Vitesse circulation eau circuit chauffage
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
228
Questions Chauffage : Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Quelle est la vitesse optimale de circulation de l'eau dans un circuit chauffage ? Comment définir la section des tubes d'alimentation en fonction de la puissance connue des radiateurs ?
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

La section des tuyaux cuivre est généralement de 12/14 pour l'alimentation des radiateurs (section plus élevée au départ de la chaudière).
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Il faut généralement alimenter les radiateurs en 14 X 16 départ en 22.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Puissance de pompe = débit x delta t.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Alim diam 12X14 pour les radiateurs, à la mise en route faire un équilibrage géométrique de l'ensemble des radiateurs, pour cela ouvrir d'un 1/2 T le té de réglage du radiateur qui se trouve le plus près de votre chaudière, ensuite ouvrir de 1T le té du radiateur suivant, puis 1T 1/2 pour le suivant, vous l'avez compris un 1/2 T de plus jusqu'au dernier des radiateurs, ainsi votre réseau aura un bon équilibre de fonctionnement, et une bonne répartition de puissance. Cordialement Miguel le plombier
31 décembre 2007 à 21:23
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

La vitesse du circulateur s'il a été bien calculé dépend de la hauteur manométrique et des pertes de charges du circuit le plus défavorisé (radiateur le plus éloigné de la chaudière). Les installateurs les réglent souvent sur la troisième vitesse afin de ne pas être ennuyés, or si vous n'avez pas plus d'un étage et si votre maison ou appartement n'est pas trop grand, la vitesse 1 suffira amplement à irriguer tout le circuit et vous évitera bien des bruits disgracieux dans vos tuyauteries. Si la 1 est insuffisante, passez à la 2 etc.
23 janvier 2008 à 03:16
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Simple réflexion : peut-on mettre une "pompe de soutien" après (dans le sens de la circulation de l'eau) pour "un ou groupe de radiateurs isolés". Action bénéfique ? Irréaliste ? Pas dans les règles de l'art ? Merci pour votre retour.
23 septembre 2008 à 01:08
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Bonjour,
la dimension des tuyaux est tout d'abord en rapport avec le débit... et la vitesse est de environ 3 à 5m/s mais le plus important c'est que vous soyez à une résistance pas plus de 150 pa/m, c'est pour la pompe
débit maximum par tuyau :
3/8" 150 l max
1/2" 300 l max
3/4" 600 l max max
1" 1000 l max max
11/4" 2000 l max max
1 1/2" 3000 l max max.
Après avec ce dimensionnement vous pouvez calculer 150 pa/m pour savoir si vous avez votre puissance juste sur le circulateur il vous faut prendre le circuit le plus éloigné.
Et encore une astuce, tout raccordement en parapluie donc quand on redescend c'est un dimensionnement supérieur, car toutes les boues redescendent !
Si vous mettez des vannes thermostatiques le circulateur doit être en débit variable, autrement sifflement garanti ! Ou un by-pass en dessus du circulateur. Voilà.
la dimension des tuyaux est tout d'abord en rapport avec le débit... et la vitesse est de environ 3 à 5m/s mais le plus important c'est que vous soyez à une résistance pas plus de 150 pa/m, c'est pour la pompe
débit maximum par tuyau :
3/8" 150 l max
1/2" 300 l max
3/4" 600 l max max
1" 1000 l max max
11/4" 2000 l max max
1 1/2" 3000 l max max.
Après avec ce dimensionnement vous pouvez calculer 150 pa/m pour savoir si vous avez votre puissance juste sur le circulateur il vous faut prendre le circuit le plus éloigné.
Et encore une astuce, tout raccordement en parapluie donc quand on redescend c'est un dimensionnement supérieur, car toutes les boues redescendent !
Si vous mettez des vannes thermostatiques le circulateur doit être en débit variable, autrement sifflement garanti ! Ou un by-pass en dessus du circulateur. Voilà.
08 janvier 2011 à 11:26