Question Forum Chauffage : Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines

titimomotete
Membre inscrit
titimomotete
6 messages
Bonjour à tous et merci si vous pouvez m'aider.

J'explique mon problème : nous avons acquis il y a 4 ans une maison de 2014 dans laquelle était installé un chauffe eau thermodynamique Atlantic Odyssée 2.
Ce chauffe-eau est connecté à un boitier d'ambiance DeltaDore Tywatt 1000 et un Bus Tywatt 14K03.

Le chauffe eau se déclenche tous les soirs vers 23h40 (passage en heure pleine vers 23h30 jusqu'à 7h30).
Mon problème est le suivant : nous prenons notre douche en nous levant vers 6h30 le matin ; cela à tendance (pas systématique, plutôt quand il fait froid) à déclencher le chauffe-eau qui se remet à chauffer. Le problème, c'est qu'une fois lancé, il ne s'arrête qu'une fois son cycle de chauffe terminé : il est actuellement 10h44 et il tourne toujours alors que cela fait plus de 3 heures que nous sommes repassés en heures pleines !

Cela vous semble-t'il normal ?
Y a t'il moyen de modifier les heures de chauffe ? j'ai cru comprendre que c'est le Bus qui reçoit l'information des HP/HC et que ce n'est pas configurable. Peut être le boitier d'ambiance permet de le faire mais je n'ai pas trouvé comment faire cela, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune programmation horaire possible.

A noter que j'ai constaté sur le boitier d'ambiance un défaut 7, ce qui correspond selon le mode d'emploi à un "défaut de communication avec le compteur électronique".
Le voyant "bus" du Bus est fixe tant que le chauffe-eau est en chauffe.

Merci aux connaisseurs de toute aide sur ce sujet.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
affichage delta dorechauffe eau thermodynamique atlantic odyssee 2 01hager ets 221b eps 510btywatt 1000 delta doreaffichage chauffe eau thermodynamique atlantic odyssee 2tywatt delta dore

14 janvier 2022 à 10:58
Réponses 1 Forum chauffage

Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Ce qu'il faut comprendre c'est que votre chauffe eau, selon sa capacité (200 ou 270 litres), et la consommation d'ECS que vous avez, met entre 7h24 et 10h00 pour se recharger et remonter en température.
Son principe de fonctionnement étant privilégier sont fonctionnement en heures creuses (chez vous 23h30 à 7h30) ce qui ne lui laisserai que 8 heures pour recharger hors comme vous commencez à le vider à 6h30 il a en réalité que 7h00 pour faire sa recharge.

Il lui faut entre 7h24 et 10h00 et il n'a que 7h00 il lui est donc impossible de faire son travail dans de bonnes conditions.

Votre chauffe eau est équipé d'une PAC et d'une résistance d'appoint qui selon les paramètres de la régulation sont capable de travailler individuellement ou ensemble, selon les programmes demandés, en heures creuses ou en heures pleines.

La première des choses est de vérifier ces paramétrages et les programmations horaires !!!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2022 à 16:48
Réponses 2 Forum chauffage

Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines

titimomotete
Membre inscrit
titimomotete
6 messages
Bonjour,
Merci pour cette première réponse.

De ce que je constate, c’est que la ventilation tourne durant 3,5 à 4h en général (je ne l’entends plus vers 3/4h du matin ; on habite en Charente-Maritime donc pas le coin le plus froid de France). Donc je pense que le chauffe-eau a le temps de terminer son cycle.
Le problème n’est pas qu’il tourne encore le matin, le problème c’est qu’il se remet en chauffe parce qu’on commence à le vider avant la fin des heures creuses alors qu’il avait terminé son cycle de chauffe nocturne ! Ce matin par exemple, il ne tourne pas car on a commencé à prendre nos douches vers 10h, soit bien après qu’on soit repassé en heures pleines.
Il nous reste toujours la solution de nous laver le soir. titter

A noter que le chauffe-eau est en mode normal, soit pompe à chaleur + résistance électrique en appoint. Il existe un mode eco qui ne tourne qu’avec la pompe à chaleur mais il nous est exceptionnellement arrivé de nous retrouver sans eau chaude dans ce mode.

Pour la programmation horaire, je n’ai trouvé nulle part la possibilité d’en définir une, ni sur le manuel du régulateur d’ambiance, ni sur celui du chauffe-eau ; c’est pour ça que je suppose que c’est Enedis qui envoie un signal au Bus pour indiquer au chauffe-eau si on est en HP ou en HC : c’est indiqué sur l’écran du chauffe-eau donc celui-ci doit avoir un moyen pour le déterminer.
15 janvier 2022 à 11:42
Réponses 3 Forum chauffage

Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

En fin de réchauffage nocturne, avant de commencer à utiliser l'ECS, qu'elle est la capacité d'ECS disponible affichée sur l'écran de votre chauffe-eau ?
Si vous mettez votre chauffe-eau en mode manuel (de manière à désactiver le régulateur/délesteur et votre commande d'ambiance) avez-vous le même problème ?

Quelle est la capacité de votre ballon : 200 litres ou 270 litres ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
15 janvier 2022 à 19:00
Réponses 4 Forum chauffage

Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines

titimomotete
Membre inscrit
titimomotete
6 messages
Bonjour.

Le chauffe-eau a une capacité de 270 litres. Nous sommes 3 à la maison ; ma compagne et moi prenons notre douche le matin et ma fille le soir mais bien avant le départ du cycle de chauffe. Normalement, à 3 avec 270 litres et un lave vaisselle, on devrait être plutôt confort il me semble.
Par contre, le chauffe-eau n'indique pas la capacité d'ECS disponible. Les réglages du chauffe eau en lui-même sont limités : mode normal (régulation automatique entre la PAC et l'électricité), éco (PAC seulement), boost (on lance la PAC + résistance sans tenir compte des HP/HC : sorte de marche forcée) et voyage (hors gel) + un affichage du nombre d'heures de fonctionnement en mode PAC et en mode électrique, T° max et mini.
Le chauffe-eau était en mode éco quand on a acheté la maison mais repasser en mode normal n'a rien changé de ce côté là.

Du côté du régulateur, on a pas grand chose non plus : ça affiche l'heure, la consommation électriques et si le ballon est en fonctionnement ou pas ; il n'y a aucun réglage !
Ce que je regrette : je commence à me dire qu'avec une programmation réglée manuellement et non automatique sur les signaux envoyés par Enedis, je pourrais le faire repasser en HP avant qu'on commence à prendre nos douches !
23 janvier 2022 à 17:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chauffe eau thermodynamique par rapport au cumulus gaz
    N°19456 : Bonjour. Je dois changer mon cumulus Styx de 195 litres qui fonctionne au gaz. On me dit qu'il est préférable de changer par un chauffe eau dynamique. Sur les sites, je vois le contraire, qu'il est mieux de rester au...
  • 2. Aide pour devis PAC Air Eau et Ballon Thermodynamique
    N°19526 : Bonjour, Voilà on vient d'acheter une maison dans le 40 limite 64 à 30 minutes de Bayonne. L'ancien propriétaire avait une consommation de 1000 € électrique et 2300 € de fioul. Il y a une bonne installation de chauffage...
  • 3. COP chauffe-eau thermodynamique Bosch très faible
    N°23030 : Bonjour, Le COP de mon chauffe-eau thermodynamique Bosch Compress 4000 est de 1,4 au lieu de 2,6 depuis sa mise en route (juin 22). Il ne dépend pratiquement pas de la température (entre 22 et 12 °C) et a été correctement...
  • 4. Problème chauffe eau thermodynamique Solterm 56450 à Theix
    N°16664 : Bonjour. Solterm ne répond plus. Connaissez-vous les coordonnées de la société qui a repris leur activité ? Premier pépin avec ce chauffe eau installé il y a 10 ans. Le cumulus semble-t-il, étanchéité. Quelqu'un...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 7. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
  • 8. Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
    N°22948 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire). Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP...
  • 9. Problème chaudière ballon eau chaude
    N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
  • 10. Loi de transition énergétique chauffe-eau thermodynamique
    N°18926 : Bonjour. On me propose (AGS / EDF) de passer d'un ballon électrique à un chauffe-eau thermodynamique avec unité extérieure. Leur principe est simple, je continue à payer la même somme mensuellement sur 6 ans...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite