Une chaudière tous les 4 ans
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4572
Question Forum Chauffage : Une chaudière tous les 4 ans
Invité

Bonjour, j'ai repris l'entretien de la maison de mes parents et je me suis aperçu qu'ils ont fait un changement de chaudière (ou d'organes importants) en moyenne une fois tous les 4 ans ! depuis 30 ans... Cette fois-ci, c'est sur la Riello domus au gaz(installée en 2001) ou le serpentin de chauffage de l'eau sanitaire est percé ; résultat ballon eau chaude HS. J'habite dans une région où l'eau est férugineuse, les radiateurs sont très anciens 60 ans (fonte et tuyauterie diam 40 en acier galvanisé) sauf 2 qui pourraient être en fonte d'aluminium. La chaudière possède un piquet de terre (mais n'est pas raccordée à la terre de l'installation électrique). Me conseillez-vous de faire analyser l'eau du chauffage -comment et où ? - ou de la traiter ? Pensez-vous que le mode de mise à la terre est préjudiciable à la durée de vie du système ? Pensez-vous que l'installation prochaine d'une PAC eau/eau hautes température suivra-t-elle le même sort ? Auriez-vous une autre idée du phénomène ? Merci. Remy
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Une chaudière tous les 4 ans
Invité

Le galva est inapproprié, la fonte d'alu idem. Les PH admis par ces matériaux sont différents et leur mélange provoque de l'electrolyse.