Bonjour Mario.
Et merci pour toutes ces informations.
Je replonge donc dans les caractéristiques des deux PAC.
Voici les données pour une T° de 65°C.
Hitachi Yutaki S 80 Combi:
Puissance nominale -7°C ext et 65°C eau = 12.5 Kw
Puissance nominale -15°C ext et 65°C eau = 11 Kw
Alféa Excellia Duo AI Inverter.
Puissance nominale -7°C ext et 60°C eau = 8.81 Kw
Je m'aperçois déjà que L'Alféa n'a pas de données pour une T° de 65°C !!!
On reste à 60°C.
Est-ce déjà un point négatif pour l'Alféa ?
Vous recommandiez 70 ou 90 °C.
Pour vous, ces deux PAC sont-elles des Hautes Températures ?
Car sur le devis de L'Hitachi, il est mentionné Ht T° et sur l'Alféa il est noté Moyenne température...
J'ai du mal a comprendre !!!
Il n'y aura pas de système de relève.
Pas de chauffage d'appoint.
Une maison de 2005 relativement bien isolé. (450 mm laine de roche dans les combles)
Je consommais environ 1100 L de fioul (110m²) avec la production d'eau chaude.
Les T° en hiver descendent très rarement en dessous des -8°C.
Mon choix pour le moment se porterait sur l'Hitachi.
Il est mentionné sur le devis :
Plage de T° de sortie d'eau chauffage 20°C /80°C.
De plus le Technicien de L'Hitachi avait pris les dimensions de tous les radiateurs de la maison.
Chose que le Tech de l'Alféa n'a pas fait.
Par contre le Tech de l'Alfea préconise un désembouage des radiateurs (18 ans).
Est-ce nécessaire d'après vous?
Merci d'avance.
Cordialement.
Et merci pour toutes ces informations.
Je replonge donc dans les caractéristiques des deux PAC.
Voici les données pour une T° de 65°C.
Hitachi Yutaki S 80 Combi:
Puissance nominale -7°C ext et 65°C eau = 12.5 Kw
Puissance nominale -15°C ext et 65°C eau = 11 Kw
Alféa Excellia Duo AI Inverter.
Puissance nominale -7°C ext et 60°C eau = 8.81 Kw
Je m'aperçois déjà que L'Alféa n'a pas de données pour une T° de 65°C !!!
On reste à 60°C.
Est-ce déjà un point négatif pour l'Alféa ?
Vous recommandiez 70 ou 90 °C.
Pour vous, ces deux PAC sont-elles des Hautes Températures ?
Car sur le devis de L'Hitachi, il est mentionné Ht T° et sur l'Alféa il est noté Moyenne température...
J'ai du mal a comprendre !!!
Il n'y aura pas de système de relève.
Pas de chauffage d'appoint.
Une maison de 2005 relativement bien isolé. (450 mm laine de roche dans les combles)
Je consommais environ 1100 L de fioul (110m²) avec la production d'eau chaude.
Les T° en hiver descendent très rarement en dessous des -8°C.
Mon choix pour le moment se porterait sur l'Hitachi.
Il est mentionné sur le devis :
Plage de T° de sortie d'eau chauffage 20°C /80°C.
De plus le Technicien de L'Hitachi avait pris les dimensions de tous les radiateurs de la maison.
Chose que le Tech de l'Alféa n'a pas fait.
Par contre le Tech de l'Alfea préconise un désembouage des radiateurs (18 ans).
Est-ce nécessaire d'après vous?
Merci d'avance.
Cordialement.
12 mai 2022 à 21:37

Bonjour à tous.
Voilà je suis sur le point de changer mon moyen de chauffage.
Je vais passer de fioul radiateur vers pompe à chaleur radiateur avec production d'eau chaude.
110m² habitable.
J'ai deux propositions quasi identique niveau prix.
Bien entendu les chaudières sont différentes, et c'est là que je n'ai pas les connaissances pour faire le bon choix.
La première est une Hitachi Yutaki S 80 Combi.
Haute température.
COP de 5.
Puissance nominale chauffage 7°C ext et 35°C eau = 12.5 Kw
Puissance nominale chauffage -7°C ext et 35°C eau = 11 Kw
La seconde est une Alféa Excellia Duo AI Inverter.
Moyenne température.
COP de 4.18.
Puissance nominale chauffage 7°C ext et 35°C eau = 13.5 Kw
Puissance nominale chauffage -7°C ext et 35°C eau = 11.54 Kw
Les deux seront installées avec sonde extérieure et thermostat d'intérieur.
Je précise que j'habite dans le Doubs.
Je voudrais faire le bon choix et choisir le meilleur produit.
Et je ne comprends pas pourquoi un artisan me propose une haute température et le second une moyenne ?
Y a t-il un écart significatif entre un COP de 5 et de 4.18 ?
Je suis preneur de toutes bonnes infos et j'espère que vous pourrez me faire avancer dans mon projet.
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront m'aider et aux autres qui auront pris le temps de me lire.
A bientôt.
Voilà je suis sur le point de changer mon moyen de chauffage.
Je vais passer de fioul radiateur vers pompe à chaleur radiateur avec production d'eau chaude.
110m² habitable.
J'ai deux propositions quasi identique niveau prix.
Bien entendu les chaudières sont différentes, et c'est là que je n'ai pas les connaissances pour faire le bon choix.
La première est une Hitachi Yutaki S 80 Combi.
Haute température.
COP de 5.
Puissance nominale chauffage 7°C ext et 35°C eau = 12.5 Kw
Puissance nominale chauffage -7°C ext et 35°C eau = 11 Kw
La seconde est une Alféa Excellia Duo AI Inverter.
Moyenne température.
COP de 4.18.
Puissance nominale chauffage 7°C ext et 35°C eau = 13.5 Kw
Puissance nominale chauffage -7°C ext et 35°C eau = 11.54 Kw
Les deux seront installées avec sonde extérieure et thermostat d'intérieur.
Je précise que j'habite dans le Doubs.
Je voudrais faire le bon choix et choisir le meilleur produit.
Et je ne comprends pas pourquoi un artisan me propose une haute température et le second une moyenne ?
Y a t-il un écart significatif entre un COP de 5 et de 4.18 ?
Je suis preneur de toutes bonnes infos et j'espère que vous pourrez me faire avancer dans mon projet.
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront m'aider et aux autres qui auront pris le temps de me lire.
A bientôt.
06 mai 2022 à 19:36