FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


18380

Questions Réponses Forum Chauffage : Baisser chauffage au sol collectif trop chaud

baobonbon
Membre inscrit
baobonbon
2 messages
Bonjour,

Je viens d'acheter un appartement chauffé au sol des 70's.
Il y fait actuellement 26 degrés sweat avec simple vitrage (0-4° dehors).
Il semble que la société de chauffage rechigne à vouloir faire les réglages (après discussion avec les voisins).

En ouvrant sur le palier le boitier de chauffage, on tombe sur 2 vannes partant de deux grosses colonnes.
Et alimentant 2 tuyaux plus petits qui semblent alimenter le sol de l'appartement (chouette je vais pourvoir régler smile), à moins que ce soit un tuyau d'entrée d'eau chaude et un tuyau de sortie d'eau un peu moins chaude, mais alors je ne comprends pas pourquoi il y aurait une vanne sur le tuyau de sortie.
Il y aurait-il une bonne âme pour m'expliquer ça, et y associer le vocabulaire utilisé normalement sur ce type d'installation ?

Autre question, chaque vanne possède deux petites molettes de réglage étiquetées bleu (froid ?!) et rouge (chaud ?!), à quoi servent-elles ?
Très Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réglage chauffage collectif au sol

19 décembre 2016 à 23:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonjour BAOBONBON,

Sur la photo, ce sont des vannes TA.
Elles permettent de régler le débit de liquide qui les traverse.

Si vous avez trop chaud, il faut avoir tendance à les fermer.
Les deux chiffres d'inscrits sur la vanne sont la valeur de réglage.
Je vous recommande de noter les valeurs inscrites avant d'y toucher.

Un des chiffres est le nombre de tour fait avec la vanne, et l'autre, le réglage plus minutieux entre chaque tour.
Quand vous allez la régler, laisser 24 heures, voire 48 heures pour le prochain réglage.
20 décembre 2016 à 08:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Les bouchons qui sont étiquetés bleu et rouge, sont des emplacements où l'on branche un appareil qui nous permet de lire le débit réel traversé par la vanne.

Le bouton de réglage est le gros bouton rouge avec les chiffres.
20 décembre 2016 à 08:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud

baobonbon
Membre inscrit
baobonbon
2 messages
Merci.
20 décembre 2016 à 13:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
De rien...
Tenez-nous au courant du résultat. smile
20 décembre 2016 à 19:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud


Invité
invité
Bonjour.
Juste pour info ce sont des vannes de marque TA (vanne d'équilibrage).
30 décembre 2016 à 21:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud


Invité
invité
Je vous conseille de ne pas modifier la valeur indiquée car oui vous allez baisser la T°C de votre logement de un ou deux degrés mais aussi celui de votre voisin, car vous agissez sur votre panneau chauffant du sol de chez vous, mais aussi sur le panneau chauffant du plafond de votre voisin du bas, n'oubliez pas que vous êtes aussi chauffé par votre plafond.

Le débit réduit de votre logement suite à votre action augmenterait le débit et la T°C d'autres logements.

Si un équilibrage a été réalisé dans votre résidence, ce qui est coûteux, je ne peux que vous conseiller de ne pas y toucher et de voir avec le chauffagiste (le technicien) du site, pour qu'il vous donne des explications à cette surchauffe car votre santé en dépend et votre portefeuille aussi.

Si l'ensemble de la résidence est à peu près équilibré et que les résidents sont tous à peu près à 25°C ambiant, donc il lui suffirait d'agir sur la courbe de chauffe (pied et haut de courbe) ou sur la consigne ambiant de la régulation quelque soit le type de régulateur, à savoir une installation collective en plancher chauffant est délicat à régler.

Vu les T°C extérieures que vous indiquez il doit agir sur le haut de courbe.
31 décembre 2016 à 00:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chauffage au sol collectif froid
    N°19520 : Bonjour à tous. J'habite dans un HLM depuis plusieurs années, nous avons un chauffage au sol. Or, à mon étage, pas de chauffage, ou presque... Je me caille tout l'hiver. Le sol est froid, sauf 2 ou 3 petits "ronds" de 20...
  • 2. Réglage chauffage au sol collectif
    N°21811 : Bonsoir. J'ai déjà lu quelques posts sur ce site sans trouver la réponse que je cherche. J'habite dans une résidence pour laquelle le chauffage est collectif au sol et plafond. Dernièrement le chauffagiste est venu...
  • 3. Faux plafond dans immeuble chauffé par le sol
    N°3147 : Bonjour. Peut-on poser un faux-plafond en BA13 dans un immeuble chauffé par le sol ? Merci pour vos avis.
  • 4. Problème radiateurs chauffage collectif
    N°3962 : Bonjour, j'ai changé tous mes radiateurs en 2005 et un radiateur n'a jamais chauffé, j'ai tout essayé... Infos : - chauffage collectif - Dernier étage (6°) - une colone transversale entrée/retour par pièce et radiateur. J'ai...
  • 5. Collecteur de chauffage au sol
    N°18450 : Bonjour. Mon appartement est équipé d'un chauffage au sol, qui est alimenté par la chaudière de l'immeuble. Lorsque je veux déclencher le chauffage en manuel par l'intermédiaire du thermostat d'ambiance de la pièce...
  • 6. Radiateur éteint tuyau chaud
    N°20468 : Bonjour. En rentrant dans mon appartement après 2 mois d'absence je me suis aperçue que bien que mon radiateur soit éteint et froid, le tuyau est chaud. Je ne connais absolument rien dans le domaine et cela m'inquiète....
  • 7. Régler té de réglage palier chauffage collectif sol et plafond
    N°16954 : Bonjour, J'ai des soucis (voisin de palier aussi) avec le chauffage collectif sol et plafond depuis changement de société de maintenance. Je souhaiterai vérifier sur le palier nos réglages de té (4 en tout, 2 pour le sol...
  • 8. Insupportable chauffage par le sol dans un immeuble collectif
    N°6142 : Bonjour, je ne sais à qui m'adresser mais mon immeuble est équipé d'un chauffage par le sol. Dès la mise en service, la température est excessivement élevée. De plus mes 2 pièces sont munies de baies vitrées de la largeur...
  • 9. Chauffage collectif sauf chez moi
    N°22408 : Bonjour. J'ai voulu tester mon chauffage avant l'hiver, bien m'en a pris. Je suis en appartement dans une résidence avec chauffage collectif. Malgré le fait que j'ai réglé le thermostat à 22 et qu'il fasse 20,5°C dans...
  • 10. Hauteur de pose bouches air chaud pour insert
    N°2060 : Bonjour, pour un insert récupérateur de chaleur, à quelle hauteur doit-on placer les bouches d'air chaud ? Au ras du sol ou au plafond ?
>>> Résultats suivants pour : Baisser chauffage au sol collectif trop chaud >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite