Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, je souhaiterai l'avis d'un technicien en chauffage.
Voici mon problème :
Devant la consommation trop importante de fuel (4600L/an) j'ai installé un foyer fermé à bois lequel fonctionne très bien et chauffe pratiquement toute la maison, et je souhaiterai que ma chaudière fuel ne vienne en complément que lorsque le foyer est vide de bois.
Ma chaudière est une Brödghe de 1995 deltacbloc avec production d'eau chaude et une régulation SPARAUTOMATIC HR M, avec une vanne 4 voies et des robinets thermostatiques dans toutes les pièces sauf couloir et hall d'entrée, et une sonde extérieure...
Cette chaudière fonctionne très bien, TROP BIEN, car malgré un réglage A MINIMA partout thermostat eau chaude 40/60)°C, chauffage fermé, accélérateur toujours en fonction la chaudière se remet en route systématiquement toutes les 15 minutes durant 3 à 4 minutes avec maintien de la température chauffage entre 50/70°.
Dans ces conditions je ne ferai jamais d’économie de fuel, donc depuis quelques jours je coupe le brûleur de 13H à 18H et de 22H à 6H, et la température de l'eau chaude descend un peu jusqu'à 50° ou 40° sans gêne pour les besoins.
Mais la température d'eau de chauffage descend à 30°C ....??? donc bien en dessous du point de rosée ce qui est logique.
Mais est ce que je risque de créer un point de rosée dans ma chaudière ?? bien que le brûleur soit éteint, car dès que je le remets en route la température se maintient en 50/70°.
Avant de voir l'intérêt d'installer un thermostat d'ambiance pour automatiser toutes mes manipulations manuelles.
Je voudrai savoir si je ne prends pas un risque de point de rosée.
J'ai 77 ans et je n'ai pas l'intention de changer de chaudière.
Je vous remercie de votre aide.
l'Amiral GR
Je suis nouveau sur le forum, je souhaiterai l'avis d'un technicien en chauffage.
Voici mon problème :
Devant la consommation trop importante de fuel (4600L/an) j'ai installé un foyer fermé à bois lequel fonctionne très bien et chauffe pratiquement toute la maison, et je souhaiterai que ma chaudière fuel ne vienne en complément que lorsque le foyer est vide de bois.
Ma chaudière est une Brödghe de 1995 deltacbloc avec production d'eau chaude et une régulation SPARAUTOMATIC HR M, avec une vanne 4 voies et des robinets thermostatiques dans toutes les pièces sauf couloir et hall d'entrée, et une sonde extérieure...
Cette chaudière fonctionne très bien, TROP BIEN, car malgré un réglage A MINIMA partout thermostat eau chaude 40/60)°C, chauffage fermé, accélérateur toujours en fonction la chaudière se remet en route systématiquement toutes les 15 minutes durant 3 à 4 minutes avec maintien de la température chauffage entre 50/70°.
Dans ces conditions je ne ferai jamais d’économie de fuel, donc depuis quelques jours je coupe le brûleur de 13H à 18H et de 22H à 6H, et la température de l'eau chaude descend un peu jusqu'à 50° ou 40° sans gêne pour les besoins.
Mais la température d'eau de chauffage descend à 30°C ....??? donc bien en dessous du point de rosée ce qui est logique.
Mais est ce que je risque de créer un point de rosée dans ma chaudière ?? bien que le brûleur soit éteint, car dès que je le remets en route la température se maintient en 50/70°.
Avant de voir l'intérêt d'installer un thermostat d'ambiance pour automatiser toutes mes manipulations manuelles.
Je voudrai savoir si je ne prends pas un risque de point de rosée.
J'ai 77 ans et je n'ai pas l'intention de changer de chaudière.
Je vous remercie de votre aide.
l'Amiral GR
01 mars 2015 à 16:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème point de rosée consommation trop importante de fuel
Bonjour.
Votre chaudière produisant l'ECS étant à température constante et équipée d'une vanne 4 voies, vous ne devez pas avoir de point de rosée, le retour chauffage ne passe pas directement par la chaudière, même à basse température, il vient en mélange par l'intermédiaire de la V4V, et de ce fait, la température des retours est maintenue et la chaudière suffisamment irriguée, il ne faut pas non plus descendre au dessous de 60° à la chaudière, mais la maintenir à cette température mini.
Votre ECS doit être régulée par une sonde ?
Votre consommation est peut-être proportionnelle à la puissance de votre installation que l'on ne connait pas.
Le bâtiment est-il bien isolé ?
Avec le chiffre que vous annoncez (4600l) votre chaudière doit avoir une puissance d'environ 30/35kw, ce qui est conséquent.
Votre installation d'ECS comporte peut-être un retour d'eau chaude ? peut-être aussi, la puissance du brûleur n'est pas adaptée à celle de l'installation ? il y a tellement de causes qui peuvent créer des consommations excessives.
En résumé, laissez votre chaudière autour de 60/70° au départ et ne vous tourmentez plus pour le point de rosée.
Cordialement
Votre chaudière produisant l'ECS étant à température constante et équipée d'une vanne 4 voies, vous ne devez pas avoir de point de rosée, le retour chauffage ne passe pas directement par la chaudière, même à basse température, il vient en mélange par l'intermédiaire de la V4V, et de ce fait, la température des retours est maintenue et la chaudière suffisamment irriguée, il ne faut pas non plus descendre au dessous de 60° à la chaudière, mais la maintenir à cette température mini.
Votre ECS doit être régulée par une sonde ?
Votre consommation est peut-être proportionnelle à la puissance de votre installation que l'on ne connait pas.
Le bâtiment est-il bien isolé ?
Avec le chiffre que vous annoncez (4600l) votre chaudière doit avoir une puissance d'environ 30/35kw, ce qui est conséquent.
Votre installation d'ECS comporte peut-être un retour d'eau chaude ? peut-être aussi, la puissance du brûleur n'est pas adaptée à celle de l'installation ? il y a tellement de causes qui peuvent créer des consommations excessives.
En résumé, laissez votre chaudière autour de 60/70° au départ et ne vous tourmentez plus pour le point de rosée.
Cordialement