80 Combi:
Puissance nominale -7°C ext et 65°C eau = 12.5 Kw
Puissance nominale -15°C ext et 65°C eau = 11 Kw
Alféa Excellia Duo AI Inverter.
Puissance nominale -7°C ext et 60°C eau = 8.81 Kw
Je m'aperçois déjà que L'Alféa n'a pas de données pour une T° de 65°C !!!
On reste à 60°C.
Est-ce déjà un point négatif pour l'Alféa ?
Vous recommandiez 70 ou 90 °C.
Pour vous, ces deux PAC sont-elles des Hautes Températures ?
Car sur le devis de L'Hitachi, il est mentionné Ht T° et sur l'Alféa il est noté Moyenne température...
J'ai du mal a comprendre !!!
Il n'y aura pas de système de relève.
Pas de chauffage d'appoint.
Une maison de 2005 relativement bien isolé. (450 mm laine de roche dans les combles)
Je consommais environ 1100 L de fioul (110m²) avec la production d'eau chaude.
Les T° en hiver descendent très rarement en dessous des -8°C.
Mon choix pour le moment se porterait sur l'Hitachi.
Il est mentionné sur le devis :
Plage de T° de sortie d'eau chauffage 20°C /80°C.
De plus le Technicien de L'Hitachi avait pris les dimensions de tous les radiateurs de la maison.
Chose que le Tech de l'Alféa n'a pas fait.
Par contre le Tech de l'Alfea préconise un désembouage des radiateurs (18 ans).
Est-ce nécessaire d'après vous?
Merci d'avance.
Cordialement.
Et merci pour toutes ces informations.
Je replonge donc dans les caractéristiques des deux PAC.
Voici les données pour une T° de 65°C.
Hitachi Yutaki S 80 Combi:
Puissance nominale -7°C ext et 65°C eau = 12.5 Kw
Puissance nominale -15°C ext et 65°C eau = 11 Kw
Alféa Excellia Duo AI Inverter.
Puissance nominale -7°C ext et 60°C eau = 8.81 Kw
Je m'aperçois déjà que L'Alféa n'a pas de données pour une T° de 65°C !!!
On reste à 60°C.
Est-ce déjà un point négatif pour l'Alféa ?
Vous recommandiez 70 ou 90 °C.
Pour vous, ces deux PAC sont-elles des Hautes Températures ?
Car sur le devis de L'Hitachi, il est mentionné Ht T° et sur l'Alféa il est noté Moyenne température...
J'ai du mal a comprendre !!!
Il n'y aura pas de système de relève.
Pas de chauffage d'appoint.
Une maison de 2005 relativement bien isolé. (450 mm laine de roche dans les combles)
Je consommais environ 1100 L de fioul (110m²) avec la production d'eau chaude.
Les T° en hiver descendent très rarement en dessous des -8°C.
Mon choix pour le moment se porterait sur l'Hitachi.
Il est mentionné sur le devis :
Plage de T° de sortie d'eau chauffage 20°C /80°C.
De plus le Technicien de L'Hitachi avait pris les dimensions de tous les radiateurs de la maison.
Chose que le Tech de l'Alféa n'a pas fait.
Par contre le Tech de l'Alfea préconise un désembouage des radiateurs (18 ans).
Est-ce nécessaire d'après vous?
Merci d'avance.
Cordialement.
12 mai 2022 à 21:37