Bonjour,
J'habite un immeuble construit à la fin des années 50 avec le chauffage collectif à air pulsé au plafond.
Je suis au rez de chaussée (surélevé).
Dessous, il y a les caves et les garages, non chauffés.
L'appartement était auparavant "occupé" par une retraitée qui habitait chez un parent.
Le chauffage se trouve dans le couloir dans un faux plafond, des grilles se trouvent sur les murs des pièces, l'air est soufflé et chauffe surtout la moitié des pièces cette année.
L'an dernier, pas de grand froid, donc ça chauffait plutôt bien avec un écart de température entre sol et plafond bien sûr.
Depuis une semaine avec le froid, je cherche un moyen pour mieux "répartir" la chaleur dans les pièces, sans avoir à mettre de radiateur électrique ou bain d'huile qui coûtent une fortune en électricité (testé le bain d'huile pendant 10 ans, maux de gorge et de tête permanents les mois d'utilisation, factures salées, encombrement, pas de chauffage dans certaines pièces).
En faisant des recherches sur internet, je tombe sur les destratificateurs qui m'ont l'air intéressants : peu bruyant, d'après eux, peu de consommation électrique, peu d'encombrement.
Avez-vous déjà testé ?
Connaissez-vous d'autres moyens pour répartir la chaleur sans gros travaux et en continuant à utiliser le chauffage collectif que nous payons ?
Merci.
J'habite un immeuble construit à la fin des années 50 avec le chauffage collectif à air pulsé au plafond.
Je suis au rez de chaussée (surélevé).
Dessous, il y a les caves et les garages, non chauffés.
L'appartement était auparavant "occupé" par une retraitée qui habitait chez un parent.
Le chauffage se trouve dans le couloir dans un faux plafond, des grilles se trouvent sur les murs des pièces, l'air est soufflé et chauffe surtout la moitié des pièces cette année.
L'an dernier, pas de grand froid, donc ça chauffait plutôt bien avec un écart de température entre sol et plafond bien sûr.
Depuis une semaine avec le froid, je cherche un moyen pour mieux "répartir" la chaleur dans les pièces, sans avoir à mettre de radiateur électrique ou bain d'huile qui coûtent une fortune en électricité (testé le bain d'huile pendant 10 ans, maux de gorge et de tête permanents les mois d'utilisation, factures salées, encombrement, pas de chauffage dans certaines pièces).
En faisant des recherches sur internet, je tombe sur les destratificateurs qui m'ont l'air intéressants : peu bruyant, d'après eux, peu de consommation électrique, peu d'encombrement.
Avez-vous déjà testé ?
Connaissez-vous d'autres moyens pour répartir la chaleur sans gros travaux et en continuant à utiliser le chauffage collectif que nous payons ?
Merci.
07 janvier 2017 à 13:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage air pulsé au rez de chaussée gros écart de température
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
07 janvier 2017 à 13:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage air pulsé au rez de chaussée gros écart de température
Quelques infos supplémentaires :
10 à 12 degrés au sol, 16 à 18 degrés sur la table, 24 à 30 degrés au plafond selon l'endroit où on se trouve.
Les fenêtres ont été changées il y a un an : PVC et doubles vitrages.
Je suis prête à faire de petits travaux si nécessaire. L'appareil à hélice qui se trouve dans le faux-plafond doit être vieux.
J'ai lu qu'il fallait changer régulièrement le filtre, mais je ne sais pas où en trouver ni ce qu'il faut changer exactement.
J'ai juste ouvert le plafond et nettoyé la poussière dans le faux-plafond et sur les hélices, il y en avait une belle épaisseur.
Depuis l'appareil fait moins de bruit mais ça ne chauffe pas très vite et ça stagne à 18 degrés dans le salon, 15 dans les chambres.
Que me conseillez-vous ?
10 à 12 degrés au sol, 16 à 18 degrés sur la table, 24 à 30 degrés au plafond selon l'endroit où on se trouve.
Les fenêtres ont été changées il y a un an : PVC et doubles vitrages.
Je suis prête à faire de petits travaux si nécessaire. L'appareil à hélice qui se trouve dans le faux-plafond doit être vieux.
J'ai lu qu'il fallait changer régulièrement le filtre, mais je ne sais pas où en trouver ni ce qu'il faut changer exactement.
J'ai juste ouvert le plafond et nettoyé la poussière dans le faux-plafond et sur les hélices, il y en avait une belle épaisseur.
Depuis l'appareil fait moins de bruit mais ça ne chauffe pas très vite et ça stagne à 18 degrés dans le salon, 15 dans les chambres.
Que me conseillez-vous ?
07 janvier 2017 à 13:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage air pulsé au rez de chaussée gros écart de température
Je poste une photo de l'appareil qui chauffe l'appartement par le faux-plafond, il y a un ventilateur dedans qui tourne à vitesse constante, pas moyen de régler.
Le chauffage vient de la co-propriété (gros tuyaux à gauche).
La photo est prise par une grille qui se trouve au-dessus d'une porte.
J'ai nettoyé depuis, c'était très sale.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le chauffage vient de la co-propriété (gros tuyaux à gauche).
La photo est prise par une grille qui se trouve au-dessus d'une porte.
J'ai nettoyé depuis, c'était très sale.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 janvier 2017 à 14:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 2. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
- N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
- 3. Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
- N°768 : Bonjour, j'ai une chaudière à fioul Chappée 2,7 kW. Les radiateurs à l'étage fonctionnent bien, par contre au rez-de-chaussée il n'y a aucun radiateur qui fonctionne, la pression de la chaudière est à 2 bars. Les robinets...
- 4. Mauvais fonctionnement T-ONE AQUA AIR Alvès
- N°22019 : Bonjour. Nous avons fait installer un système de chauffage T-ONE AQUA AIR (Alvès) chez nous il y a un an. Maison de deux étages. La centrale est installée au rez-de-chaussée, l'air chaud monte et doit redescendre du fait...
- 5. Problème chauffage radiateurs étage chaud rez-de-chaussée froid
- N°19098 : Bonjour, Je vous expose notre souci : Nous avons une chaudière Radson EHR qui était déjà installée avant l'achat de la maison. Tout a parfaitement fonctionné avant nos travaux de rénovation. Nous avons ensuite rénové,...
- 6. Chaudière gaz à air pulsé
- N°1706 : Je voudrais remplacer ma chaudière au fioul par une à gaz, mais le montage dans ma maison est réalisé avec des gaines à air pulsé. Puis-je trouver une chaudière au gaz du même principe que ma chaudière au fioul ? Merci de...
- 7. Problème de distribution d'air chaud
- N°7884 : Bonjour J'ai installé un kit de récupération de chaleur pour toute ma maison qui comporte 6 pièces, mais le souci est que ça ne me balance que de l'air tiède voire froid. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider ?...
- 8. Avis chauffage bois et air pulsé
- N°19739 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens près de vous pour un ou des avis qui pourraient m'aider à améliorer mon système de chauffage actuel (qui est déjà bon mais qui manque de logique à mon sens). Donc je me chauffe...
- 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 10. Température homogène avec chauffage gaz
- N°2924 : Bonjour. Ma maison est équipée d'une chaudière gaz, de radiateurs en fonte au rez-de-chaussée et de radiateurs acier à l'étage. Le thermostat d'ambiance est au rez-de-chaussée, et les radiateurs sont équipés de robinets...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite