Point de rosée dans radiateurs
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2860
Question Bricolage : Point de rosée dans radiateurs
Invité

Salut à tous, avez-vous des informations sur le point de rosée affectant les radiateurs en acier. J'ai des soucis dans mon installation et on m'a dit que cela pouvait venir du fait que je règle trop bas la température de l'eau ; à 55 degrés au lieu des 60 à 65 degrés. Il paraît que cela pourrait endommager mes radiateurs.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Point de rosée dans radiateurs
Invité

Cela n'affecte pas les radiateurs mais la chaudière. Le point de rosé est atteint lorsque la température froide de la chaudière provoque la condensation des fumées. Les condensats qui en résultent sont très agressifs pour le corps de chauffe (surtout chaudière acier fioul). Il est fortement conseillé pour les chaudières qui ne sont pas de type basse température de régler l'aquastat chaudière au dessus de 65°C.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Point de rosée dans radiateurs
Invité

Point de rosée sur une chaudière gaz = 55/57°c ; un réglage de la chaudière à 60°C, c'est impeccable. Travailler en dessous du point de rosée n'endommage pas les radiateurs mais le corps de chauffe de la chaudière.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Point de rosée dans radiateurs
Invité

Rien à voir avec le point de rosée, si corrosion il y a dans vos radiateurs, cest soit quils sont de mauvaise qualité, soit que votre eau de chauffage est renouvelée trop souvent, donc trop oxygénée. Dernière cause possible : vous avez peut-être un mélange de radiateurs acier, alu, fonte = électrolyse.
04 août 2008 à 15:08
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Point de rosée dans radiateurs
Invité

60 °C est-ce la température de départ ? la température de retour est de combien ? Ne risque t-on pas de passer en dessous du point de rosé ? Comment évaluer ou mesurer la température de retour ?
J'ai des 13 radiateurs fonte et un seul radiateur acier. Y a-t-il un risque d'électrolyse ? Merci de votre aide.
J'ai des 13 radiateurs fonte et un seul radiateur acier. Y a-t-il un risque d'électrolyse ? Merci de votre aide.
19 septembre 2008 à 17:03