Bonjour.
Par erreur on m'a passé le serpentin du chauffage au sol air/eau sous les meubles de ma future cuisine.
Dois-je installe des grilles sur les plinthes pour permettre l'évacuation de la chaleur de dessous les meubles ?
Est-ce obligatoire ?
Vivement conseillé ?
Merci à vous, cordialement MB
Par erreur on m'a passé le serpentin du chauffage au sol air/eau sous les meubles de ma future cuisine.
Dois-je installe des grilles sur les plinthes pour permettre l'évacuation de la chaleur de dessous les meubles ?
Est-ce obligatoire ?
Vivement conseillé ?
Merci à vous, cordialement MB
16 octobre 2024 à 09:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Chauffage au sol sous meuble cuisine
Bonjour.
C'est effectivement une grosse erreur puisque les tubes de plancher chauffant ne doivent se trouver :
- Sous des meubles fixes.
- Sous un poêle ou une cheminée.
- Sous un escalier.
- Ni un mur ou une cloison.
De ce fait la puissance de chauffe de la dalle , sur la surface de votre cuisine, se trouve diminuée :
Vous risquez de ne pas pouvoir obtenir la bonne température ambiante dans cette zone.
La température ambiante sous les meubles de cuisine va être trop élevée.
La température résiduelle de la surface de la dalle va dépasser la température réglementaire de 28°C.
Il faut ventiler sinon vous risquez une forte dilatation de la dalle sous ces meubles pouvant aller jusqu'à une fissure de la dalle : Mettez bien des réserves lors de la réception des travaux et faite un courrier LRAR à l'entreprise.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est effectivement une grosse erreur puisque les tubes de plancher chauffant ne doivent se trouver :
- Sous des meubles fixes.
- Sous un poêle ou une cheminée.
- Sous un escalier.
- Ni un mur ou une cloison.
De ce fait la puissance de chauffe de la dalle , sur la surface de votre cuisine, se trouve diminuée :
Vous risquez de ne pas pouvoir obtenir la bonne température ambiante dans cette zone.
La température ambiante sous les meubles de cuisine va être trop élevée.
La température résiduelle de la surface de la dalle va dépasser la température réglementaire de 28°C.
Il faut ventiler sinon vous risquez une forte dilatation de la dalle sous ces meubles pouvant aller jusqu'à une fissure de la dalle : Mettez bien des réserves lors de la réception des travaux et faite un courrier LRAR à l'entreprise.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2024 à 14:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Chauffage au sol sous meuble cuisine
Bonjour Sam63.
Comptez vous ne rien faire face à ce qui s'apparente à une malfaçon dont "on" est responsable ?
Peut-être vaudrait-il mieux agir et ne pas vous contenter du fait accompli.
Le système n'est pas conforme au plan, il faut vous en tenir là et être énergique envers l'entreprise responsable.
Il faut casser et recommencer.
S'il n'y a pas d'entreprise, vous n'avez aucun recours.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Comptez vous ne rien faire face à ce qui s'apparente à une malfaçon dont "on" est responsable ?
Peut-être vaudrait-il mieux agir et ne pas vous contenter du fait accompli.
Le système n'est pas conforme au plan, il faut vous en tenir là et être énergique envers l'entreprise responsable.
Il faut casser et recommencer.
S'il n'y a pas d'entreprise, vous n'avez aucun recours.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 octobre 2024 à 17:33