Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
384
Panne Chauffage : Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
Invité

Bonjour, ma chaudière Atlantic Athéna (Gaz) est actuellement sous le contrôle d'un simple thermostat : celui-ci contrôle uniquement la pompe de chauffage (circulateur), ce qui fait que la chaudière (brûleur) relance des cycles de chauffage alors que la température souhaitée est déjà atteinte à l'intérieur du domicile... Le pack régulation Athéna étant très cher, exite-t-il une solution technique du type thermostat contrôlant le brûleur ? Où faut-il installer une vanne qui indiquerait par retour immédiat avant le circulateur la température au brûleur ? D'avance merci. Sedov
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
Invité

Une bonne partie de la réponse est la localisation du thermostat. S'il est au bon endroit, ça devrait être suffisant pour assurer une bonne régulation.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
Invité

Je confirme que le positionnement du thermostat est très important. Par contre la régulation Guillot, elle gère votre installation et peut s'adapter à l'évolution des diverses températures internes et externes ou les deux en parallèle. La température de confort et les divers abaissements sont mieux maîtrisés.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
Invité

La chaudière produit-elle l'ECS (eau chaude sanitaire) ? Une chaudière doit toujours rester à une certaine température de fonctionnement pour produire l'ECS en instantané. Maintenant vous pouvez mettre une vanne 2 voies ou une électrovanne sur le circuit chauffage pilotée en même temps que la pompe par votre thermostat.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
Invité

Je vous conseille la régulation proposée par le fabricant qui gèrera directement le brûleur (j'ai la même chez moi et il n'y a pas d'autre solution). Actuellement votre thermostat ne fait que des arrêt/marche sur la pompe, le corps de chauffe est maintenue en T° manuellement par l'aquastat situé sur le tableau de bord ce qui génère plus de cycle sur le brûleur. N'oubliez pas crédit d'impôt, 25 % sur la régulation.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
Invité

Certes le thermostat n'agit que sur le circulateur... mais lorsque celui-ci ne tourne pas, l'eau contenu dans le ballon d'eau chaude de la chaudière reste chaude très longtemps... le ballon étant en fonte et la chaudière calorifugée... j'ai un Atlantic aussi, et depuis l'installation d'un thermostat je fais des économies !