Question Forum : Radiateurs chauffent en prenant de l'eau chaude
Invité

Bonjour,
lorsque mon thermostat d'ambiance n'est pas en période de chauffage en tirant de l'eau chaude mes radiateurs chauffent et cela me donne de l'eau tiède, je dois arrêter la chaudière et la remettre en marche pour avoir de l'eau bouillante et mes radiateurs ne chauffent plus.
lorsque mon thermostat d'ambiance n'est pas en période de chauffage en tirant de l'eau chaude mes radiateurs chauffent et cela me donne de l'eau tiède, je dois arrêter la chaudière et la remettre en marche pour avoir de l'eau bouillante et mes radiateurs ne chauffent plus.
16 décembre 2008 à 01:37
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Radiateurs chauffent en prenant de l'eau chaude
Invité

Il faut placer un clapet anti-thermosiphon qui évite le phénomène de thermosiphon dans l'installation de chauffage central.
Ce phénomène de thermosiphon s'explique par le fait que l'eau chaude moins dense que l'eau froide monte dans les tuyauteries, ce qui crée une dépression dans la chaudière et donc l'aspiration de l'eau froide de retour. Avant d'utiliser des circulateurs, on utilisait ce phénomène pour faire circuler l'eau dans les installations de chauffage central.
On utilise également ce phénomène dans certains chauffe-eau solaire.
Sur votre installation le clapet anti-thermosiphon empêchera toute circulation parasite dans le circuit de chauffage central quand le circulateur est arrêté, en été, ou quand la chaudière ne sert qu'à la production d'eau chaude sanitaire.
Ce phénomène de thermosiphon s'explique par le fait que l'eau chaude moins dense que l'eau froide monte dans les tuyauteries, ce qui crée une dépression dans la chaudière et donc l'aspiration de l'eau froide de retour. Avant d'utiliser des circulateurs, on utilisait ce phénomène pour faire circuler l'eau dans les installations de chauffage central.
On utilise également ce phénomène dans certains chauffe-eau solaire.
Sur votre installation le clapet anti-thermosiphon empêchera toute circulation parasite dans le circuit de chauffage central quand le circulateur est arrêté, en été, ou quand la chaudière ne sert qu'à la production d'eau chaude sanitaire.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Radiateurs chauffent en prenant de l'eau chaude
Invité

Bonjour, quelle marque de chaudière et quel type.
G. B.
G. B.
19 décembre 2008 à 00:58
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Radiateurs chauffent en prenant de l'eau chaude
Invité

C'est un problème de vanne 3 voies qui bascule mal.
15 juin 2010 à 19:01