Bonjour,
Je viens d'acheter un appartement chauffé au sol des 70's.
Il y fait actuellement 26 degrés
avec simple vitrage (0-4° dehors).
Il semble que la société de chauffage rechigne à vouloir faire les réglages (après discussion avec les voisins).
En ouvrant sur le palier le boitier de chauffage, on tombe sur 2 vannes partant de deux grosses colonnes.
Et alimentant 2 tuyaux plus petits qui semblent alimenter le sol de l'appartement (chouette je vais pourvoir régler
), à moins que ce soit un tuyau d'entrée d'eau chaude et un tuyau de sortie d'eau un peu moins chaude, mais alors je ne comprends pas pourquoi il y aurait une vanne sur le tuyau de sortie.
Il y aurait-il une bonne âme pour m'expliquer ça, et y associer le vocabulaire utilisé normalement sur ce type d'installation ?
Autre question, chaque vanne possède deux petites molettes de réglage étiquetées bleu (froid ?!) et rouge (chaud ?!), à quoi servent-elles ?
Très Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d'acheter un appartement chauffé au sol des 70's.
Il y fait actuellement 26 degrés

Il semble que la société de chauffage rechigne à vouloir faire les réglages (après discussion avec les voisins).
En ouvrant sur le palier le boitier de chauffage, on tombe sur 2 vannes partant de deux grosses colonnes.
Et alimentant 2 tuyaux plus petits qui semblent alimenter le sol de l'appartement (chouette je vais pourvoir régler

Il y aurait-il une bonne âme pour m'expliquer ça, et y associer le vocabulaire utilisé normalement sur ce type d'installation ?
Autre question, chaque vanne possède deux petites molettes de réglage étiquetées bleu (froid ?!) et rouge (chaud ?!), à quoi servent-elles ?
Très Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2016 à 23:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Baisser chauffage au sol collectif trop chaud
Bonjour BAOBONBON,
Sur la photo, ce sont des vannes TA.
Elles permettent de régler le débit de liquide qui les traverse.
Si vous avez trop chaud, il faut avoir tendance à les fermer.
Les deux chiffres d'inscrits sur la vanne sont la valeur de réglage.
Je vous recommande de noter les valeurs inscrites avant d'y toucher.
Un des chiffres est le nombre de tour fait avec la vanne, et l'autre, le réglage plus minutieux entre chaque tour.
Quand vous allez la régler, laisser 24 heures, voire 48 heures pour le prochain réglage.
Sur la photo, ce sont des vannes TA.
Elles permettent de régler le débit de liquide qui les traverse.
Si vous avez trop chaud, il faut avoir tendance à les fermer.
Les deux chiffres d'inscrits sur la vanne sont la valeur de réglage.
Je vous recommande de noter les valeurs inscrites avant d'y toucher.
Un des chiffres est le nombre de tour fait avec la vanne, et l'autre, le réglage plus minutieux entre chaque tour.
Quand vous allez la régler, laisser 24 heures, voire 48 heures pour le prochain réglage.
20 décembre 2016 à 08:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Baisser chauffage au sol collectif trop chaud
Les bouchons qui sont étiquetés bleu et rouge, sont des emplacements où l'on branche un appareil qui nous permet de lire le débit réel traversé par la vanne.
Le bouton de réglage est le gros bouton rouge avec les chiffres.
Le bouton de réglage est le gros bouton rouge avec les chiffres.
20 décembre 2016 à 08:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Baisser chauffage au sol collectif trop chaud
Merci.
20 décembre 2016 à 13:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Baisser chauffage au sol collectif trop chaud
De rien...
Tenez-nous au courant du résultat.
Tenez-nous au courant du résultat.

20 décembre 2016 à 19:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud
Invité

Bonjour.
Juste pour info ce sont des vannes de marque TA (vanne d'équilibrage).
Juste pour info ce sont des vannes de marque TA (vanne d'équilibrage).
30 décembre 2016 à 21:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Baisser chauffage au sol collectif trop chaud
Invité

Je vous conseille de ne pas modifier la valeur indiquée car oui vous allez baisser la T°C de votre logement de un ou deux degrés mais aussi celui de votre voisin, car vous agissez sur votre panneau chauffant du sol de chez vous, mais aussi sur le panneau chauffant du plafond de votre voisin du bas, n'oubliez pas que vous êtes aussi chauffé par votre plafond.
Le débit réduit de votre logement suite à votre action augmenterait le débit et la T°C d'autres logements.
Si un équilibrage a été réalisé dans votre résidence, ce qui est coûteux, je ne peux que vous conseiller de ne pas y toucher et de voir avec le chauffagiste (le technicien) du site, pour qu'il vous donne des explications à cette surchauffe car votre santé en dépend et votre portefeuille aussi.
Si l'ensemble de la résidence est à peu près équilibré et que les résidents sont tous à peu près à 25°C ambiant, donc il lui suffirait d'agir sur la courbe de chauffe (pied et haut de courbe) ou sur la consigne ambiant de la régulation quelque soit le type de régulateur, à savoir une installation collective en plancher chauffant est délicat à régler.
Vu les T°C extérieures que vous indiquez il doit agir sur le haut de courbe.
Le débit réduit de votre logement suite à votre action augmenterait le débit et la T°C d'autres logements.
Si un équilibrage a été réalisé dans votre résidence, ce qui est coûteux, je ne peux que vous conseiller de ne pas y toucher et de voir avec le chauffagiste (le technicien) du site, pour qu'il vous donne des explications à cette surchauffe car votre santé en dépend et votre portefeuille aussi.
Si l'ensemble de la résidence est à peu près équilibré et que les résidents sont tous à peu près à 25°C ambiant, donc il lui suffirait d'agir sur la courbe de chauffe (pied et haut de courbe) ou sur la consigne ambiant de la régulation quelque soit le type de régulateur, à savoir une installation collective en plancher chauffant est délicat à régler.
Vu les T°C extérieures que vous indiquez il doit agir sur le haut de courbe.
31 décembre 2016 à 00:07