Remplissage circuit de chauffage
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1539
Problème Chauffage : Remplissage circuit de chauffage
Invité

Bonjour, je suis en rénovation, je possède une chaudière murale à gaz Saunier Duval de type 220/05 f. Je cherche où se trouve le remplissage circuit chauffage sur la chaudière ou faut-il que je crée un bipass sur l'installation de plomberie pour remplir le circuit chauffage ? Merci.
Conseil Forum 1
Invité

Remplissage circuit de chauffage
Invité

Il est à gauche au niveau de la vanne retour chauffage en théorie c'est une vis à tête plate.
Conseil Forum 2
Invité

Remplissage circuit de chauffage
Invité

En général sur les chaudières murales il y est déjà. Il est dessous c'est assez facile à trouver car il est relié à l'égout car ce n'est pas un robinet c'est un disconnecteur, le rôle de cet appareil c'est de fermer l'eau et clapet anti-retour.