Problème Forum Chauffage : Chaudière murale Idra 3000 s'arrête au bout de 10 secondes


Invité
invité
Bonsoir à tous. Voilà le souci : quand je demande de l'eau chaude à la chaudière murale Idra 3000, elle s'enclenche mais la flamme se coupe au bout de dix secondes environ, vers 30 degrés et affiche le code panne 01 : absence de flamme. Idem pour le chauffage. Merci d'une info si quelqu'un en a.
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Chaudière murale Idra 3000 s'arrête au bout de 10 secondes


Invité
invité
Inversez la phase et le neutre sur le circuit électrique de la chaudière, c'est un problème de polarité. Quand la chaudière se met en route, écoutez bien ; en principe, vous devriez entendre le train d'étincelle continuer.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Chaudière murale Idra 3000 s'arrête au bout de 10 secondes


Invité
invité
Il faut vérifier l'extracteur, si à l'arrêt coupure sécurité chaudière.
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Chaudière murale Idra 3000 s'arrête au bout de 10 secondes


Invité
invité
Votre chaudière a une veilleuse ou non, si c'est non, ça peut venir de la sonde ionisation, elle ne détecte pas la flamme.
Conseil Dépannage 4 Chauffage

Chaudière murale Idra 3000 s'arrête au bout de 10 secondes


Invité
invité
Bonsoir, je pense plutôt à la sonde d'ionisation qui mesure via un léger courant électrique si il y a flamme ou pas.
27 février 2009 à 03:00
Conseil Dépannage 5 Chauffage

Chaudière murale Idra 3000 s'arrête au bout de 10 secondes


Invité
invité
3610 il s'agit en effet de la sonde de ionisation ou du thermocouple (même rôle) suivant le type de chaudière.
19 février 2010 à 07:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 4. chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
    N°175 : Ma chaudière gaz à ventouse Ferroli se coupe au bout de 5 secondes lorsque je tire de l'eau chaude. J'ai contrôlé mais je ne vois pas le problème, je n'ai pas d'eau chaude.
  • 5. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
    N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
  • 6. Chaudière Saunier-Duval s'arrête et se rallume toutes les 10 secondes
    N°19900 : Bonjour. Problème chaudière Thema classic 25 Saunier-Duval Suite à un changement de radiateurs, j'ai vidangé plusieurs fois le circuit, modifié plusieurs fois l'installation des radiateurs et re-vidangé, et tout...
  • 7. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 8. Chaudière Chappée Luna 2.24 CF s'arrête au bout de quelques secondes
    N°22175 : Bonjour à vous. Avant tout, je précise que je n'y connais rien et que je ne suis pas un grand bricoleur... Vendredi, nous avons coupé l'électricité pour refaire le tableau électrique et depuis, la chaudière fait des...
  • 9. Panne poêle à pétrole Kero compact 3000
    N°5572 : Bonsoir, Mon poêle à pétrole Kero compact 3000 s'allume et se coupe après quelques secondes ! Le défaut E0 apparaît, à quoi correspond-t-il ? Merci.
  • 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière murale Idra 3000 s'arrête au bout de 10 secondes >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
thermometre radiateurrenovation chemineebruleur a granules de bois chauffage brremplacer circulateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite