Thermostat de sécurité
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1739
FAQ Questions chauffage : Thermostat de sécurité
Invité

Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière DE DIETRICH DTG120S. En fait, elle ne veut plus se déclencher et lorsque j'appuie sur le bouton pour allumer la flamme, celle-ci ne reste pas allumée. Ensuite, j'ai deux fils qui partent du thermostat de sécurité, un noir qui est relié et un blanc qui lui ne l'est pas. Je ne sais pas où le brancher. Aidez-moi, merci d'avance.
Conseil Forum 1
Invité

Thermostat de sécurité
Invité

Bonjour, j'ai eu le même souci ; dans ce cas, c'est le thermocouple qui est défaillant.
Il doit être en contact avec la flamme de la veilleuse ; une fois arrivé à température, il laisse passer le gaz.
S'il ne marche plus, le gaz ne passe plus et la flamme de la veilleuse ne tient pas.
Il doit être en contact avec la flamme de la veilleuse ; une fois arrivé à température, il laisse passer le gaz.
S'il ne marche plus, le gaz ne passe plus et la flamme de la veilleuse ne tient pas.