Problème eau chaude chaudière Vaillant
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3465
Question FAQ chauffage : Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Mon appartement est équipé d'une chaudière Vaillant avec réserve d'eau de 20 l. En janvier 2006, en raison d'absence de production d'eau chaude, le plombier a changé l'échangeur (coût 207 ). Selon lui, l'eau étant excessivement calcaire dans la ville où je réside, ce type de chaudière n'aurait jamais dû être installée. Le même problème se présente aujourd'hui et je dois à nouveau changer l'échangeur. Le plombier me dit que le problème sera le même d'ici 1 an. Il n'est pas possible d'après lui de poser des filtres, le modèle de chaudière ne s'y prêtant pas. Qu'en pensez-vous ? Quelle autre solution puis-je envisager ? Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Bonjour, la meilleure chose à envisager est de changer de dépanneur. Cordialement du haut de mes 23 ans d'expérience.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Bonjour, tout à fait d'accord.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Oui changez de dépanneur, un réglage précis de la chaudière permettra de limiter les montées en température excessives de l'échangeur qui favorisent la formation de tartre (à titre d'info, le calcaire cristallise aux alentours des 55c°), de plus il vous est toujours possible de faire monter un adoucisseur, mais cela ne vaut le coup que pour une eau extrêmement calcaire.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Je suis jeune dépanneur et je remplace l'échangeur tous les ans...
Le mieux est de changer de dépanneur et de mettre un filtre anti-calcaire sur l'eau froide.
Le mieux est de changer de dépanneur et de mettre un filtre anti-calcaire sur l'eau froide.
18 novembre 2008 à 05:34
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Régler la température de l'eau chaude à 55°C, pas plus.
Vérifier la pression de l'installation => 1,5 bar.
Mettre un filtre anti-calcaire avant la chaudière.
L'échangeur se détartre : mettre du détartrant chaudière dans l'échangeur, laisser agir en remuant doucement pour que l'acide pénètre partout.
Vérifier la pression de l'installation => 1,5 bar.
Mettre un filtre anti-calcaire avant la chaudière.
L'échangeur se détartre : mettre du détartrant chaudière dans l'échangeur, laisser agir en remuant doucement pour que l'acide pénètre partout.
11 novembre 2009 à 20:02