Débit trop limité dans chauffage par le sol
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1780
Problème Forum Chauffage : Débit trop limité dans chauffage par le sol
Invité

J'ai un débit trop limité dans mon chauffage par le sol Rehau. Je n'ai jamais pu obtenir un débit maximum sur les débimètres malgré un circulateur soit-disant surdimensionné. Est-ce que dans un système fonctionnant normalement, ces débimètres devraient pouvoir monter au taquet (pour faciliter l'équilibrage) ?
Conseils Forum 1
Invité

Débit trop limité dans chauffage par le sol
Invité

Quel âge a l'installation car il se peut qu'elle soit bouchée.
Conseils Forum 2
Invité

Débit trop limité dans chauffage par le sol
Invité

J'ai le même problème avec une installation neuve, chaudière à la bonne puissance, un circulateur adhoc, purgeurs automatiques, et cinq circuits qui ne montent jamais au taquet. De plus certains recommandent de régler le débit par la nourrice bleue et d'autres par la nourrice rouge ! Quels avantages et inconvénients de l'une ou l'autre des techniques ? Merci de votre aide et de vos conseils.
Conseils Forum 3
Invité

Débit trop limité dans chauffage par le sol
Invité

Bonjour, j'ai le même problème sur une installation neuve, malgré une purge qui a été faite, et un circulateur bien dimensionné. Que faire ? Merci de vos réponses.
Conseils Forum 4
Invité

Débit trop limité dans chauffage par le sol
Invité

Je règle le débit avec la rouge puisqu'elle est équipée de débimètre gradué salle de bain à fond 250 l/h séjour, salon 200 l/h, chambres 145 l/h, cuisine 90 l/h. Ces débimètres se règlent en tournant la molette et une fois réglés ils ne bougent plus.
Conseils Forum 5
Invité

Débit trop limité dans chauffage par le sol
Invité

Ouvrir tous les circuits sur rouge départ et bleu retour, les débimètres devraient être au maximum, sinon nettoyer les filtres et désembouer les circuits ainsi que le corps de chauffe de la chaudière puis régler sur les vannes retour, les vannes départ vous serviront à isoler les différentes zones, si après ça ne circule pas, demander à votre installateur l'étude de la perte de charge de votre installation, puis regarder les courbes du circulateur.
Conseils Forum 6
Invité

Débit trop limité dans chauffage par le sol
Invité

Vérifiez si lors de la pause, une purge totale avec produit a bien été faite.
Car avant toute installation ou changement d'une chaudière dans un logement non récent, il faut impérativement prévoir cette purge avec produit, normalement un bon plombier spécialiste en chaudière devrait le savoir !
Car avant toute installation ou changement d'une chaudière dans un logement non récent, il faut impérativement prévoir cette purge avec produit, normalement un bon plombier spécialiste en chaudière devrait le savoir !
27 décembre 2008 à 03:38